Retour
Menu utilisateur
Menu

Circuit luminaire en 2.5mm² autorisé ou pas ? Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 122 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Calvados
Bonjour,
Il me reste 20 mètres de câble 3X2.5mm² que j'ai utilisé pour un circuit de prises.
Je voudrais savoir si je peux créer un nouveau circuit d'éclairage avec ce type de câble.
Qui peut le plus peut le moins mais est-ce aux normes ?
Merci pour votre aide.
A+
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Bien sûr pas de problème, qui peut le plus peut le moins. C'est seulement plus difficile à manipuler.
Conserver la protection classique pour l'éclairage, soit un disjoncteur de 10A
La norme indique des sections minimales (1,5mm2 pour l'éclairage).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

+1

Mais c'est galérer pour économiser pas grand chose
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Pour les raccordements les luminaires et boites DCL ne sont pas vraiment étudiés pour du 2.5 bon courage
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Calvados
Bonjour et merci pour vos éclaircissements. 
Ce n’est pas pour une raison d’économie mais juste pour utiliser un reste de câble dont je n’aurai plus utilité par la suite. 
Il me reste 20 m et j’ai besoin de 17-18m pour aller jusqu'à une boîte de dérivation. Ensuite je pourrais continuer avec du 1.5 pour aller jusqu’aux luminaires. 
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Si vous mettez du 1,5 mm2 dans le prolongement du 2,5mm2, il faudra considérer que toute la ligne est en 1,5 donc mettre une protection pour du 1,5 soit 16A MAXI
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Calvados
Bonjour. 
Oui j’ai prévu un 10A. 
Merci. 
À+
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Toujours confusant les mélanges de section.
Mais pas interdit
Faites au mieux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 12h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir