Bonjour à tous,

J'ai remarqué il y a quelques jours que le groupe de sécurité de mon chauffe-eau goutait en permanence, quand bien même il n'était pas en chauffe ( en heures creuses).

Considérant l'âge du groupe ( env 10 ans), j'ai présumé que celui-ci était fautif, je l'ai donc changé pour un neuf, et ce sans aucun résultat, coulent toujours quelques gouttes ou un mince filet.

J'ai fait quelques recherche et trouvé que la cause pouvait être une pression d'arrivée d'eau trop élevée, ce qui pourrait être le cas car lorsque que coupe l'arrivée sur le groupe de sécurité, après quelques minutes, celui-ci ne goutte plus.

Je me suis donc penché sur mon réducteur de pression, placé immédiatement après le compteur, et j'ai remarqué un fonctionnement à mes yeux étrange, en effet, il le manomètre indique une pression d'environ 8 bars, et lorsque j'ouvre un robinet, celle-ci redescend à env.2 mais dès que le robinet est fermé, la pression remonte lentement jusqu'à 8.

J'ai lu ici et là que le calcaire pouvait à terme endommager le réducteur et que ce dernier pouvait être nettoyé.

Je l'ai donc démonté, il n'est pas du tout entartré mais j'ai cependant pu noter une étrangeté sur le siège de la "soupape" ( probablement pas le bon terme). Je joins une photo, sur laquelle on peut remarquer une sorte d'"entaille" sur ce siège, est-ce normal?, une partie aurait cassé et de ce fait la pression remonte? Ou bien cette entaille est présente de manière volontaire?

Merci d'avance.

Emmanuel
Messages : Env. 80
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
C'est bien là le problème, une micro fuite au clapet qui fait que par manque de débit sur l'installation la pression aval rejoint la pression amont du régulateur. Mais il est bizarre ce siege, on dirait du caoutchouc. Ne serait-ce pas un joint torique ? Si oui, possible de le remplacer , à voir
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 80 message Annecy (74)
Bonjour Hexamatic, et merci pour ton retour,

Non, je siège est en bronze, ou laiton.

Par contre j'ai eu la sagesse avant de remonter le tout de prendre un photo de la partie mobile qui repose dessus, avec son joint, la voici: 
Le joint semble être assez usé, bien qu'intègre.
J'ignore si le problème peut venir de là.
Messages : Env. 80
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Je ne comprends pas pourquoi ces piéces sont noires donc en matière différente du corps en laiton. Elle paraîssent raportée sur le support. Malgré tout elles semblent bien rugueuses.
De toute façon, c'est bien la cause du problème et donc s'il n'est pas possible de changer un élément, il faudra se résoudre à remplacer l'ensemble
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 80 message Annecy (74)
Le siège n'est pas noir, c'est un effet d'ombre lors de la prise de la photo. Le joint quand a lui, est bien noir. Considérant l'état du siège et du joint sur la partie mobile, je n'ai en effet pas d'autre choix que de changer le réducteur complet. Il doit avoir l'âge de la maison soit plus de 40 ans, c'est une durée de vie respectable !
Messages : Env. 80
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Annecy (74)
Nouveau réducteur reçu et remonté aujourd'hui, et tout fonctionne bine, aucune fuite. Merci
Messages : Env. 80
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 04h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir