Nouveau membre Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous,

Tout d'abord je me présente, Robin, bricoleur passionné, qui refait l'électricité de sa maison.

Ma question concerne un compteur Polier (MM80LZ) installé pour calculer la consommation de mon système de chauffage à PAC.

J'ai remplacé mon tableau par un Hager Gamma 3 rangées et l'ai équipé d'un peigne vertical pour alimenter mes 3 rangées.

Mais je me retrouve face à un dilemne. Ce peigne n'est pas compatible avec l'installation faite par le chauffagiste, car il a placé le compteur avant l'ID et les disjoncteurs divisionnaires.

Je pensais donc inverser le compteur et l'ID pour alimenter l'ID via mon peigne puis repartir via des cables 16 mm² vers le compteur puis vers le 1er disjoncteur divisionnaire via 2 bornes de connexion et finalement vers les autres disjoncteurs via des peignes horizontaux.

Voici un schéma, actuel VS ce que je pense faire.

L'autre possibilité est d'échanger mon peigne vertical par un 2 rangées et laisser le compteur avant l'ID sur la 3ème rangée, alimentée par cable depuis le bornier directement.

Qu'en pensez-vous ? Je veux respecter les normes et faire au mieux. Merci


Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avant ou après l'ID, peu importe
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haut Rhin
Carminas a écrit:Bonjour

Avant ou après l'ID, peu importe

Merci Carminas !
Est-ce OK de partir du compteur Polier puis d'arriver dans le 1er disjoncteur divisionnaire via ce genre de borne puis aux autres disjoncteurs depuis le 1er via un peigne horizontal ? J'ai lu qu'il fallait mettre la borne derrière le peigne, puisqu'en vissant la vis du djsoncteur, cela ramène un taquet depuis l'arrière pour venir en compression. Par ailleurs j'avais un doute si ce type de pièce était vraiment autorisé, à la manière des dominos, sujets à discussion face aux connecteurs rapides type Wago par exemple. ?



Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour ,
Votre Id de ce que j'en vois n'est pas bon 300mA au lieu de 30mA. pour les fils allant du diff au disjoncteur  du 10mm2 entre avec le peigne dans les logement du disjoncteur le neutre sur celui de gauche la phase sur celui de droite. les peignes sont légèrement inclinés en extérieur de façon à laisser cohabiter les isolants fils et peignes.
sur le compteur phase et neutre ont été inversés je ne sais pas si ça a son importance.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour stephdespieds merci pour ce message.
En effet l'installateur a fait n'importe quoi. Surtout que mon AGCP étant calibré à 60 A, il aurait du choisir un ID de 63 A si je ne raconte pas de bétises. Je pensais le changer par un CDA765F. J'ai bon ?
Selon vous il n'y a pas besoin de borne car il y a suffisament de place dans le disjoncteur pour le peigne + le cable de 10 mm² ? En fait j'ai du 16 mm², c'est pour cela.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
16mm2 je ne sais pas 10mm2 oui il y a assez de place RFCO est un fin connaisseur de la marque Hager.
pour l'id 63A oui et non, certains ne considèrent pas les pompes à chaleur comme du chauffage (perso je l'ai compte comme un vulgaire radiateur) et dans tout les cas il faut voir à quoi correspondent vos 10A mais votre bon choix de CDA765F évitera toute question.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haut Rhin
Hello,
Je me suis renseigné par rapport à mon climatiseur PAC Hitachi. Visiblement le C25 serait utilisé pour alimenter le split extérieur, et les C10 pour l'unité intérieure et un thermostat.
Le problème est que quand j'ai acheté la maison, le DPE indiquait une anomalie sur le C25 car les fils en aval sont en 2.5 mm². Du coup j'hésite à passer sur un C20. Mais je ne sais pas si cela irait. La doc Hitachi indique une consommation absorbée de 3.95 kW donc un C20 devrait suffire si je ne me trompe pas.
Par contre aucune remarque pour le 300mA étrange, est-ce bien interdit ? Si je le remplace par un 30mA, est-ce que j'ai un risque qu'il se déclenche "pour rien" ?
Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un C20 vous autorise 4600W, donc a priori suffisant.
Essayez vous verrez bien à l'usage ce que cela donne.
Mais si pas suffisant et qu'il faut passer à 25A, il faudra augmenter la section des fils.

Le 300mA n'est pas interdit, mais il n'est pas suffisant. Il ne protège pas suffisamment contre les défauts d'isolement, ce qui peut amener au décès d'une personne.
Le diagnostiqueur n'a pas dû faire attention : entre 0,3 et 0,03 écrit en petit cela ne saute pas forcément aux yeux.
Pas de risque que cela déclenche avec 30mA ou alors un de vos équipements est dangereux et il faut y remédier.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour, merci !
20 A * 230 V = 4600 W ok
Je comprends, je vais le modifier alors par un CDA765F.
C'est vrai que moi-même je ne l'avais pas vu au début !
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 200 message Indre Et Loire
Bonjour ce n'est pas un c25 mais un D25 courbe D prevoir un D20 du coup
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Richard37 a écrit:Bonjour  ce n'est pas un c25 mais un D25 courbe D prevoir un D20 du coup

je ne serai pas aussi catégorique si c'est un inverter vu le coup du 300mA...
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Indre Et Loire
stephdespieds a écrit:
Richard37 a écrit:Bonjour  ce n'est pas un c25 mais un D25 courbe D prevoir un D20 du coup

je ne serai pas aussi catégorique si c'est un inverter vu le coup du 300mA...
Steph


Bonjour, ca marche avec un courbe C aussi,j'ai vu beaucoup d'installation de clim avec un courbe "C",
mais il y a des marques qui impose le courbe D comme Daikin sinon pas de garantie

et ce que je voulais dire c'est que sur la photo c'est un D25 donc pourquoi pas remettre un D20 pour rester dans la continuité
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis aujourd'hui à 08h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques