Retour
Menu utilisateur
Menu

Différentiel ne protège pas tous mes équipements

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 82 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour à tous,

Je m’adresse à vous car j’ai voulu tester mon interrupteur différentiel, et voir si il n’y avait pas de dysfonctionnement, lors du test il c’est bien baissé et a coupé les prises etc…
Mais pas le circuit éclairage, le four et ni la chaudière, pour l’éclairage j’ai cru entendre dire que ce n’était pas forcément obligatoire, mais pour le four et la chaudière cela m’étonne énormément étant donné que ce sont de gros appareils !

Je possède un interrupteur différentiel de type U25A, et seulement un seul pour 12 disjoncteur,

Si quelqu’un a une idée je suis preneur !
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
avant d'aller plus loin , un truc me chagrine
C'est un interrupteur différentiel type U ou bien un disjoncteur courbe U ??????
car ce n'est pas la même chose
Un  différentiel type U je ne connais pas , et je me demande bien si cela existe , mais je ne connais pas tout
Un disjoncteur courbe U je connais et on peut en parler
Une photo serait bien venue
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelle est la date de cette installation ?
Car avant 2002, on ne mettait pas des différentiels 30mA partout.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Elle doit être vielle , car les courbes "U" (disjoncteurs) ne sont pas jeunes
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

on attend les photos
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
poiluu a écrit:Elle doit être vielle , car les courbes "U" (disjoncteurs) ne sont pas jeunes

Effectivement, la maison a été construite en 1996, je suis justement entrain de remplacer les porte fusibles par des disjoncteur, et j’ai finalement découvert que le problème venait en réalité du fait que je ne dispose que d’un différentiel, qui protège seulement la ligne du haut et non la ligne du bas (la ligne du bas comprends donc le four et la chaudière…) Moi qui pensais devoir acheter un seul différentiel en remplacement, ça sera deux 😂
Les installations d’avant étaient bien différentes de celles de maintenant visiblement 🥲😂
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Eure Et Loir
poiluu a écrit:Bonjour
avant d'aller plus loin , un truc me chagrine
C'est un interrupteur différentiel type U ou bien un disjoncteur courbe U ??????
car ce n'est pas la même chose
Un  différentiel type U je ne connais pas , et je me demande bien si cela existe , mais je ne connais pas tout
Un disjoncteur courbe U je connais et on peut en parler
Une photo serait bien venue

Bonjour merci pour la réponse ! Pour le problème je l’ai découvert (voir réponse de ce post) c’est un différentiel pas tout jeune qui date des années 90, ils mettaient des courbes U visiblement, qui ne se fait plus maintenant du coup il me semble ahah !
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
evan-14 ,

Mets une photo de ce tableau sans le capot STP
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
evan-14 a écrit:Moi qui pensais devoir acheter un seul différentiel en remplacement, ça sera deux 😂

Rien n'empêche d'en mettre un seul pour mettre tout cela en sécurité (63A type A), mais pour en voir la faisabilité, il faut répondre à la demande de photos de Rfco
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir


Oui bien sûr, le voici


Carminas a écrit:
evan-14 a écrit:Moi qui pensais devoir acheter un seul différentiel en remplacement, ça sera deux 😂

Rien n'empêche d'en mettre un seul pour mettre tout cela en sécurité (63A type A), mais pour en voir la faisabilité, il faut répondre à la demande de photos de Rfco
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Rfco a écrit:evan-14 ,

Mets une photo de ce tableau sans le capot STP
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Pourquoi le four est en porte fusible merlin gérin alors que les autres sont en legrand récemment remplacées?

La VMC devrait être en 2A
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir

J’avais pas vu le « sans capot » 😂 Voici du coup sans 😁


Rfco a écrit:evan-14 ,

Mets une photo de ce tableau sans le capot STP
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Rfco a écrit:Pourquoi le four est en porte fusible merlin gérin alors que les autres sont en legrand récemment remplacées?

La VMC devrait être en 2A

Pas encore reçu celui-ci, donc pas encore remplacé pour le moment et effectivement à la base c’était un 10A mais je me suis dit que ça faisait beaucoup juste pour la VMC 🧐
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Il faut changer ce diff par un 63A de type A
Il faut changer la protection four pas un disjoncteur LEGRAND 16 ou 20A et changer les peignes alimentant la deuxième rangée
adapter pour que tout soit sous le même diff 30mA
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
evan-14 a écrit:
Rfco a écrit:Pourquoi le four est en porte fusible merlin gérin alors que les autres sont en legrand récemment remplacées?

La VMC devrait être en 2A

Pas encore reçu celui-ci, donc pas encore remplacé pour le moment et effectivement à la base c’était un 10A mais je me suis dit que ça faisait beaucoup juste pour la VMC 🧐

la norme demande 2A pour la VMC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Rfco a écrit:Il faut changer ce diff par un 63A de type A
Il faut changer la protection four pas un disjoncteur LEGRAND 16 ou 20A et changer les peignes alimentant la deuxième rangée
adapter pour que tout soit sous le même diff 30mA

Super, ouais pour le four j’ai justement commandé un disjoncteur de 20A, j’ai pas de plaque chauffante avec, juste le four en lui même donc je me suis dit 32A c’est pas forcément nécessaire, en tout cas merci pour ta réponse et tes précisions !
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Rfco a écrit:
evan-14 a écrit:
Rfco a écrit:Pourquoi le four est en porte fusible merlin gérin alors que les autres sont en legrand récemment remplacées?

La VMC devrait être en 2A

Pas encore reçu celui-ci, donc pas encore remplacé pour le moment et effectivement à la base c’était un 10A mais je me suis dit que ça faisait beaucoup juste pour la VMC 🧐

la norme demande 2A pour la VMC

Ok ! Je changerai ça par la meme occasion ☺️
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 22h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir