Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme chauffage au sol et Chaudiere Saunier Duval Thema CAS25E

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 65 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous j'ai actuellement un probleme de chauffage et je voudrais savoir qu'elles sont mes possibilités.

J'ai une chaudiere Saunier Duval thema CAS25E avec un chauffage au sol datant de 1995-1998 , mais lorsque le chauffage ce coupe et qu'il ferme completement l'arrivée d'eau chaude la chaudiere ce met en code erreur F14 surchauffe car elle n'arrive pas à faire circuler l'eau. (Erreur F14 : surchauffe de l'eau dans la chaudiere.)

Cela vient du faite que l'année derniere suite à une fuite dans le serpentin du cumulus nous avons du le couper de l'arrivée d'eau chaude , à présent il fonctionne sur l'électrique.
Le chauffage et la chaudiere fonctionne ensemble à présent.

Mais un probleme est survenu...
Tant que la vanne du chauffage reste un peu ouverte tout marche bien ,le chauffage fonctionne parfaitement ... 
L'eau chaude circule.

Cependant lorsque la vanne du chauffage ce ferme completement la chaudiere passe en erreur F14 car l'eau ne peux plus circuler...
Avant l'eau était en circuit fermé dans le cumulus tout allait bien mais sans le cumulus elle n'a plus de sortie possible.

Si il y a des plombiers qui peuvent m'aider j'aimerais savoir qu'elle sont mes possibilités pour palier à ce probleme , j'aimerais avoir la meilleur solution possible afin de trouver une issue.
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à vous.
Voici quelques photos pour visualiser le probleme.




Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,
A priori il s'agit d'une vanne 3 voies pilotée, qui pilote cette vanne 3 voies, comment est régulée la temperature de votre habitation ?
Votre chaudière qui semble assez récente est-elle connectée à une sonde extérieure et est-elle ou cela est-il possible qu'elle fonctionne en loi d'eau?
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Savoie
Merci de votre intérêt , en effet il s'agit d'une vanne 3 voies pilotée par le boitier noir (régulateur) ainsi que 2 sondes une à l'intérieur et une à l'extérieur.

La température est régulée est par le boitier noir avec un simple potentiomêtre et une pente de chauffage.
Je choisi les degrés et il pilote la vanne 3 voies...
La chaudière est indépendante et fonctionne en mode veille.
Lorsque l'eau a l'intérieur est a température elle ce coupe ainsi que la pompe.

Le problème ce crée lorsque la vanne 3 voies ce ferme totalement sur l'arrivée d'eau chaude , la chaudière ne peu plus pousser l'eau chaude dans un circuit fermé et elle ce coupe en erreur.

voici le lien du régulateur

https://www.heiz24.de/Hoval-Elesta-Ecotesta-REC-sans-WW-sans-Pin32-134778-147092-avec-horloge-analogique?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwooq3BhB3EiwAYqYoEjxJy7xN2SmFi7YiajYavYUDnUE6QuRM86qKhM9yFtLvnK2uW15h8xoClu4QAvD_BwE
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Savoie
Concernant la loi d'eau , je ne connais pas vraiment mais la pente de chaleur ressemble beaucoup à celle sur la notice du boitier noir de régulation Elesta...
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, vous avez un gros problême.je vais essayer de faire simple.
la vanne est montée en mélange. quand elle est fermée l'eau peux continuer a circuler dans le cumul ECS et le chauffage au sol tourne aussi sur lui même, quand le ballon sanitaire atteint sa consigne la chaudière se coupe. il y' a une priorité sur le sanitaire (demande = fermeture du chauffage).
vu que vous avez fermé (obturé) le sanitaire vous etes sur un mode chauffage seul donc quand la vanne se ferme le circulateur (celui de la chaudière) continue a tourner et pousser dans une installation fermée.
dans ce cas:
- soit il faudrait que la vanne 3 voie soie montée en décharge ce qui permet a la chaudière de tourner sur elle meme et se coupe quand elle atteint sa consigne.
-soit vous inserez une vanne de décharge entre la chaudière et la vanne 3 voies.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 16 septembre 2024 à 14h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir