Retour
Menu utilisateur
Menu

Rive toit ardoise tombé, quel est le defaut

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 210 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Bonjour,

J'ai un bout d'ardoise qui est tombé tout seul, quelqu'un peut-il me dire si la pose est correcte ou s'il manque quelque chose pour etanchefier ?






Coté sans problème apparent

Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Crozon (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...

Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,
Je pense que le diagnostique est évident.
L'ardoise tombée n'était pas suffisante pour éviter le passage de la pluie derrière elle. Le bois dans lequel elle est clouée à commencer à pourrir. Le clou n'a pu tenir davantage, l'ardoise est tombé avec le premier vent favorable.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Merci,
La question est maintenant comment cela devrait etre fait ?
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Crozon (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,

cette partie de jonction est toujours délicates à protéger.
pour garder quelquechose d'esthétique, il faudrait:

1) réparer le bois (enduit bois?)
2) protéger le bois contre l'humidité (optionnel mais préventif, saturateur par exemple)
3) replacer l'ardoise clouée avec joint mastic-colle PU gris en arrière face proche des bords (sika, emfi, etc) en protection sur l'arrière de l'ardoise ainsi que sa partie supérieure non protégée par la toiture.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Merci, je suppose que je peux aussi mettre du saturateur et du joint mastic-colle de l'autre coté ?
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Crozon (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Bonjour,

C'est un peu plus compliqué que ce qui a été dit...
Le cloutage des ardoises de rive est parfois problématique, à cause de la pointe. Je ne serai pas surpris que l'ardoise tombée soit exposée sud ouest.

La température / ensoleillement provoque la dilatation de la pointe, et à force son extraction. Une fois un jeu crée entre la pointe et l'ardoise, sous l'effet du vent, l'ardoise vibre ce qui provoque son abrasion. Quand l'abrasion est supérieure au diamètre de la tête de la pointe, l'ardoise tombe...

Il n'est pas inutile de doubler le cloutage avec un crochetage pour limiter la vibration des ardoises exposées.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Ouest, l'ardoise n'est pas abrasée, le clou semble opérationnel, faut juste remonter la haut pour reclouer !
Mais ca ne resoudrait pas le fait que l'installation n'est pas etanche
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Crozon (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Regardez votre autre photo : l’épaisseur de l’ardoise s’est réduite autour de la pointe. La tête de la pointe a du passé au travers de votre ardoise qui est tombée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
J'ai bien compris votre message, merci, et c'est une situation où ce que vous décrivez va sans doute finir par arriver. Dans le cas précis, je crois que c'est le manque d'etanchéité. Photo de l'ardoise qui est tombée avec son clou.

Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Crozon (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
La facon dont c'est fait laisse forcement l'eau passer derriere, je me demande comment ca aurait du etre fait
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Crozon (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Ok, je comprends mieux à présent, mais votre première photo reste étrange. On voit bien un trou laissé par la pointe, mais on voit aussi deux autre pointes à droite, en place... D'où mon questionnement.

L'eau doit venir de l'enduit par capillarité. La planche de rive doit se gorger d'eau par l'arrière.

Pour la protéger, il aurait fallu placer une zinguerie en engravure entre l'enduit et la rive pour faire une coupure de capillarité.

Bien vérifier que les pointes sont crantées et de bonne section.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Merci, je vois, est-ce que le zinc aurait du etre mis sur toute la longueur du morceau de bois du pignon ou juste au niveau de la cheminée ?
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
De : Crozon (29)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 20h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir