Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle(s) section(s) de câbles utiliser pour cette installation ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 68 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour, tout est dans le titre je voudrais avoir votre avis sur de la/les section(s) de câble correct pour une installation.
Plutôt qu'un long texte, un schéma est plus parlant :
Votre avis concernant le diamètre à utiliser pour les câbles A, B et C et sur les câbles déjà installés D, E et F ?

Merci d'avance.


Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Et toi, tu en pense quoi?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bsr,
Perso j'ai un doute sur l'installation : A et C sont en 10mm² et B en 6mm².L'électricien n'a pas installé le peigne vertical donc chaque ID est relié au bornier en 10mm². L'ID 40A pour les circuits extérieurs n'est pas encore installé. D'après les renseignements que j'ai vu, il serait conseillé de passer en 16mm² pour alimenter le peigne et les 4 ID mais je ne sais si c'est pertinent ou pas.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
je ne me prononce que pour la liaison "F" parafoudre qui est en 10mm²
Si vous mettez du 16mm² vous améliorez la performance du système .
 Le courant dans cette branche est nul en fonctionnement normal , mais en cas de coup de foudre , c'est équivalent à de la haute fréquence et dans ce cas le courant circule sur la périphérie du conducteur et non à l'intérieur , donc plus la périphérie est grande meilleur est la conduction. 
le 16mm² représente environ 25% de périphérie en plus que le 10mm²
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Themper a écrit:Bsr,
Perso j'ai un doute sur l'installation : A et C sont en 10mm² et B en 6mm².L'électricien n'a pas installé le peigne vertical donc chaque ID est relié au bornier en 10mm². L'ID 40A pour les circuits extérieurs n'est pas encore installé. D'après les renseignements que j'ai vu, il serait conseillé de passer en 16mm² pour alimenter le peigne et les 4 ID mais je ne sais si c'est pertinent ou pas.

oui pertinent de mettre un peigne vertical alimenté en 16mm²
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 22 septembre 2024 à 19h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir