Bonjour à tous,

Je suis en train de concevoir mon tableau électrique pour une nouvelle construction et j'aurais besoin de vos avis éclairés pour identifier les anomalies possibles.

La nouvelle maison (140m2 avec un étage) viendra se greffer à un garage déjà existant ou se situe le disjoncteur abonné de 45A et la barrette de terre.
Le tableau électrique sera distant de ce disjoncteur de branchement (raccordement en 16mm2 dans la nouvelle habitation, idem pour la terre) et nécessite donc la présence d'un inter sectionneur. Bien qu'optionnel pour ma zone, j'ai choisi de mettre quand même un parafoudre .

Pour les inter diff, j'ai plutôt opté pour la règle de l'amont (donc 63A). Pour les éclairages, j'ai conscience que le 16A est, dans quelques cas, surdimensionné car pas forcément 8 points d'éclairage.

(les petites flèches indiquent simplement que ce sont des gaines qui viennent du sol, mises du coup en partie basse du tableau pour faciliter le câblage).

Un disjoncteur est prévu pour alimenter le tableau divisionnaire d'une dépendance située à environ une quinzaine de mètres (j'ai prévu du 16mm2). Je ne sais pas trop comment le calibrer. Pour le moment il n'y aura qu'un circuit prises et éclairage dans ce bâtiment mais à l'avenir il s'étoffera peut être (converti en petit logement) donc autant prévoir en conséquence. Je suis preneur de conseils.



merci pour vos retours.
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La résolution n'est pas suffisante pour lire votre pièce jointe

Citation: Le tableau électrique sera distant de ce disjoncteur de branchement


Il faudrait savoir de quelle distance

Citation: Pour les éclairages, j'ai conscience que le 16A est, dans quelques cas, surdimensionné car pas forcément 8 points d'éclairage.


Cela n'a rien à voir.
Même avec 8 points d'éclairage 16A est surdimensionné de nos jours avec les LEDs (possibilité de tirer 3600W).
Mais cela reste conforme

Citation: Un disjoncteur est prévu pour alimenter le tableau divisionnaire d'une dépendance située à environ une quinzaine de mètres (j'ai prévu du 16mm2). Je ne sais pas trop comment le calibrer.


S'il y dans le futur un petit logement, mettre un disjoncteur 40A qui vous permettra 9kW est sans doute pertinent (câblage en 10² voire plus suivant longueur)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci, j'ai hébergé l'image sur un autre site, vous pouvez cliquer pour agrandir.

La distance avec le disjoncteur de branchement est d'environ 9m.

Pour le tableau divisionnaire, je mets donc un disj de 40A sur le tableau principal et un inter diff de 40A sur le divisionnaire?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: Pour le tableau divisionnaire, je mets donc un disj de 40A sur le tableau principal

OK
Citation: et un inter diff de 40A sur le divisionnaire?

Tout dépend du nombre d'inter diff dans ce tableau

Par rapport à votre tableau
Tout me semble conforme

Quelques remarques néanmoins
1- Je ne suis pas fana des calibres maxi de la norme. Perso je mets du 10A sur l'éclairage ou VR et 16A sur les prises spécialisées ou non. Cela augmente la marge de sécurité.
Mais ce n'est pas une obligation

2- Perso je ne mets que des ID type A (sauf cas particuliers). Pas beaucoup plus cher et plus évolutifs. Mais pas une obligation non plus.

3- Inutile de mettre un courbe D pour le 2A de la VMC. Par contre se poser la question pour la PAC en fonction du type de PAC.

4- Si vous mettez un disjoncteur différentiel FSI pour le congel, il ne faut pas qu'il soit en aval de l'interrupteur différentiel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Super merci, je prends bonne note pour optimiser un peu tout ça.

Dans le tableau divisionnaire, il n'y aura pour le moment qu'un seul inter diff.

Pour les disjoncteurs de la PAC, nous avons suivi les préco du fabricant Atlantic qui préconise des courbes C.

Bien vu pour le disjoncteur différentiel FSI, je l'ai placé bêtement comme un disjoncteur "classique". 
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 13h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir