Bonjour,

Le consuel passera probablement dans une dizaine de jours. Me sens plus nerveux que lors d'un concours Biggrin

1) Nous n'avons pas encore choisi les appliques dans toutes les pièces, donc j'ai encore pas mal de gaines avec fils qui sortent des murs (cloisons) à travers un trou de 4 cm de diamètre max (pas envie de faire des trous de 67mm partout avec peut-être des appliques qui ne les couvriront pas totalement).

Je lis ci-dessus qu'il faut assurer la double protection. Donc ces gaines ICTA doivent chacune rentrer dans une boîte de derivation et les fils se terminer dans des wagos.

Ok, pas de problème.

Mais est-ce que ces boîtes peuvent être apparentes, non encastrées dans la cloison / mur et donc flottantes au bout de la gaine qui sort du mur/cloison ? (Je ne peux rentrer une boîte de dérivation dans un trou de 4cm de diamètre).

2) j'ai quelques contacteurs zigbee sonoff Hue dans la goulotte d'un tableau électrique, dois-je mettre chacun d'entre eux dans une boîte de derivation dans la goulotte ?

Merci.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Aucun soucis pour une boite apparente, du moment qu'il y a continuité de la protection mécanique des fils

2/ Non
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR pour info les boites pour applique ne sont pas obligatoirement en 67,il y a des d40 et 54.Crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Oui c'est une bonne idée des dcl de diametre 40, plus élégant que des boîtes au bout d'une gaine. Merci.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
gnangnan1er a écrit:Oui c'est une bonne idée des dcl de diametre 40, plus élégant que des boîtes au bout d'une gaine. Merci.


Hello

En diamètre 40 ce n'est pas un boitier DCL

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Oui, mon doigt a fourché, boite d'encastrement. Cela dit la boite d'encastrement que j'ai choisie peut se transformer en boite d'applique.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
GOUPIL 01 a écrit:BJR pour info les boites pour applique ne sont pas obligatoirement en 67,il y a des d40 et 54.Crdlt



J'ai essayé les 40mm et ce fut une erreur de débutant/d'ignorant:
1) Ils ne permettent pas d'y mettre 3 wagos de 3 entrées (pas de place)
2) Dans ces petites boites, les entrées des 2 gaines sont opposées ce qui ne correspond pas toujours aux dispositions des gaines dans le mur

Je vais mettre des 54 mm mais ça limite fortement le choix des appliques.


Cordialement
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
gnangnan1er a écrit:
GOUPIL 01 a écrit:BJR pour info les boites pour applique ne sont pas obligatoirement en 67,il y a des d40 et 54.Crdlt



J'ai essayé les 40mm et ce fut une erreur de débutant/d'ignorant:
1) Ils ne permettent pas d'y mettre 3 wagos de 3 entrées (pas de place)
2) Dans ces petites boites, les entrées des 2 gaines sont opposées ce qui ne correspond pas toujours aux dispositions des gaines dans le mur

Je vais mettre des 54 mm mais ça limite fortement le choix des appliques.


Cordialement

hello

ou alors tu n'en mets pas et tu pose tes appliques
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Rfco a écrit:
gnangnan1er a écrit:
GOUPIL 01 a écrit:BJR pour info les boites pour applique ne sont pas obligatoirement en 67,il y a des d40 et 54.Crdlt



J'ai essayé les 40mm et ce fut une erreur de débutant/d'ignorant:
1) Ils ne permettent pas d'y mettre 3 wagos de 3 entrées (pas de place)
2) Dans ces petites boites, les entrées des 2 gaines sont opposées ce qui ne correspond pas toujours aux dispositions des gaines dans le mur

Je vais mettre des 54 mm mais ça limite fortement le choix des appliques.


Cordialement

hello

ou alors tu n'en mets pas et tu pose tes appliques



Oui mais le Consuel ? Car j'ai un chaînage d'une applique à une autre donc à chaque fois des connexions (wagos). Si il n'enlève pas l'applique, ok, sinon...
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
Pensez aussi aux assurances en cas de problème ! Y'a pas que le consuel dans la vie ! Des bornes wago derrière une applique sans boite c'est pas très bon !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Pas de soucis, la norme prévoit de ne pas mettre de boite si il y a le luminaire
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Dans un pot de 40 tu peut mettre ce dont tu parle
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Ah ok, je savais pas ! merci !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Rfco a écrit:Dans un pot de 40 tu peut mettre ce dont tu parle



J'ai essayé, j'ai 2 gaines 16mm et un câble qui sort et va à l'applique et donc 3 wagos de 3 entrées, pas réussi à loger tout ce petit monde et surtout mes gaines ICTA n'étaient pas placées en face des trous de cette boîte et impossible de pousser la boîte au fond. Difficile à expliquer, mais j'ai passé pas mal de temps sur une seule applique.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
domo65 a écrit:Bonjour,
Pensez aussi aux assurances en cas de problème ! Y'a pas que le consuel dans la vie ! Des bornes wago derrière une applique sans boite c'est pas très bon !


Si les fils ("arrivée/départ") sont assez long on peut se raccorder direct sur le luminaire sans intermédiaire
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
gnangnan1er a écrit:
Rfco a écrit:Dans un pot de 40 tu peut mettre ce dont tu parle



J'ai essayé, j'ai 2 gaines 16mm et un câble qui sort et va à l'applique et donc 3 wagos de 3 entrées, pas réussi à loger tout ce petit monde et surtout mes gaines ICTA n'étaient pas placées en face des trous de cette boîte et impossible de pousser la boîte au fond. Difficile à expliquer, mais j'ai passé pas mal de temps sur une seule applique.

manque d'expérience, je l'ai fait un grand nombre de fois
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Ouais j'avoue, vais encore essayer ailleurs
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sinon, mettez une petite boite de dérivation saillie en attente
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Si ça peut t'aider, autorise toi à casser le fond du boitier, tes deux gaines pourront arriver par là
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Rfco a écrit:Si ça peut t'aider, autorise toi à casser le fond du boitier, tes deux gaines pourront arriver par là



Oui, j'ai essayé ça aussi...mais avec les 40 on est vite bloqué par les supports des griffes. Mais bon je vais encore essayer demain. J'ai finalement reçu une note qui m'indique que le consuel passera la semaine du 21, ça me laisse un peu de temps pour tout fignoler.

Par contre il risque d'avoir une crise cardiaque lorsqu'il verra le câble de l'alimentation de chantier qui traverse l'allée et qui passe d'une pièce à l'autre jusqu'au tableau principal.
Je devrais peut-être l'enlever le jour de sa visite ? Pas envie d'avoir un mort sur la conscience
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Touche pas au câble (ou donne des photos)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Je ferai une photo demain matin.
Merci.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Voilà le câble 5G6 qui a déjà été emporté 2 fois. Une fois par le chasse neige et l'autre par un camion de livraison.





Ce même câble traverse quelques pièces au sol avant d'atteindre le tableau principal.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Donc me demande si je ne devrais pas retirer ce câble car il risque d'être négativement surpris...
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


Laisse le
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Ok,je prendrai une photo si il s'évanouit devant le câble
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est un câble R2V.
C'est autorisé de l'avoir en apparent.
Et vous lui direz que c'est le câble provisoire d'alimentation.

Où sera le câble définitif ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Merci
Sous terre dans TPC déjà placé. Le problème est que ce TPC part de la borne de la RET et celle-ci n'a pas voulu (question réglementaire) que ce câble passe dans leur borne pour entrer dans le TPC pour passer en dessous de l'allée (qui m'appartient).

Le gars dans le chasse-neige a frôlé l'electrocution...380V.
Je l'avais prévenu la veille (de ne pas déneiger)...et il a oublié...
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 16h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir