Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin de conseil pour me rassurer :)

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 241 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Vienne
Bonjour,
J'ai besoin de vos lumières sur une construction en cours afin de nous rassurer (ou pas) ma femme et moi .

Je vais vous joindre quelques photos et vous poser des questions qui me taraudes  :

Le vide sanitaire n'a plus besoin de goudron ?  ou "plastique de protection" ?
Mon conducteur de travaux me dit qu'ils ont posés des parpaings étanches, est ce efficace ? car je trouve les "joints" entre les parpaings pas bien réalisés... pour moi, l'eau peut rentrer par là .
Le terrain étant très calcaire l'eau met longtemps à s'évacuer d'où mes questions à ce sujet...


Autre question au sujet des briques qui ne sont pas toutes correctement "jointées", vous pouvez voir sur les photos jointes le jour entre certaines briques.
Le conducteur de travaux essaye de me rassurer en m'expliquant que le crépis va isoler/colmater les trous... Qu'en pensez-vous ?

Voyez-vous d'autres potentiels défauts sur les photos jointes ? Car nous n'y connaissons pas grand chose voire rien du tout...

Merci pour votre aide.

Bonne soirée et bon weekend



























Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Tiens je ne suit pas au courant pour les parpaings étanches,

je voudrais bien voir le DTU de ce parpaing ?

Et le mortier utiliser ?

Faite comme mois taper sur votre moteur de recherche,
( taper, mais pas trop fort )

parpaing étanche.
( bonne lecture )

Pour la pose des briques,
le maçon à un complexe avec l’alignement des briques,
( ne pas confondre, alignement, appelons, et niveau )
que l'on voie très bien sur la photographie N° 13,
merci pour la photographie avec le soleil.
( bien grossir la photographie )

Bon, pour l'histoire des briques pas bien jointé,
comme d'habitude l'enduit extérieur !
( mais pont thermique,
et pas idéale pour le test à l'infiltrométrie )

Bon, à pare quelques bricoles de finitions de maçonnerie,
vue les photographies cela pourrais être pire.

Bon, une chose de positive,

( quand même )

la bonne réalisation des encadrements intérieur,
des fenêtres et portes fenêtres,
pour une bonne étanchéité,
entre la maçonnerie et les fenêtres,
et portes fenêtres.

( quand on voie une chose de bien,
il ne faut pas avoir peur de l'écrire )

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut
siegfrid a écrit:

( quand on voie une chose de bien,
il ne faut pas avoir peur de l'écrire )             

Cordialement.


Bonjour, le constructeur a posé un pare-pluie ! 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Les fenêtres sont posés maintenant.
A suivre...
Cordialement.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Bonjour,
Pour ma part le vide sanitaire a été réalisé en blocs à bancher avec un enduit hydrofuge à l'extérieur, une couche de goudron et un delta MS (protection plastique contre les chocs) et il est drainé au niveau des fondations.
Je pense que votre conducteur des travaux vous raconte n'importe quoi.

Si vous êtes en CCMI, il faudrait vérifier ce que dit votre contrat, mais c'est un peu tard pour réagir.

Le risque c'est que vous ayez des infiltrations dans le vide sanitaire et remontées d'humidité au niveau de l'enduit et on vous dira que la garantie décennale ne s'applique pas car c'est purement esthétique.

GB83
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Saint Raphael (83)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour a tous,
Le DTU dans sa grande sagesse défini les besoins en terme de soubassement/mur enterré.

Que dit ce dernier, le DTU 20.1 P3 5.2.1 dit cela :

"5.2.1 Murs de catégorie 3

Les murs de catégorie 3 sont ceux qui délimitent des espaces qui ne sont pas à usage de locaux (par exemple : murs de Vides sanitaires ou murs périphériques de terre-plein). Ils n'ont à assurer qu'une fonction de résistance mécanique. La conception et l'épaisseur de ces murs résultent de cette seule exigence.

L'enduction des maçonneries en blocs de béton de granulats courants (y compris les blocs de coffrage), en blocs de béton cellulaire ou en briques
de terre cuite doit suivre les prescriptions de l'Annexe E du NF DTU 20.1 PI-2."

Donc déja on peut dire que de base un soubassement n'a pas nécessairement besoin de toujours être enduit (ciment, noir ou membrane).
L'annexe E définit dans quelle cas cette nécessité a lieu d'être et pour résumer, c'est quand la maçonnerie est soumis a un risque de gel sévère ou soumis a des attaques chimiques pour le cas des murs de catégorie 3.
Le but étant de protéger la maçonnerie d'une perte possible de sa résistance.

Aucun soucis de mettre un parpaing dans l'eau, vu que ce dernier est insensible.

La seul problématique liée réellement a l'eau sont les remontées capillaires qui devrait être traiter par votre maçon.(coupure de capillarité)

Par contre les parpaing étanche c'est très drôle. Laugh

Pour les briques y a rien d'inquiétant (structurellement parlant), par contre demande a ton conducteur de travaux de faire un gris avant ton enduit car si ils appliquent un monocouche avec de tel désaffleurement de brique tu risque d'avoir de belle fissure de retrait.

je noterais la bonne exécution des chainages rampant également qui sont des fois tout bonnement absent des maisons . Wink
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 90 message Pas De Calais
Bonjour,
poser des membranes d'étanchéité sur sur les évacuations (c'est quoi ces attentes juste à côté ?) et laisser de tels trous entre les protherms c'est vraiment se moquer du client, que de ponts thermiques que ne rattrappera jamis un enduit!
Faites savoir à votre CDT que la pose des briques fera l'objet d'une réserve à la réception, cela vous fera des munitions pour négocier plus tard.
Bon courage, vous en aurez bien besoin.
Messages : Env. 90
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Rouen - Le Havre (76)
Encore un titre explicite
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Rouen - Le Havre (76)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, pas besoin d'imperméabiliser un vide sanitaire, il n'est pas destiné à stocker des affaires.
Pour le joint entre les briques, dès qu'il y a plus de 3mm, il faut le boucher.
Il est encore temps, mais à faire avant l'enduit.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Bonjour,

Même si ce n'est pas obligatoire, dans un vide sanitaire, il y a des gaines électriques, des canalisations d'eau et de chauffage.

Je préfère que le mien ait été fait avec un maximum de protections plutôt que de savoir que ces éléments peuvent être potentiellement inondés pendant plusieurs semaines parce que le minimum a été réalisé et avec aussi des remontées d'humidité.
GB83
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Saint Raphael (83)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
GB83 Oui, c'est ton projet, tu fais ce que tu veux.

Mais sache que si l'eau est partout autour de ta maison, le fait d'imperméabilisé tes murs de soubassement n'empêchera pas l'eau de transiter vers ton VS par le sol.
L'effet des vases communicants prendra tout son sens.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 14h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir