Bonjour à tous,


Le toit d'une partie de ma maison doit être complètement refait charpente et couverture, vieille maison en pierres pièce de 6 m x 6 m avec actuellement une ferme arbaletrier et des pannes posées à plat, doublées par d autres pannes de 200/75. Avec des gros creux...
IL y a une panne faîtière  et 1 panne intermediaire de chaque coté  Entraxe entre pannes 1,50m
Je voudrais conserver le même entraxe et donc le même nombre de pannes car des velux vont être posés.
Pour la charge
Couverture en tuile gr13
Charpente avec écran de sous toiture
2 velux 114x118
Isolation laine verre 240mm minimum
BA 13
Zone climatique A1(Loire atlantique près de nantes)
Pente de toit 20 degré 

Ma question est quel section de pannes prévoir?
Un charpentier pro me dit que du 10/ 30 sapin suffirait mais je trouve ça juste.
Je pensais plus à du lamellé collé 10/36?
Qu en pensez vous?
Et pour la section des chevrons du 50 x 75 serait suffisant?
Merci pour vos réponses!
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...

Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Personne pour me renseigner?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

En première approximation, pour des portées de pannes posées d'à plomb de 6 m, entraxe 1.60 m :
Tuiles et liteaux 25 daN/m²
Isolation et plafond : 20 daN/m²
+ pannes et chevrons
Vent et neige : 80 daN /m²

Flèche prévisible en 10 x 30 en bois C 18 : 2.5 cm. C'est "conforme" pas fameux si on a des cloisons dessous.

Flèche prévisible en 10 x 32 en GL24 : 1.6 cm. C'est déjà confortable

En 10 x 36 bois GL 24 : flèche 1.2 cm. C'est ultra premium.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 01h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir