Norme NF C 15-100 - Nombre de disjonteur par interrupteur différentiel

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 71 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Essonne
Bonjour la communauté,
J'ai réceptionné ma maison il y a 6 mois et j'ai une question concernant mon tableau électrique. Je n'ai pas de problème pour le moment mais on m'a fait remarqué que le tableau ne pourrait pas être à la norme.
Je suis en triphasé et j'ai 3 interrupteurs différentiels de 63A chacun
Il y a 2 interrupteurs différentiels avec 9 disjoncteurs et 1 interrupteur différentiel avec 17 disjoncteurs et 4 télérupteurs.
J'ai lu qu'il y avait 2 façons de calibrer l'interrupteur différentiel. La première façon de calibrer un interrupteur différentiel est de considérer l’intensité du disjoncteur abonné, chez moi 60A. La deuxième façon est de considérer le ou les circuits en aval du module (règle de l’aval).

J'ai deux questions
- Si je prend la première façon de calibrer mes interrupteurs différentiels, je devrais être dans la norme car mes interrupteurs font 63A ce qui est supérieur à l'intensité du disjoncteur abonné (60A). Donc ce n'est pas grave si la somme des mes disjoncteurs en prenant la deuxième façon) soit supérieure à 63A ?

- J'ai lu que normalement on ne devrait pas avoir plus de 8 circuits (donc 8 disjoncteurs) par interrupteur différentiel. Dans mon cas, j'en ai 9 voir 17! Est-ce une recommandation ou une obligation ?

Merci par avance pour votre aide 
Bonne journée
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Messages : Env. 40
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Oui c'est parfait avec vos 63A 30mA. La règle amont est nettement plus pertinente

2/ Effectivement cela ne respecte pas cette obligation de la norme apparue en 2015.
Mais c'est un critère de confort de la norme afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuit soit HS, donc pas essentiel.
Mais rien ne vous empêche de faire une réserve.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Essonne
Merci beaucoup Carminas pour votre retour! Je comprend que c'est un critère de confort et pas d'obligation technique. C'est sur que ca serait mieux d'avoir plus d'interrupteurs différentiels car sur celui où il y a les 17 disjoncteurs, il y a ceux de la PAC, climatisation, VMC, divers PC etc..donc si j'ai un problème sur l'un, cela pourrait me faire tout disjoncter. Bonne journée
Messages : Env. 40
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 25 septembre 2024 à 14h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir