Remplacement d'un ancien tableau électrique

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 200 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour
Je voudrai remplacer les "sous" tableaux électrique (il y en a 5!) par des plus modernes
Ils sont vieux et avec des fusible
Mon souci est que le cablage est different de ce que je connais et je ne sais pas comment faire
Ci joint quelques photos pour plus de compréhension
Merci pour votre aide

Bertrand 
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Différent ?
Vous voulez dire qu'il y a un bornier de neutre ?
Il vous faudrait donc essayer de réappairer phase et neutre de chaque circuit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome






Bonjour et merci pour votre réponse
c'est justement la mon souci
Sur chaque fusible, en bas, j'ai deux cables rouges (je suppose les phases, mais pourquoi deux ?) et tous les neutres sont regroupés
Dois je tout débrancher et les réapairer un par un ?
voici qq autres photos pour plus de compréhension
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2 rouge, parce que vous avez 2 départs sur le même fusible.

Il faudrait effectivement réappairer en espérant que ce soit bien du un pour un, mais a priori il y a le même nombre de fils donc c'est probable.

Vous pouvez vous aider des sections et des gaines dans lesquelles les fils rentre.

Une solution pour appairer : vous débranchez un fil de neutre et vous voyez quel partie de l'installation cela coupe. Vous en déduisez le fusible auquel il est rattaché (toujours en espérant que c'est du un pour un).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Super, merci
J'attaquerai ca demain matin !
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour
Je viens d'attaquer et j'ai (déjà) un souci
J'ai bien repéré la phase qui alimente le boitier mais pour le neutre c'est une autre histoire !
J'en ai plusieurs qui me donne du courant !
Comment puis repérer le bon ?
Merci de votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'en ai plusieurs qui me donne du courant !
Comment mesurez vous cela ?

Raccordez une ampoule entre phase et neutre, ou rechercher 230V au multimètre entre phase et neutre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour
C'est ce que j'ai fait (au multimetre
Mais plusieurs neutre me donnent du jus !
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Essayez avec une ampoule ce sera plus fiable.

Vous ne pouvez pas vous baser sur une gaine dans laquelle se retrouverait le fil de phase et le fil de neutre ?

Ou encore sur le neutre au départ dans le tableau principal, puis continuité à l'ohmmètre ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Encore merci pour votre aide !
Alors non pour les gaines, c'est le souk, et pareil pour le tableau de départ qui est a l'étage inférieur les couleurs ne sont pas les même
Mais grace a vous je viens de trouver LE bon neutre
Je n'ai plus (;)) qu' a faire des paires !!
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Attention il y a un fil bleu en moins.
Sans doute qu'il va avec le double rouge.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Carminas a écrit:Attention il y a un fil bleu en moins.
Sans doute qu'il va avec le double rouge.

re
Voila tout est ok pour celui la et grace à vous, j'ai la technique pour le reste
Merci encore pour votre aide
Bertrand
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Une petite photo du résultat ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Carminas a écrit:Une petite photo du résultat ?

Bonjour
Dés que je rentre je vous mets ca
(vendredi)

Bertrand
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 20 message Puy De Dome
Carminas a écrit:Une petite photo du résultat ?

Voila !





J'ai attaqué le second ;). mais la il y a du lourd !
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Bien, mais vous n'avez pas mis d'interrupteur différentiel 30mA en tête ?

C'est ce qui se fait lors d'une mise en sécurité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,
J'ai pensé la même chose : il manque un différentiel!
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Oui mais c'est con ! Il va falloir saboter la partie gauche du coffret  W00t
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
hexamatic a écrit:Bonjour,
Oui mais c'est con ! Il va falloir saboter la partie gauche du coffret  W00t

ah, c'est interdit de le mettre à droite ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Carminas a écrit:Bonjour

Bien, mais vous n'avez pas mis d'interrupteur différentiel 30mA en tête ?

C'est ce qui se fait lors d'une mise en sécurité.

L'alimentation vient du tableau général et part d'un différentiel ;)
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est un disjoncteur qu'il faut au départ.
Quand au différentiel, il est préférable de le délocaliser dans le tableau secondaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Carminas a écrit:C'est un disjoncteur qu'il faut au départ.
Quand au différentiel, il est préférable de le délocaliser dans le tableau secondaire.

J'ai le disjoncteur qui est relié au différentiel (gros et large) et qui monte vers le tableau
il est même relié au deux tableau du 1er qui n'alimentent que des prises simples et des plafonniers 
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok au moins, c'est sécurisé, même si ce n'est pas les règles de l'art.

En rénovation, on fait au mieux, mais vous perdrez en sélectivité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Carminas a écrit:Ok au moins, c'est sécurisé, même si ce n'est pas les règles de l'art.

En rénovation, on fait au mieux, mais vous perdrez en sélectivité.

Disons que je pourrai ajouter un 30 mili qd j'aurai fini mes sous tableaux et que je m'attaquerai au principal !
La je suis de nouveau dans le jus sur le deuxieme
J'ai bien trouvé mes paires mais il me reste 3 phases et 3 neutres qui doivent alimenter une prise et trois plafonniers (un par étage avec un timer qui lui est au rdc) !  pourquoi faire simple
le soucis est que une seule phase me donne du jus sur le plafonnier ET la prise mais cette derniere reste sous alimenté et le plafonnier ne passe plus par le timer .....
La je suis dépassé
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
fardsudest a écrit:
Carminas a écrit:Ok au moins, c'est sécurisé, même si ce n'est pas les règles de l'art.

En rénovation, on fait au mieux, mais vous perdrez en sélectivité.

Disons que je pourrai ajouter un 30 mili qd j'aurai fini mes sous tableaux et que je m'attaquerai au principal !
La je suis de nouveau dans le jus sur le deuxieme
J'ai bien trouvé mes paires mais il me reste 3 phases et 3 neutres qui doivent alimenter une prise et trois plafonniers (un par étage avec un timer qui lui est au rdc) !  pourquoi faire simple
le soucis est que une seule phase me donne du jus sur le plafonnier ET la prise mais cette derniere reste sous alimenté et le plafonnier ne passe plus par le timer .....
La je suis dépassé

essaye de faire un schéma papier avec crayon de couleur pour t'aider à comprendre la logique de celui qui a fait le montage.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Il aurait été de bon ton de mettre un tableau neuf car en cas de revente ou location il y aura défaut: accès direct aux connexions.
Quand vous parlez de gros différentiel vous ne parlez pas du 500mA Enedis?
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
sitro a écrit:
fardsudest a écrit:
Carminas a écrit:Ok au moins, c'est sécurisé, même si ce n'est pas les règles de l'art.

En rénovation, on fait au mieux, mais vous perdrez en sélectivité.

Disons que je pourrai ajouter un 30 mili qd j'aurai fini mes sous tableaux et que je m'attaquerai au principal !
La je suis de nouveau dans le jus sur le deuxieme
J'ai bien trouvé mes paires mais il me reste 3 phases et 3 neutres qui doivent alimenter une prise et trois plafonniers (un par étage avec un timer qui lui est au rdc) !  pourquoi faire simple
le soucis est que une seule phase me donne du jus sur le plafonnier ET la prise mais cette derniere reste sous alimenté et le plafonnier ne passe plus par le timer .....
La je suis dépassé

essaye de faire un schéma papier avec crayon de couleur pour t'aider à comprendre la logique de celui qui a fait le montage.

Malheureusement j'ai juste 4 neutres et 4 phases qui sortent du mur et que pour le moment je ne sais pas appareiller 
Un schéma avec 4 traits bleus et 4 trait rouges ne m'aidera pas ;)
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 20 message Puy De Dome
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Il aurait été de bon ton de mettre un tableau neuf car en cas de revente ou location il y aura défaut: accès direct aux connexions.
Quand vous parlez de gros différentiel vous ne parlez pas du 500mA Enedis?
Steph

Bonjour
Je ne comprends pas "l'accés direct aux connexions ? sur tous les tableau il y a toujours de grosses vis (ou assimilé) pour ouvrir le capot 

Non le gros différentiel est un 30 mili normal sauf qu'il est 4 fois plus large ;)
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est le fait qu'il n'y ait pas de caches partout. Là on peut y glisser des doigts et sans doute toucher des parties sous tension.

Si votre 30mA est plus large, c'est que c'est sans doute un modèle tetra. ce qui voudrait dire que vous avez une installation en tri, ce qui pourrait compliquer votre rénovation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Carminas a écrit:Bonjour

C'est le fait qu'il n'y ait pas de caches partout. Là on peut y glisser des doigts et sans doute toucher des parties sous tension.

Si votre 30mA est plus large, c'est que c'est sans doute un modèle tetra. ce qui voudrait dire que vous avez une installation en tri, ce qui pourrait compliquer votre rénovation.

AIE oui effectivement c'est en tri 
désolé j'ai oublié de le préciser
je continue ......
En tout cas merci pour votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime


steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour
J'ai suivi vos conseils et j'ai fini le deuxième tableau
La sous alimentation venait du fait qu'il fallait deux neutres pour une phase !
Photo du tableau terminé suit
J'attaquerai le tableau du bas samedi (photo suit ;)
Encore merci pour votre aide
Bertrand
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 20 message Puy De Dome
Tableau terminé



et le suivant
Messages : Env. 20
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 22h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir