Par quelle référence changer le contacteur 16407 Schneider ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour
mettez une photo du tableau et la raison du changement car ce que vous donnez comme référence est un télérupteur rien à voir avec le ballon d'eau chaude en principe!
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Eure


Il commande bien le ballon d'eau chaude.
Il grésillait fortement à 21h (hc ), et maintenant il ne s'enclenche plus aux heures creuses. 
En manuel, il se déclenche bien.
Mais effectivement, il n'y a peut être pas de lien entre le télérupteur et le ballon, juste un double problème.
(Le ballon est sur les disjoncteurs de 16 et 2 A)
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Un contacteur HC/HP par exemple R9PCTH20 mais est-ce bien votre contacteur car c'est un télérupteur il faut vérifier si quand vous le mettez sur 1 il n'y a pas de lumière qui s'allume dans la maison (d'ailleurs, avez-vous des boutons poussoirs quelque part dans la maison?) et que la consommation augmente réellement environ 2000kVA
Il faudrait une photo avec le plastron reposé et tout le tableau
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Eure
stephdespieds a écrit:Un contacteur HC/HP par exemple R9PCTH20 mais est-ce bien votre contacteur car c'est un télérupteur il faut vérifier si quand vous le mettez sur 1 il n'y a pas de lumière qui s'allume dans la maison (d'ailleurs, avez-vous des boutons poussoirs quelque part dans la maison?) et que la consommation augmente réellement environ 2000kVA
Il faudrait une photo avec le plastron reposé et tout le tableau
Steph

Merci pour les conseils.
Désolé c'est une maison secondaire je n'y suis pas souvent.
Quand je le mets sur 1, le ballon d'eau chaude s'allume (pour peux que les deux disjoncteur sur la gauche soit enclenché) (non aucun bouton poussoir avec éclairage)
Si je le mets sur 0 , le ballon reste éteint.
Ça me semble étrange aussi comme montage, à moins qu'en fait le ballon n'est jamais était réglé pour s'enclencher aux heures creuses, mais de mémoire, il y avait bien un grésillement à 21h provenant du compteur et le bouton s'enclenchait .
Je change par un même disjoncteur/télérupteur ou un jour nuit ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message Eure


Voici avec plastron 
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Je pense que lorsque vous parlez de C16 et C2 vous parlez des disjoncteurs C2 et C20 à gauche du télérupteur.
ce qu'il faut c'est savoir où vont les fils sortant du disjoncteur C2 en théorie vers la bobine A1 ou A2 (ici le télérupteur?) et le compteur électrique contact HC/HP
ensuite il doit y avoir un fil qui va du compteur vers la bobine A2 ou A1
et où vont les fils de C16 est-ce qu'il y en a 1 qui va vers les contacts en bas du contacteur( ici le télérupteur)
une photo prise en dessous des disjoncteurs et bobine aiderait C2 C16 et bobine sur la même.
le but de la photo avec plastron c'était de lire. là on ne voit as bien les écritures donc difficile de se faire une idée sauf que l'interrupteur diff de 40A est trop faible il faut un 63A en tête de ligne. pour les 2 premières lignes.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Eure







stephdespieds a écrit:Je pense que lorsque vous parlez de C16 et C2 vous parlez des disjoncteurs C2 et C20 à gauche du télérupteur.
ce qu'il faut c'est savoir où vont les fils sortant du disjoncteur C2 en théorie vers la bobine A1 ou A2 (ici le télérupteur?) et le compteur électrique contact HC/HP
ensuite il doit y avoir un fil qui va du compteur vers la bobine A2 ou A1
et où vont les fils de C16 est-ce qu'il y en a 1 qui va vers les contacts en bas du contacteur( ici le télérupteur)
une photo prise en dessous des disjoncteurs et bobine aiderait C2 C16 et bobine sur la même.
le but de la photo avec plastron c'était de lire. là on ne voit as bien les écritures donc difficile de se faire une idée sauf que l'interrupteur diff de 40A est trop faible il faut un 63A en tête de ligne. pour les 2 premières lignes.
Steph
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message Eure
Et il ya bien un bleu qui part du dessus de C2 sur la borne A2 du ''tellerupteur ''

Je vous aussi que sur A1 il y a un câble bleu, dont l'extrémité est recouverte de scotch rouge , c'est ''limite''aussi ...

À noter, le marron sous C2 part dans une gaine avec le bleu ou rouge (selon le scotch)de la borne A1 du télérupteur 

Je ne vois pas où se fait le contact jour nuit 🤔
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Celui ci par exemple R9PCTH20

Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Eure
stephdespieds a écrit:La référence correspond  a un contacteur jour/nuit donc pas de problème celui ci par exemple R9PCTH20
je ne comprend pas mon premier message avec le télérupteur.
Steph

Il me semblait bien aussi !
C'est pas donné ces choses là 😅.
J'installe ça demain.
Petite question par rapport aux têtes de ligne en 40 au lieu de 63 : c'est plus sensible et sécuritaire en 40, même si ce n'est pas forcément aux dernières normes non ?
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Seb027 a écrit:
stephdespieds a écrit:La référence correspond  a un contacteur jour/nuit donc pas de problème celui ci par exemple R9PCTH20
je ne comprend pas mon premier message avec le télérupteur.
Steph

Il me semblait bien aussi !
C'est pas donné ces choses là 😅.
J'installe ça demain.
Petite question par rapport aux têtes de ligne en 40 au lieu de 63 : c'est plus sensible et sécuritaire en 40, même si ce n'est pas forcément aux dernières normes non ?

j'ai édité mon message précédent pour le coup c'est bien un télérupteur au départ bizarre.
40 c'est le pouvoir de coupure donc 63 c'est plus puissant c'est le coté différentiel > 30mA qui fait couper 40A max.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Eure
stephdespieds a écrit:
Seb027 a écrit:
stephdespieds a écrit:La référence correspond  a un contacteur jour/nuit donc pas de problème celui ci par exemple R9PCTH20
je ne comprend pas mon premier message avec le télérupteur.
Steph

Il me semblait bien aussi !
C'est pas donné ces choses là 😅.
J'installe ça demain.
Petite question par rapport aux têtes de ligne en 40 au lieu de 63 : c'est plus sensible et sécuritaire en 40, même si ce n'est pas forcément aux dernières normes non ?

j'ai édité mon message précédent pour le coup c'est bien un télérupteur au départ bizarre.
40 c'est le pouvoir de coupure donc 63 c'est plus puissant c'est le coté différentiel > 30mA qui fait couper 40A max.
Steph

Oui c'est bien un télérupteur, d'où mon sujet...
Sinon à la base j'avais pensé à ce produit que tu me conseil..
Je change donc pour un simple télérupteur, ou un contacteur jour nuit, là et la question! 😅
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Contacteur jour nuit, les fils tu dois les retrouver sur les bornes du compteur par exemple linky en C1 C2.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
Bonsoir comment ca peut marcher sans la position auto? les contacteur C.Eau mono sont en general en 25amp
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 10 message Eure
Richard37 a écrit:Bonsoir comment ca peut marcher sans la position auto? les contacteur C.Eau mono sont en general en 25amp

Bonsoir,
Heureux que vous rejoignez la discussion.
C'est aussi une de mes questions, admettons qu'il soit branché en direct sur le signal EDF. (C'est un vieux compteur pas linky )
Le truc c'est si maintenant j'en mets un avec position auto, ça va pas bugger ?
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Seb027 a écrit:
Richard37 a écrit:Bonsoir comment ca peut marcher sans la position auto? les contacteur C.Eau mono sont en general en 25amp

Bonsoir,
Heureux que vous rejoignez la discussion.
C'est aussi une de mes questions, admettons qu'il soit branché en direct sur le signal EDF. (C'est un vieux compteur pas linky )
Le truc c'est si maintenant j'en mets un avec position auto, ça va pas bugger ?

Non (si c'est sur le contact d'asservissement du compteur), c'est avant que cela aurait du bugger:
passage horaire de nuit -->enclenchement du télérupteur
passage de jour --> le télérupteur reste enclenché
passage horaire de nuit -->arrêt du télérupteur
passage de jour --> le télérupteur reste arrêté
passage horaire de nuit -->enclenchement du télérupteur
passage de jour --> le télérupteur reste enclenché
passage horaire de nuit -->arrêt du télérupteur
passage de jour --> le télérupteur reste arrêté
...
Votre chauffe-eau chauffait 1 jour sur 2

C'est pour cela qu'il faut voir où sont reliés vos 2 fils qui partent dans la gaine le bleu scotché rouge et le marron. Auriez-vous une photo du compteur.

Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Seb027 a écrit:Petite question par rapport aux têtes de ligne en 40 au lieu de 63 : c'est plus sensible et sécuritaire en 40, même si ce n'est pas forcément aux dernières normes non ?


Non c'est le contraire, 40A est moins sécuritaire.

40A ou 63A c'est l'intensité maxi que l'interrupteur différentiel accepte avant de se détériorer, voire de cramer.
Avec 63A vous n'avez pas de risque de l'atteindre, puisqu'ENEDIS ne vous délivre jamais plus de 60A.

En revanche avec un 40A, cela peut arriver si vous avez derrière beaucoup d'appareils gros consommateur (pour rappel 40A c'est 9kW).


Ne pas confondre avec la sensibilité qui est de 30mA dans les deux cas (intensité de la fuite de courant qui fera déclencher le différentiel).


Seb027 a écrit:C'est pas donné ces choses là

Une trentaine d'euro, c'est en général le prix d'un contacteur J/N


stephdespieds a écrit:ce que vous donnez comme référence est un télérupteur rien à voir avec le ballon d'eau chaude en principe!

Il n'a pas du aimer le télérupteur, d'avoir une bobine sous tension toutes les nuits.
C'est parce que c'est une résidence secondaire qu'il n'a pas lâcher bien avant.
De plus un télérupteur c'est fait pour couper de l'éclairage, donc plutôt de la faible puissance, pas un chauffe-eau.
A remplacer par un contacteur J/N
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Seb027 a écrit:
Richard37 a écrit:Bonsoir comment ca peut marcher sans la position auto? les contacteur C.Eau mono sont en general en 25amp

Bonsoir,
Heureux que vous rejoignez la discussion.
C'est aussi une de mes questions, admettons qu'il soit branché en direct sur le signal EDF. (C'est un vieux compteur pas linky )
Le truc c'est si maintenant j'en mets un avec position auto, ça va pas bugger ?

Bonjour,
Compteur à roue ?
Il faudrait peut être voir par quoi ce télérupteur est commandé et pourquoi on a un télérupteur au lieu d'un contacteur . Faire une photo du tableau électrique

Par exemple : Un télérupteur sur un contact de linky, ce n'est plus un fonctionnement du ballon que la nuit , c'est un changement de position du télérupteur au passage en HC. Donc une journée complète du circuit ballon (24 h) en marche et une journée complète à l'arrêt.
(bobine alimentée toutes les nuits)
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 09h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir