Retour
Menu utilisateur
Menu

Ventilation basse mécanique chaudière fioul

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 91 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Loiret
Bonjour,

L'installateur de notre complément de chauffage par pompe à chaleur a eu l'idée lumineuse de passer les canalisations de cette dernière par le conduit de ventilation basse de notre chaudière fioul (que nous souhaitons conserver pour les hivers froids) et de calfeutrer l'espace résiduel. Nous ne pourrons pas reprendre ces travaux avant l'été prochain.
En attendant, la chaudière fioul n'est plus correctement alimentée en air "frais". Je cherche une solution provisoire. 
Disposant de deux ventilations hautes, pensez vous qui soit raisonnable de passer par l'une des ventilations hautes un tuyau de 100mm avec une aérateur au sein de ce dernier, qui viendrait apporter mécaniquement de l'air frais dans la cave en bas du tuyau ?
La puissance de la chaudière fioul est de 45kw, j'ai donc calculé qu'il était nécessaire d'avoir un débit de 100m3/h, et l'on trouve des aérateurs à tout petit prix pour ce besoin.
Je pensais ensuite asservir le fonctionnement de la chaudière fioul à l'aérateur, qui serait lui même asservit au thermostat d'ambiance, comme cela il n'y a pas de risque de sécurité (monoxyde de carbone) si par hasard l'aérateur ne fonctionne pas.

Que pensez-vous de cette solution ?

Je vous remercie, voici une photo des deux ventilations hautes extérieurs (je pense utiliser celle de droite, la ventilation circulaire pour le tuyau de la ventilation basse). Je m'inquiète en revanche de la proximité des deux ventilations (environ 2m), je risque de pomper de l'air frais à côté de la ventilation haute ?



Ou sinon autre piste, directement un extracteur d'air sur la ventilation haute rectangulaire, la cave étant composée de l'autre côté de plusieurs aérations haute ,cela devait permettre une bonne circulation d'air frais. 

Que pensez-vous de ces idées, en avez vous d'autres ? Je vous remercie. 
Messages : Env. 20
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour. Vous pourriez enlever le calfeutrage qui a été mis, ça laisserait passer de l'air. La porte de ce local donne où ? n'est-ce pas aéré ? vous pourriez soit raccourcir la porte de 2,5 cm par exemple, ceci est le "décalfeutrage" ça devrait aller.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Loiret
Merci pour votre réponse, je ne peux malheureusement pas enlever le calfeutrage, ce sont de gros tuyaux isolés et le reste de place est inexistant.
La cave est traversante mais séparée en deux par une légère cloison avec une porte (de l'autre côté il y a également deux ventilations hautes), vous pensez que si je laisse passer l'air en rabotant de 3cm sous la porte qui est au milieu de la cave, ce sera suffisant ? (le tirage sera peut-être moins bon que de l'air extérieur car la température sera moins froide dans la cave que dehors ?

Le hic c'est que j'ai dû tester la chaudière et ça fume beaucoup trop, pourtant l'hiver dernier avant l'installation de la pac, ça fonctionnait parfaitement, j'en ai déduit que c'était un problème de ventilation... Peut-être que la chaudière a un autre problème, mais ça me paraît suspect que ce soit concomitant.

Merci pour vos conseils.
Messages : Env. 20
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, tu peux te servir d'une ventilation haute en redescendant un tube de 100 à environ 30cm du sol ...pas besoin de ventilateur.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Loiret
Merci, tu penses que c'est suffisant un tube de 100, je pensais qu'il fallait 250cm2 minimum pour la ventilation basse (chaudière de 45kw). Ce qui ferait un diamètre de 178. Merci beaucoup.
Messages : Env. 20
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Faire le test : laisser la porte grande ouverte et voir si la chaudière fume ou pas.

Ne peut-on pas creuser sous l'orifice qui a été bouché, avec un burin et un marteau pour agrandir l'orifice pour que l'air ait la place d'entrer ?

Avec le mazout, il faut que la chaudière ait suffisamment d'air pour la combustion, et il est bon aussi que l'air se renouvelle suffisamment, car il y a parfois une odeur de mazout, si la tuyauterie a des joints pas très étanches.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 04h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir