Retour
Menu utilisateur
Menu

Bonjour, pensez-vous que je dois changer ma répartition? Merci

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 112 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Morbihan
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, avec des interrupteurs différentiels de 63 A, vous aucun problème. Ne changez rien.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Vannes (56)
Perso j'aurai mis des ID 63A type A partout
Messages : Env. 200
De : Vannes (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Morbihan
TouchMyTralala a écrit:Perso j'aurai mis des ID 63A type A partout

Bonjour, pour quelle raison?
Après j'ai laissé tel quel car c'est du pré câblé.
😅
Merci
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Normativement c'est bon. Il faut un type A obligatoirement uniquement pour plaques, LL, IRVE
Le reste peut être A ou AC.

Mais c'est vrai que ne mettre que des type A :
- enlève des contraintes de répartition.
- protège d'autres circuits qui pourraient avoir des défauts de composantes continues.
- va dans le sens d'un probable évolution de la norme, comme dans d'autres pays.
- n'est pas beaucoup plus cher.

Mais ce n'est pas une obligation. Si vous avez des type AC, faites avec.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Carminas a écrit:Bonsoir

Normativement c'est bon. Il faut un type A obligatoirement uniquement pour plaques, LL, IRVE
Le reste peut être A ou AC.

Mais c'est vrai que ne mettre que des type A :
- enlève des contraintes de répartition.
- protège d'autres circuits qui pourraient avoir des défauts de composantes continues.
- va dans le sens d'un probable évolution de la norme, comme dans d'autres pays.
- n'est pas beaucoup plus cher.

Mais ce n'est pas une obligation. Si vous avez des type AC, faites avec.

Merci Carminas pour toutes ces précisions. Au top comme d'habitude 😀
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 14h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir