Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle gaine faut il mettre pour le passage de l'électricité dans un vide sanitaire ?

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 120 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour, 
Nous sommes en conflit avec notre constructeur. Actuellement en construction, nous avons un vide sanitaire actuellement ouvert. Les gaine sont été installées dessous, mais une gaine , celle où est censées passer l électricité est bicolore. Noire a chaque extrémité mais rouge dans la partie cachée dans le vide sanitaire. Nous en avons parle à notre conductrice de travaux, qui nous a affirmer que cela ne poserait pas de problème a enedis lors du raccordement. Enedis est venu et a refusé le branchement car gaine non conforme et vide sanitaire encore ouvert. Ils disent qu'il faut une gaine noire ik10 , entièrement. 
Qui a tort, qui a raison ??? 
Nous avons dû acheter a nos frais un rouleau de gaine noire ik10 en vitesse, 330 euros, avant le départ d enedis sinon ils ne revenaient que deux mois plus tard. 
Le constructeur refuse de nous rembourser cette somme. 
Il faudrait que je sache la réglementation en vigueur afin de me défendre ou non.
Je ne trouve pas de texte de loi ou autre, je ne sais même pas où chercher. 
Merci pour vos réponses. 
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 400 message Ain
Bonjour,

Fourreau non propagateur de flamme obligatoire dans le VS pour la partie électrique. IK10 si le compteur est dans la maison, Enedis a raison.

Un peu de recherche :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-424490-pass[...]nes-electrique-vide.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonsoir,
C'est la norme NF C 15-100 qui prévaut ce type de gaine IK 10.
Je ne suis pas électricien, mais si plaquisteheureux ou Carminas passent dans le quartier, ils confirmeront
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Ca en est où cette construction ? La réception est prononcée ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je confirme les dires des amis, oui, c'est la norme, gaine ignifuge dans les vides sanitaires, et en plus IK10 si c'est a moins de 2 m de haut.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Pour ma curiosité plaquisteheureux, qu'entends-tu par
Citation: .... en plus IK10 si c'est a moins de 2 m de haut.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
IL y a des gaines ignifuge IK10, et des gaine ignifuge non IK10 (je n'en trouve pas.) pour des hauteurs inférieures à 2M L'IK10 est obligatoire.
La même norme concerne les gaines et les goulottes dans les parties communes des immeubles.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Ain
Et si jamais on a un fourreau rouge pour l'électricité dans le vide sanitaire, quelles sont les solutions ?

On peut mettre une gaine anti propagation des flammes par dessus ? Ou faut tout enlever et tout remplacer ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
alex_V a écrit:Et si jamais on a un fourreau rouge pour l'électricité dans le vide sanitaire, quelles sont les solutions ?

On peut mettre une gaine anti propagation des flammes par dessus ? Ou faut tout enlever et tout remplacer ?

Nous avons été obligés d'enlever la gaine rouge, et de la remplacer par de la grise, sans quoi enedis ne faisait pas le raccordement. Une fois la gaine remplacée, ils ont fait le raccordement comme prévu. 
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je confirme les dires des amis, oui, c'est la norme, gaine ignifuge dans les vides sanitaires, et en plus IK10 si c'est a moins de 2 m de haut.

Notre conductrice de travaux dit qu'ils auraient dû faire le raccordement même avec la gaine rouge. Elle dit que l ik10 n'est pas obligatoire dans un vide sanitaire fermé. Est ce vrai?
Il est actuellement ouvert mais comme c'est prévu qu'il soit fermé, et elle dit qu enedis aurait dû faire le raccordement quand même. 
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Ca en est où cette construction ? La réception est prononcée ?

Actuellement nous attendons que le maçon reprenne la dalle. Ponçage + réagréage. Nous avons eu de nombreuses malfacons tout au long de la construction. Cela fait 16 mois que la maison est commencée.. 😓
Le constructeur ne nous donne pas de date de réception, il reste très évasif. 
Mais dans le contrat, ils ont prévu 24 mois de travaux. 😓
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Dites au constructeur que vous mettrez ce point en réserve lors de la réception.
Gardez bien la facture de la fourniture de cette gaine noire.

Que précise la notice descriptive sur ce point ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Manu-d.en-haut a écrit:Dites au constructeur que vous mettrez ce point en réserve lors de la réception.
Gardez bien la facture de la fourniture de cette gaine noire.

Que précise la notice descriptive sur ce point ?

La notice descriptive ? Vous voulez dire ce qui est indiqué sur notre contrat de construction
Si c'est cela j'avoue que je n'ai même pas pensé a vérifier! 
 
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Gwendo35 a écrit:
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je confirme les dires des amis, oui, c'est la norme, gaine ignifuge dans les vides sanitaires, et en plus IK10 si c'est a moins de 2 m de haut.

Notre conductrice de travaux dit qu'ils auraient dû faire le raccordement même avec la gaine rouge. Elle dit que l ik10 n'est pas obligatoire dans un vide sanitaire fermé. Est ce vrai?
Il est actuellement ouvert mais comme c'est prévu qu'il soit fermé, et elle dit qu enedis aurait dû faire le raccordement quand même. 

enedis n'a pas le droit de faire des suposition, actuelemnt le vide sanitaire et ouvert, donc IK10, est si il etait fermer, lil faudrais quand mêrme une gaine ignifige , car gaine hors de terre . 
Votre constructeur a voulu baisser ENEDIS
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

*que le constructeur donne la fiche technique de la gaine qu'il a mis en place

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
ddm a écrit:Bonsoir,
C'est la norme NF C 15-100 qui prévaut ce type de gaine IK 10.
Je ne suis pas électricien, mais si plaquisteheureux ou Carminas passent dans le quartier, ils confirmeront


non, dans ce cas c'est la 14-100
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
alex_V a écrit:Et si jamais on a un fourreau rouge pour l'électricité dans le vide sanitaire, quelles sont les solutions ?

On peut mettre une gaine anti propagation des flammes par dessus ? Ou faut tout enlever et tout remplacer ?

on remplace
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Ain
Rfco a écrit:
alex_V a écrit:Et si jamais on a un fourreau rouge pour l'électricité dans le vide sanitaire, quelles sont les solutions ?

On peut mettre une gaine anti propagation des flammes par dessus ? Ou faut tout enlever et tout remplacer ?

on remplace


La norme s'applique pour toute gaine qui a un câble électrique qui passe ou seulement pour le câble enedis ? 

Je demande car j'ai une gaine ik10 pour l'arrivée enedis, mais un fourreau rouge pour un futur portail
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
La gaine rouge TPC est interdite hors sol
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 04h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir