Bonjour l'équipe !

Je suis en travaux et ce matin très bizarre je n'ai plus de courant dans aucune prise. Donc je vais tester au tableau, et je mesure 110v entre la phase et le neutre, et ça même directement en sortie de mon disjoncteur différentiel ! Qu'est-ce qui se passe??



Je précise que hier tout marchait bien, que j'habite en France 😅, et que pour faire mon test j'ai isolé le disjoncteur du reste de l'installation.

Merci pour votre aide !
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Il semble ne pas être en service ce disjoncteur.
Le bouton d'enclenchement de couleur verte devrait normalement être enfoncé !
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ain
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Il semble ne pas être en service ce disjoncteur.
Le bouton d'enclenchement de couleur verte devrait normalement être enfoncé !
JC

Bonjour, je l'ai juste désactivé car j'étais en train de bricoler
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Quand vous appuyez sur la touche (+) du compteur, l'afficheur s'allume t-il ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Ain




Oui ça à l'air en service :/ 
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, il n'y a pas d'abonnement en cour ? Vous devriez quand même avoir du courant ! Mais très peu d'ampérages
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, il n'y a pas d'abonnement en cour ? Vous devriez quand même avoir du courant ! Mais très peu d'ampérages

Bonjour,
Au bout d'un moment Enedis coupe le courant car il n'y a pas de contrat mais une consommation et qui va la payer?
le contrat reste a minima (1kVA) si il y a un contrat, même non payé.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Ain
Bah j'ai contracté mon contrat il y a un mois et tout se passait bien. J'ai ce message depuis 1 mois en tout cas ! Il me reste plus qu'à les appeler alors...
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 20 message Ain
Bon bah merci pour votre aide c'était ça! J'ai pourtant reçu mon contrat finalisé il y a 3 semaines mais le commercial me dit qu'il n'était pas activé...
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Et qu'est ce qui explique les 110V ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Ain
Thierry 01 a écrit:Bonjour,
Et qu'est ce qui explique les 110V ?

J'ai eu une standardiste/commerciale, autant dire que les infos étaient limitées ^^. Je laisse la communauté répondre à cette question
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Peut être possible d'avoir de la tension (haute impédance) lorsque la charge est nulle , c'est sans doute le testeur de charge du circuit pour le réarmement automatique. Dès que l'on charge un peu, cette tension disparaît. Si la tension n'est pas présente,(donc circuit chargé) le réarmement automatique du linky ne se fait pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis avant-hier à 02h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir