Bonjour à tous,

Je viens d'acheter un volet roulant de piscine d'occasion et je vais bientôt l'installer.
Celui-ci est alimenté par un moteur en 24v (le transfo est présent dans un coffret indépendant du moteur)
Sur celui-ci qui a été démonté par l'ancien propriétaire il reste 2 bouts de câbles (un rouge, un bleu) de grosse section, je dirai 6 et peut être 10²). Je m'interroge à savoir s'il s'agit du câble d'alimentation venant du tableau.
Sachant que je vais installer le volet à environ 23m de mon local technique et que le coffret contenant le transfo sera quant à lui placé à environ 5m du volet (et aussi 23 m du local) quelle section de câble devrais-je prévoir ?
D'avance merci
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, donnez nous la puissance inscrite sur le moteur, ou une photo plaque moteur, et idem transfo.
cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 500 message Saone Et Loire






Bonsoir,
Voici des photos de coffre et de la notice. Est-ce que cela peut suffire sinon je vais être obligé de démonter le moteur de l'axe.
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 500 message Saone Et Loire
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

Nous n'avons pas le modèle exact de votre moteur, mais sur tous les modèles concernés par votre notice, l'intensité nominale est inférieure à 6.8A. Avec du câble de 1.5mm^2, vous pouvez aller jusque 30m, ce qui suffira amplement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Saone Et Loire
Bonsoir et merci pour votre retour.
Donc je remplace le 6mm par du 1.5 ?
C'est bien ça ?
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Le 1.5mm^2 suffit pour la consommation du moteur. Après, pour être sûr, il faut aussi voir le disjoncteur qui est en amont.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Saone Et Loire
Comme j'envisage également d'installer une prise je vais peut être passer en 2,5. La prise sera utilisée principalement pour brancher mon karcher quand je voudrais nettoyer mon volet. Pour le disjoncteur je mettrai ce qui est nécessaire (10A ou plus à cause de la prise ).
Sait-on pourquoi le coffret était branché en 6mm car la distance semblait moins importante que la mienne ?
Un grand merci pour votre aide
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Pour la section du câble avant le coffret, il faudrait voir le disjoncteur en amont.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour

Peut-être une précision, "il reste 2 bouts de câbles (un rouge, un bleu) de grosse section, je dirai 6 et peut être 10²)" : pour moi il s'agit de la liaison entre coffret et moteur.

L'alimentation du coffret est en 240 V (3 conducteurs), par contre entre le coffret et le moteur c'est du 24 V (2 conducteurs) et là il faut sans doute tenir compte de la chute de tension admissible plus que du courant pour définir la section.

D'après la notice le courant nominal du moteur varie de 1.7 à 6.8 A (en 24 Vcc) suivant les modèles. Très approximativement le courant en amont du coffret sera dans le rapport inverse des tensions 24/240 = 1/10.
Donc de l'ordre de 1 A.
Quelles sont les références/fonction de l'appareil modulaire à droite du transfo (pas lisible sur photo)?
 
Patrick
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 500 message Saone Et Loire
Voici une photo rapprochée du composant. 

A vrai dire je ne sais pas à quoi il sert.



Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Le symbole, et une petite recherche sur internet montrent qu'il s'agit d'un porte fusible. Il doit s'ouvrir en faisant basculer vers l'avant la zone avec les inscriptions. La cartouche présente à l'intérieur donnera précisément le calibre de la protection (max 20 A). 
Il n'est pas possible avec les photos de reconstituer le schéma du circuit : fusible sur primaire (240 V) ou secondaire du transfo ("24 V")?
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour,
Un 3g2.5 pour alimenter votre coffret sera suffisant,
Les câbles de forte section 6 ou 10 mm² sont du fait que avant les éclairages de piscine halogène consommaient beaucoup 300 W, alimenté en 24 v donc intensité élevée.
Aujourd'hui les spots leds c'est dérisoire en consommation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 500 message Saone Et Loire
Le coffret objet du présent post ne servira que pour alimenter le volet.
Pour l'éclairage j'ai un transfo indépendant qui est relié en 1,5 et ça fonctionne parfaitement
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 500 message Saone Et Loire
Si je m'en réfère à la doc que j'ai mis en ligne la consommation du moteur selon le modèle va de 41 à 163W.
Cela nécessite une telle section de cable ?
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 19h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir