Bonjour à tous !

Je suis en pleine rénovation d'un bâtiment qui a été séparé en deux logements. Le compteur principal est dans l'autre donc il faut que je refasse la mise à la terre du mien. Le bâtiment sera un commerce de 100m2.

Le problème : impossible d'enfoncer un piquet car il y a de la roche à 1m de profondeur et pas possible de faire entrer un engin. 

Ma question : est-il possible de faire la terre sans piquet ? J'ai vu qu'on pouvait faire une boucle avec un câble de cuivre, ce serait suffisant ? Quelle serait la longueur idéale ? Sachant que le terrain n'est pas très grand.

J'ai aussi pensé à enterrer une semelle de fondation en ferraille et relier mon cuivre dessus, est-ce une bonne idée ?

Merci !
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non surtout pas.

Il faut une seule terre par bâtiment
Vous devez obligatoirement réutiliser la terre existante pour le nouveau logement

Voir ce doc Promotelec :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Vendee
Même si les deux ont un compteur enedis différent ?

Avant, les bâtiments étaient utilisés ensemble, il y avait un compteur enedis et deux tableaux électriques (un dans chaque bâtiment qui étaient reliés). Mais maintenant, les deux bâtiments ont été vendus séparément, enedis va venir raccorder le mien (qui n'avait pas le branchement principal) et je vais brancher le tableau existant sur le nouveau compteur.

Le problème c'est que je ne sais pas comment a été fait la mise à la terre à l'époque... ce que je sais c'est que mon tableau est relié à l'autre avec un 3g10mm2 et que je n'ai pas trouvé de barrette de terre dans mon bâtiment.

Donc je voulais refaire une terre de mon côté.

Ps: les deux bâtiments en question sont deux anciennes maisons de plain pied, d'environ 100m2 chaque et séparées par un passage d'environ 1,50m. Le câble qui reliait les deux passe dans une gaine en aérien au dessus de ce passage. Le but est de supprimer cette liaison.
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui même s'il y a 2 compteurs Enedis différents.

C'est le principe d'un immeuble évoqué dans mon schéma.
Une seule terre pour l'immeuble répartie dans tous les logements qui ont chacun un compteur ENEDIS.

Par contre vous évoquez dans le dernier paragraphe, 2 bâtiments séparés (et pas un seul bâtiment comme vous le disiez au début), donc oui dans ce cas il faut 2 terre.

Et pour répondre à votre question, aucune obligation de mettre des piquets. De la cablette de terre en 25² cuivre nu qui parcours le terrain en enterré peut très bien convenir.

Le tout est que la mesure vous donne un résultat à moins de 100 ohms
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Vendee
Oui désolé je me suis mal exprimé pour la question des bâtiments...

Y a t'il une longueur minimum pour la cablette en cuivre ?
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non

Tout dépend de la qualité de votre terre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Vous parlez d'une commerce ... donc soumis au Code du Travail et classé ERP (établissement recevant du public), renseignez vous bien sur les règles à appliquer aux installation, ce n'est plus du logement.
Pour la prise terre, il me semble bien que la réaliser par un ceinture en fond de fouilles est rendu obligatoire par le Code du Travail. Dans votre cas, le bâtiment existe déjà et la solution que vous proposez s'apparente à un ceinturage donc ça devrait être bon.
Quel sera le bâtiment qui sera relier au nouveau branchement ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Vendee
Thierry 01 a écrit:Quel sera le bâtiment qui sera relier au nouveau branchement ?

Ce sera celui que je suis en train de rénover, le commerce.
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Donc il sera soumis à un contrôle de conformité Consuel pour obtenir le raccordement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Vendee
Thierry 01 a écrit:Bonjour,
Donc il sera soumis à un contrôle de conformité Consuel pour obtenir le raccordement.

oui oui c'est prévu ;)
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 22h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir