Env. 10 message Val De Marne
Bonjour 

Je viens d’emménager en location début septembre dans un appartement récent avec des robinets montés à l’envers. Soit. 

Avec le froid qui arrive, je viens de lancer la chaudière et surprise rien. En fouillant un peu, je remarque que le tuyau sensé être le retour est chaud (en rouge sur la photo) et le départ est froid (en bleu). 

Comment puis-je être sûr que ces tuyaux sont inversés ? J’aimerais régler ce point avec le propriétaire avant de prendre un contrat d’entretien. 

Merci d’avance. 
JP





Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, ce qui peut etre inversé est le raccordement au niveau des radiateurs par exemple. mais le départ sera toujours par principe chaud avant le retour en sortie de chaudière. donc si vous avez le tube de retour qui est chaud ca ne viens pas d'une inversion qui serait interne a la machine. le tube de retour est peu etre chaud par conduction d'un autre (ex: l'ECS)
le pieux c'est de mettre en position "chauffage seul", de mettre le thermostat en demande et d'attendre que tous les radiateurs soient chaud.
ne vous inquiétez pas, toute défaillance du système reste a la charge du proprio.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
mistergues a écrit:Salut, ce qui peut etre inversé est le raccordement au niveau des radiateurs par exemple. mais le départ sera toujours par principe chaud avant le retour en sortie de chaudière. donc si vous avez le tube de retour qui est chaud ca ne viens pas d'une inversion qui serait interne a la machine. le tube de retour est peu etre chaud par conduction d'un autre (ex: l'ECS)
le pieux c'est de mettre en position "chauffage seul", de mettre le thermostat en demande et d'attendre que tous les radiateurs soient chaud.
ne vous inquiétez pas, toute défaillance du système reste a la charge du proprio.


Dans mon cas c’est le retour qui était très chaud et le départ froid. Après un certain temps, ça s’est équilibré mais les radiateurs sont tous froids. 

J’ai notifié au propriétaire mais je voulais m’assurer que je ne disais pas de bêtises. 
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour ,

au si quand tu lance le chauffage ton retour chauffe directement c'est que c'est monté à l'envers , et en effet niveau chauffage pour tes radiateurs c'est pas top car sa peux ne pas chauffer ou très mal chauffer , ce que j'ai du mal à comprendre c'est que personne ne s'en ai pleins avant ? la chaudière n'est pas si jeune que ça ou alors il n'y a jamais eu d'autre locataire avant , quoi qu'il en soit le mieux reste bien évidemment de remettre tout cela à l'endroit pour que tu puisse surtout avoir du chauffage convenablement ,
Messages : Env. 50
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, ce type de chaudière est montée sur un dosseret. il ne peut y avoir d'inversion que la conception de la machine. que les radiateur soient alimenté par le retour serait un tout autre probleme.
la seule piste serait la vanne 3 voie qui se trouve dans la chaudière mais il ne peut y avoir d'inversion de nature humaine.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages