Retour
Menu utilisateur
Menu

1 Circuit Prises Cuisine / SDB, ok ou pas ?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 91 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Quimperlé (29)
Bonjour,

Je lis que pour la NFC15-100, il faut "un circuit dédié" cuisine (hors prises spécialisées, pas de souci de ce côté là).

J'ai sur ce circuit, câblé en 2.5mm2 et derrière un disjo 16A, 8 prises (2 au sol, 6 sur le plan de travail), plus une prise installée dans la salle de bain (à 1m10 du bac douche, et autant en hauteur - elle ne servira qu'à brancher un rasoir électrique).

Je compte à terme faire contrôler le tout par le Consuel (réno totale).

Pensez-vous que cet ajout de l'unique prise en salle de bain, sur le circuit cuisine, puisse poser problème ?

Merci.
Messages : Env. 100
De : Quimperlé (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Le circuit spécialisé cuisine c'est 6 prises maxi et que pour la cuisine

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Après, c'est un critère de confort et pas de sécurité.
Je ne pense pas que le consuel soit regardant la dessus, surtout en rénovation.
D'autant plus que c'est une règle qui n'existait pas dans les précédentes versions de la norme.

Pourquoi faire passer le consuel ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, bonjour, dans cette norme il y a un truc qui me chagrine! on nous dit de poser 6 prises sur un disjoncteur 20A , fils en 2.5mm, et dans la même norme, on nous dit qu'il est possible de brancher la hotte aspirante sur ce même circuit !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Salut

Et en quoi cela te chagrine ?
La prise de la hotte fait partie des 6
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
C'est justement là où cela me chagrine, ce sont bien six en total, ou 6 prises plus la hotte .
Et personnellement, je trouverais plus logique que la hotte soit celle, ou sur un circuit lumière !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Salut

C'est vrai qu'en relisant le texte il peut y avoir ambiguïté car d'un côté il dit :

"10.1.3.3.2 Nombre minimal par pièce
Le décompte des socles de prises de courant se fait socle par socle, que ce socle soit intégré dans un boîtier simple ou multiple :
...
- pour une cuisine, six socles de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail ; pour le cas d'un îlot central, ces prises peuvent être aussi sur un plot ou une crédence solidaires de l'îlot ;
Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson.
Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au minimum à 1,80 m du SOL FINI.
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant."

Mais par ailleurs il dit :

"10.1.3.3.3 Nombre maximal par circuit

Le nombre de socles de prises de courant 16 A 2P+T alimentés par un même circuit est
limité à :
...
- six pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont
alimentés par circuit dédié avec des conducteurs de section 2,5 mm² cuivre ; les prises de courant complémentaires éventuelles peuvent être alimentées depuis un circuit prises de courant extérieur à la cuisine."

et

"10.1.3.4 Circuits spécialisés

Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit
spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
...
Un circuit dédié aux six prises de courant de la cuisine doit également être prévu."

Ca à l'air de faire référence aux prises évoquées au dessus.

Mais de toute façon pas essentiel, ajouter une prise hotte cela ne change pas grand chose et le consuel ne s'amuse pas à compter le nombre des prises par circuit.

Et puis 6 ou 7 dans une cuisine ce n'est pas assez si on veut éviter les multiprises peu sécurisante avec du petit électroménager consommateur. Perso j'en ai 13.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Merci Carminasd'avoir confirmé mes doutes, perso il m'arrive de poser l'alimentation de la hotte en plus des 6 prises.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour, j'ai fait le meme que vous, 6 prises + 1 prise pour la hotte, j'ai pas vu l'utilite' d'avoir la hotte sur son circuit avec son disjoncteur.
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Quimperlé (29)
Hello tout le monde

Avec tout ça, je crois que je vais redispatcher juste un tout petit peu les choses :
- 1 circuit 6 PC (plan de travail) + 1 hotte
- 1 circuit 2 PC au sol (cuisine) + 1 PC salle de bain + 3 PC véranda

Ces 2 circuits étant en 2.5mm2, derrière disjo 16A.

Carminas le Consuel, c'est surtout pour ma tranquillité d'esprit, et un peu aussi pour la paperasse, au cas où
Messages : Env. 100
De : Quimperlé (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
La norme dit

6 prises MAXIMUM dédiées exclusivement cuisine donc pas de repiquage pour une SDB, pas d'alim en plus si déjà 6 prises plan de travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Rfco a écrit:La norme dit

6 prises MAXIMUM dédiées exclusivement cuisine donc pas de repiquage pour une SDB, pas d'alim en plus (même pour la hotte) si déjà 6 prises plan de travail sur ce circuit
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis aujourd'hui à 08h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir