Câbles 6mm2 sur un circuit 20 ampères Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 146 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour,
Suite au changement d'une plaque de cuisson, je dois effectuer quelques travaux de mise au normes dans une maison dont le circuit électrique a été fait dans les années 90. Je précise que les anciens proprios étaient allemands, donc certains éléments peuvent varier par rapport aux normes françaises, en plus de devenir obsolètes.
L'ancienne plaque de cuisson était combinée au four (ustensile allemand) et les deux étaient branchés ensemble par un câble 6mm2 sur une sortie de câble 32ampères. la sortie de câble est reliée au tableau électrique par du câble 6mm2 à un fusible 32a. Les anciens proprios ont également repiqué le circuit de prises de la cuisine (5 prises et 1 interrupteur) avec des câbles 2.5 mm sur le circuit 32a à partir de la sortie de câble qui a donc servie de boite de dérivation. Je comprends maintenant pourquoi l'installation sautait souvent quand plusieurs ustensiles étaient en marche.
Comme je dois changer la plaque, je souhaiterais en profiter pour mettre mon circuit aux normes, c'est à dire installer 2 sorties de câble dédiées pour le four (20 ampères) et la plaque (32 ampères) reliées directement au tableau électrique par du 2.5 et 6mm2 et garder le circuit existant en le passant en 16 ou 20 ampères pour les prises et l'interrupteur. En me renseignant sur le sujet, j'ai pu voir qu'il y avait un risque de surchauffe voire d'incendie si je conserve les câbles 6mm2 qui arrivent depuis le tableau sur le circuit existant si je le passe en 16 ampères mais qu'il était possible de conserver les câbles 6mm2 si je passe le circuit en 20 ampères, ce qui m'arrangerait car la gaine par laquelle passe les câbles 6mm2 est chargée et difficilement accessible.
Est-il donc possible de conserver les câbles 6mm2 entre le tableau et la sortie de prise si je passe en 20 ampères pour ensuite raccorder les prises et l'interrupteur avec du câble 2.5 mm ?

Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet, cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 mois
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
juliano57 a écrit: En me renseignant sur le sujet, j'ai pu voir qu'il y avait un risque de surchauffe voire d'incendie si je conserve les câbles 6mm2 qui arrivent depuis le tableau sur le circuit existant si je le passe en 16 ampères mais qu'il était possible de conserver les câbles 6mm2 si je passe le circuit en 20 ampères, ce qui m'arrangerait car la gaine par laquelle passe les câbles 6mm2 est chargée et difficilement accessible.
Est-il donc possible de conserver les câbles 6mm2 entre le tableau et la sortie de prise si je passe en 20 ampères pour ensuite raccorder les prises et l'interrupteur avec du câble 2.5 mm ?

Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet, cordialement.


renseigné ou ?  il y a forcement moins de risque avec 16A que 20A .....

Pour répondre à la question non sans modifier. Il y a un interrupteur => éclairage => 10A max



Solution : un tableau secondaire alimenté par la liaison 6mm². 
 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, non aucun risque particulier à poser un disjoncteur 16A sur vos fils en 6 mm. Pour des circuits lumiere ( en 1.5mm) c'est du 16A maxi ( pas du 10A). Par contre, le risque est qu'une personne peut compétente vois des fils en 6 mm dans le tableau, et remette un disjoncteur en 32A à la place du 16A
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Et pourquoi ne pas faire un petit tableau divisionnaire au bout de ce câble en 6², ce qui vous permettrait de séparer prises et éclairages, voire de tout faire en 1,5² ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour,
Pour info, le circuit lumière avec interrupteur qui alimente les spots LED qui éclairent le plan de travail a été repiqué sur le circuit de prises en 20ampères. Les spots sont alimentés via une prise reliée à l'interrupteur puis montés en série (recommandations du fabricant pour le montage en série), il ne me semble pas aberrant de le laisser tel quel même si c'est un peu du bricolage. Cela serait trop compliqué de séparer le circuit prises et le circuit lumières sans démonter toute la cuisine car il n'y a pas de boite de dérivation sur laquelle me raccorder.
Merci à plaquisteheureux d'avoir dissipé mes craintes sur l'alimentation en câble 6mm2. Si je m'oriente vers cette solution, je pense noter sur le tableau de ne pas changer l'ampérage au cas ou.
La solution du tableau divisionnaire évoquée par Carminas me semble être une bonne solution mais comme ce dernier serait situé à proximité des tuyaux d'alimentation en eau (environ 1 mètre) et du lave-vaisselle, je crains en cas de dégât des eaux.
Je pense finalement garder le circuit existant en 32 ampères alimenté en 6mm2 pour la plaque et voir si c'est possible de faire venir depuis le tableau les 2 circuits en 20a alimentés en 2.5mm2 dans des gaines séparées et raccordés à des fusibles différents (un pour le four et un pour le circuit prises + spots) dans une boite de dérivation encastrée pour ensuite faire repartir chaque circuit vers sa destination.

Merci à vous trois pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
plaquisteheureux a écrit:Pour des circuits lumiere ( en 1.5mm)  c'est du 16A maxi ( pas du 10A).


Bonjour.

Mea-culpa , j'avais en tête 10A en 1.5mm².
De la même façon 16A pour 2.5....suis vieux....  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour, 
Après réflexion et après avoir regardé la faisabilité du projet, je vais finalement m'orienter vers la solution du tableau divisionnaire en le protégeant avec un petit meuble pour éviter les problèmes en cas de fuite. 
Je tiens à remercier toufig et carminas pour cette idée qui va me faire économiser beaucoup de temps, d'énergie et d'argent !!!!
Bien cordialement 
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le jeudi 02 janvier 2025 à 08h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir