Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème disjoncteur climatisation

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 97 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Landes
Bonjour moi ç est Vincent , nouveau ici je viens demander de l'aide concernant l installation d'une climatisation unité extérieure et intérieure.

Je viens de la monter, le branchement entres unités semble bon. 
Le soucis est que le disjoncteur saute des que je le mets en position ouvert. 
Mon circuit est le suivant :
Un disjoncteur différentiel 63A 30 mA courbe A qui alimente d autres disjoncteurs donc celui de la climatisation qui est un 16A (la clim fait 3500 w)
Déjà je pense qu il faut que je fasse un circuit dédié juste pour la clim, sera fait prochainement.

Malgré tout j ai fait des tests:

Le courant arrive bien à l unité extérieure, j ai testé le disjoncteur sans connecter à UE et le disjoncteur ne saute pas.. Donc pas de soucis dans les câbles du circuit.

Ensuite j ai seulement connecté le neutre, la phase et la masse à l' UE sans raccorder l UE à UI (unité intérieure)
Résultat le disjoncteur saute.
Donc le câblage qui ça à l'UI et l UI n'est pas en cause...

Donc reste l'UE qui soit créé le soucis pourtant en est neuve juste déballée ou soit j ai un soucis au départ, ç est à dire mon circuit d alimentation.
Disjoncteur trop petit, 
Ou avoir son propre circuit dédié avec un disjoncteur différentiel courbe D

Des avis ?
Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,
Pas une histoire de circuit dedié.
En courant max vous êtes proche de la tolérance du disjoncteur. Le pic de courant au démarrage n'aide pas. Il faut effectivement un D16 (ou D20 si ça ne marche toujours pas)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Landes
Bonjour, merci pour le retour. 

J ai testé avec un disjoncteur de 20 A mais même problème....
Ça coupe directement le différentiel, 
Même pas le temps de lancer le compresseur, juste au branchement à l UE le disjoncteur coupe. 
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Si differentiel saute, c'est qu'il y a une masse sur l'alimentation.
Il faut tester à l'ohmmètre (faute d'avoir un contrôleur d'isolement) entre la borne de terre par rapport la borne phase et la borne de terre / la borne de neutre, ceci avec fils d'alim débranchés
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Landes
Merci, j ai contrôlé à l' ohmetre sur le bornier de l'UE.
Sans brancher le câble d alimentation, j ai testé:
- continuité entre neutre et phase :aucune continuité
- continuité entre neutre et masse : aucune continuité
- continuité entre phase et masse aucune continuité

Avec câble alimentation branché mais disjoncteur ouvert donc pas de courant :
- continuité neutre et phase :pas de continuité
- continuité entre phase et masse pas continuité
- continuité entre neutre et masse : lorsque que je touche la pointe sur les cosses, l indicateur passe de 1 à 1,5 un super bref instant et reviens à 1.
Je pense que le soucis viens de la, ce micro changement doit indiquer un soucis...
Mais lequel ?
Lorsque que je mets le disjoncteur fermé, ce micro soucis doit faire sauter celui ci.
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
On est d'accord que le différentiel 30mA ne saute pas?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Landes
Si si il saute... En fait à peine j enclenche le disjoncteur 16A, celui ci redescend et coupe en même temps le différentiel
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Donc les deux déclenchent : l'interrupteur différentiel et le disjoncteur de la clim.
Essayez en mettant seulement la phase et la terre sur l'UE. Pas le neutre, pour voir si quelque chose déclenche
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Landes
Ça marche je fais çà demain... Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Ah je n'avais pas compris comme ça.
Donc il y a une fuite. Partie de l'alimentation qui touche la carcasse.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Landes
Hum, si ç est le cas, moi je partirais sur le bornier, avec qui pour moi à un soucis du fait que fils branchés, il y à une continuité très brève entre neutre et masse, je vais tester déjà demain ce que Hexa m 'a conseillé et je ferais un retour.
Merci à vous
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message Landes
Bonjour
Pour Hexamatic, J ai testé comme vous m'avez indiqué. Phase et masse branché et neutre non branché.
Le disjoncteur ne saute pas Biggrin
Donc maintenant reste à comprendre le soucis...
Soit ça vient du branchement câble/ compteur électrique mais quand qd je teste l'arrivée du courant sans brancher sur l 'UE ça ne saute pas.
Et la continuité entre phase/ neutre =1
Entre phase/ masse=1
Entre neutre/phase =1
Donc pour moi pas de soucis de la source de courant 

J ai dévissé le bornier de la carcasse

J ai laissé les câbles de l' UE connectés au bornier et déconnecté les fils du câble d alimentation et j ai testé les continuités entre chaque borne et la ç est ok =1 pour chaque donc pas de continuité. 

Ensuite j 'ai reconnecté le neutre et la masse du câble d alimentation et la j ai une valeur entres eux de 1,5 constante/variable. 

Ensuite j ai juste branché la masse alimentation sur le bornier et j ai débranché le neutre et la phase alimentation et j ai testé continuité. Entre le neutre et la masse alimentation connectés au bornier ça me donne une valeur de 1,5 variable /constante il y a donc un soucis je pense. 

Pour moi la masse de l 'UE doit toucher un truc qu elle devrait pas.

J' ai bon ?
Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Faites le branchement neutre et terre seulement, pas la phase.
Une question, est ce que vous voyez un contacteur dans l'UE ?
1.5 je ne sais pas ce que sait. Quel ohmmetre ? Mesure faite sur quel calibre ? 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Landes
Je viens de trouver le problème... J ai coupé une vieille prise que j ai branché sur l'UE et ensuite à une rallonge et celle ci je l ai branché à une prise ds mon salon.
J ai remis le courant en fonctionnement et magie...
Plus rien ne saute ^^
Le soucis vient de mon câble de alimentation entre le boîtier et l 'UE.
Plus qu à refaire le câblage Youpi Laugh

Merci en tout cas pour l aide apporté ^^
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Ah! et bien si ne n'est que ça, tant mieux.
Donc le câble est en court circuit partiel, curieux quand même que l'ohmmètre ne l'ait pas vu.
Un contrôleur d'isolement l'aurait vu, il fait le contrôle sous 500 ou 1000 volts. Un ohmmètre c'est sous quelques volts. 
Bon courage pour la suite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Landes
Oui avec mon ohmetre tout simple.. Rien n'indiquait un court circuit.
La viens de refaire les branchements et tout fonctionne ^^
Problème résolu..
Merci à vous.
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 16h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir