Bruit dilatation PVC dans évacuation eaux usées étage du dessus

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 183 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour,

Je sollicite votre aide car j'ai un énorme soucis de dilatation de pvc...

Problème n°1/2: J'habite en appartement. En RDC avec 1 étage an dessus. Quand ma voisine du dessus fait couler de l'eau chaude, j'entends le "tac tac tac" de dilatation du pvc (C'est à côté de mon lit !!!) jusqu'à 15-20mins après qu'elle ait coupé l'eau. Le bruit est si important qu'au départ je pensais à une fuite.
Sur recommandation de l'entreprise qui a fait le constat, 1 artisan est venu pour isoler le caisson de la chambre. En réalisant les travaux, nous nous sommes aperçu que la majeur partie du tuyau d'évacuation passe dans la penderie de la chambre voisine et que la partie dans la chambre s'arrête à 50cm du sol (voir schéma)
Action : Ils ont mis de la laine de roche partout et mis une plaque d'isolant. Il me reste à peindre.
Le bruit est toujours là !! Je pense réaliser la même action dans ma penderie en faisant 3 lucarnes. Mais j'ai peur que cela ne suffise pas. 

Problème n°2/2 : On dirait les chutes du Niagara quand la voisine du dessus tire la chasse d'eau.

J'ai pour l'instant surtout regarder en ligne ce que je suis censé faire. Mettre des colliers de serrage ? Mettre un isolant thermique autour du pvc ? ...?

Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?

Merci énormément !










Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Il y a deux possibilités à vos problèmes, la canalisation fait elle réellement des coude a 40° ?
Pour le problème de dilatation dans ce cas, on pose un manchon de dilatation.
voir ici https://discount-plomberie.c[...]aj0QAvD_BwE
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour @plaquisteheureux,
Merci pour votre retour. 
Côté chambre, il s'agit d'un angle à 40°++. Je n'ai pas vu l'autre côté car pas encore ouvert la cloison. Logiquement il devrait aussi y en avoir un, oui.
Le bruit de dilatation semble parvenir du bas dans la tuyauterie, se dirigeant vers le sous-sol.
Vous indiquez deux solutions possible. La première, mettre un manchon de dilatation. Ok je vais me renseigner, merci beaucoup.
Quelle est la seconde solution ? Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 10 message Gironde
Je rectifie mes propos, le bruit ne provient pas que du bas de la tuyauterie, mais de l'ensemble*
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
Pour le bruit d'écoulement d'eau, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. Il existe des tubes PVC ("chutunic") qui sont rainurés en spirale à l'intérieur pour entrainer l'eau à se coller contre les parois et à glisser plutôt que de couler au milieu. Dans cette gamme là il y a également des coudes isolés de sorte à faire moins de bruit quand l'eau tape dessus, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Par contre ça implique de remplacer la totalité de la colonne PVC, ce sont des travaux assez lourd.

Pour le tac tac, il semble que le tube se dilate et se rétracte en bloquant dans quelque chose, donc voir ce que plaquisteheureux a proposé.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour


Bruit de dilatation : 

Le tac tac peut exister aussi avec les manchons de dilatation, quand ça ne glisse pas bien dedans. En principe, vous devez déjà en avoir un. Vérifiez. Sinon, il faudra le mettre.
S'il y en a déjà un qui ne fonctionne pas, il faudra en ajouter un autre en supplétif.

Permettre aussi le glissement dans les colliers (frottement pvc / collier): desserrer un peu, et (ou) interposer une feuille de quelque chose.

Bruit de goutte à goutte

Vous pouvez, en plus du problème du à la dilatation, avoir un bruit de goutte à goutte interne au tuyau, sur le coude.

Bruit d'écoulement, et tous les bruits : 

Il y a ce genre de produit :

  (Tecsound)

Celui-ci, ou d'autres avec le même objectif.

Mais ça ne coupe pas la communication du bruit par le contact entre le tuyau et les planchers béton.
Et de toute façon, ça ne fait que réduire, pas supprimer.

Enfin, vous pouvez rendre les parois de la gaine plus isolantes : doubler, voire tripler le placo. Eventuellement interposer entre les deux couches, une feuille de matériau lourd, en général bitumineux.

Avec tout ça, vous avez de quoi faire.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ilovir Merci pour le lien vers ce produit, je ne le connaissais pas. Par contre, je me dis qu'il serait mieux de faire un caisson en placo, et de coller ceux produit a l'Intérieur de ce caisson, ce serait plus facile à poser, et sûrement plus efficace.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gironde
Merci à tous pour vos recommandations. Place aux travaux !
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 19h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir