Variation de la pression de mon réseau de chauffage, normal ? Résolu

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 155 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

J'ai une PAC Air/Eau avec un ballon intégré ECS qui alimente un réseau de radiateur depuis 3ans.
Cet été, j'ai remarqué que la pac à l'arrêt la pression était à 1.1B et quand l'ECS chauffait la pression montait à 1.5B. je viens d'allumer le chauffage et le phénomène est identique, en fonctionnement la pression passe de 1.1B à 1.5B.Or pendant les 3 premières années, il me semble que la pression ne variait pas dans ces proportions mais plutôt de 1.4 à 1.5B.
D'où peut provenir cette variation plus importante, y-t-il un élément du réseau qui se met à déconner ?
Merci,
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour
Pb de vase d'expansion, 
soit il faut remettre la bonne pression d'air, 
soit la membrane est fuyarde et il faut remplacer le vase d'expansion.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Et oui, en chauffant l'eau se dilate.
Et comme le circuit est fermé, la pression monte lorsque la température de l'eau augmente.
Le vase d'expansion est là, entre-autre, pour palier à ces variations de pression...
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
amedee 47 a écrit:Bonjour
Pb de vase d'expansion, 
soit il faut remettre la bonne pression d'air, 
soit la membrane est fuyarde et il faut remplacer le vase d'expansion.

Alors question comment remettre la pression d'air (dans le vase d'expansion je suppose)? peut-on utiliser un compresseur avec valve comme les pneus de voiture ?
Je crois avoir deux vases d'expansion -enfin j'insiste je crois mais je ne sais pas.
Un dans le corps de l'unité intérieure, un petit truc assez plat et un autre entre l'unité intérieure et l'unité extérieure assez gros (faut que je retrouve des photos) . Notez que les tuyaux entre unité intérieure et unité extérieure ne sont pas avec du gaz réfrigérant R32 c'est une liaison hydraulique en PER/Cuivre.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Voici le truc que j'ai entre unité intérieure (tube en cuivre en dessous) et l'unité extérieure (tube en PER horizontaux)
Est-ce un vase d'expansion ?
Si oui comment le "regonfler" ?

Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Le vase d'expansion, c'est le petit réservoir rouge.
Il est équipé d'une vanne qui permet de l'isoler du circuit de chauffage.
Sous celui-ci, en son centre, il doit y avoir une valve qui te permet le contrôle de pression.
Il faut donc casser la pression de ton circuit d'eau chauffage, isoler le vase d'expansion en fermant la vanne et contrôler sa pression de gonflage à l'aide d'un manomètre. Sinon tu fermes la vanne d'isolement et tu ouvres légèrement le raccord sous la vanne pour que l'eau s'écoule.
Tu peux appuyer un coup bref sur la valve, de l'air (ou plutôt azote) doit normalement s'échapper. Si c'est pas le cas, le vase est à remplacer.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
JCdu26 a écrit:Le vase d'expansion, c'est le petit réservoir rouge.
Il est équipé d'une vanne qui permet de l'isoler du circuit de chauffage.
Sous celui-ci, en son centre, il doit y avoir une valve qui te permet le contrôle de pression.
Il faut donc casser la pression de ton circuit d'eau chauffage, isoler le vase d'expansion en fermant la vanne et contrôler sa pression de gonflage à l'aide d'un manomètre. Sinon tu fermes la vanne d'isolement et tu ouvres légèrement le raccord sous la vanne pour que l'eau s'écoule.
Tu peux appuyer un coup bref sur la valve, de l'air (ou plutôt azote) doit normalement s'échapper. Si c'est pas le cas, le vase est à remplacer.

Alors après vérification. Il y a bien une vanne qui permet de l'isoler, mais il n'y a pas de valve en dessous (J'ai passé le doigt en dessous, je n'ai rien trouvé)
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Notez aussi qu'il y a un vase d'expansion dans le module intérieur à en croire les schémas de la PAC.

De toute façon, l'entreprise vient faire l'entretien la semaine prochaine, j'espère en apprendre plus.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
L un des deux dégonflé. Je parierai plutôt sur l interne a la PAC.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
C'est donc un équipement sans membrane interne.
il faut donc le remplacer si défaillant. vase prérempli à l'azote je crois.

ce serait sympa de nous tenir au courant de l'intervention du chauffagiste...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Je n'y manquerai pas
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,

J'ai aussi une différence de pression de 0,4/0,5 b entre la PAC en veille et en marche.
Dans mon cas cette différence de pression n'est pas liée à la température du circuit d'eau mais au fonctionnement du circulateur.

En effet dès la mise en fonctionnement du circulateur la pression lu au manomètre augmente de 0,4b avant la montée en température de l'eau.

Et cela si la prise de pression est en aval du circulateur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Bonjour,

Idem Ytec pour la variation de pression.
Le vase d'expansion de ma PAC (seul vase d'expansion du circuit) est gonflé à l'air à 1.5bar.

Paringil
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
1,5b, c'est certainement un peu trop, mais tout est fonction de ton installation.
Les équipements sont sur plusieurs niveaux (étages) ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Juste pour voir j'ai enclenché le chauffage hier soir pour voir les pressions selon la température de l'eau de départ, ca me donne :
- En veilleuse : eau est à température ambiante de 19,5°, la pression est à 1 bar.
- À l'allumage : la pompe se met en route, la temp est toujours 19,5°, la pression monte à 1,2 bar pour un débit de 20 litres/minute
- En croisière (deux heures plus tard) : eau de départ est à 35°, la pression est à 1,4 bar, pour un débit de 11 litres/minute
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Ça me semble bien. Au pire remet un peu d eau a froid jusque 1,3. Histoire d éviter que ça se mette en sécurité pour défaut pression. Même si tu montes en croisière a 1,7 1,8 même 2, c est pas grave.

Le mieux serait de regonfler le vase interne ds les règles de l art si le vase externe ne possède pas de valve.

Après ça peut être aussi les premiers signes d usure de ce vase interne. En général ils sont sous dimensionnés et ne durent pas très longtemps. 

Perso j ai abandonné le mien, qui est encore ds la machine pour un externe de 18litres. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Exocet a écrit:Ça me semble bien. Au pire remet un peu d eau a froid jusque 1,3. Histoire d éviter que ça se mette en sécurité pour défaut pression. Même si tu montes en croisière a 1,7 1,8 même 2, c est pas grave.

Le mieux serait de regonfler le vase interne ds les règles de l art si le vase externe ne possède pas de valve.

Après ça peut être aussi les premiers signes d usure de ce vase interne. En général ils sont sous dimensionnés et ne durent pas très longtemps. 

Perso j ai abandonné le mien, qui est encore ds la machine pour un externe de 18litres. 

ah carrément un externe , c'est pas con. Ça évite d'avoir à démonter la bécane. je suppose qu'il se met au retour du circuit de radiateur.
En même temps je me demande dans ce cas comment on le place en amont de la pompe? qu'est ce que l'amont dans cette situation ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Le mien est en sortie de machine après la pompe.
Franchement ça change rien. Juste une valeur de 0,1 optimiste.

Beaucoup de pro proposent le vase externe une fois le vase interne HS. Bien mieux pour la maintenance et beaucoup beaucoup moins chère pour le remplacement.

Mais tu en es pas là. Remet un peu d'eau a froid. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Après passage de la société d'entretien de la PAC, c'était bien un manque de pression dans la vase d'expansion interne à la PAC.
Pression à 0 bar remis à 0,8 Bar, je vais voir si ca tient dans le temps, sinon il faudra ou le changer ou en mettre un externe.

le vase interne pour le vérifier  ressemble à ça :


Etiquette d'identification :
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Classique avec ces petits vases qui coûtent un bras...

Cool
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Au fait le technicien m'a expliqué que si je ne trouvais pas la valve sur le gros vase d'expansion c'est simplement qu'il était caché par un opercule en plastique qu'il faut d'abord enlever pour y avoir accès. c'est bête mais quand on ne sait pas on peut tourner en rond longtemps.
celui-là a bien 1,5 Bar après contrôle.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 22h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir