Bonjour à tous,

Dans le cadre d'une rénovation d'une maison que j'ai acheté avec ma compagne, nous souhaitons refaire l'électricité et faire passer le consuel pour être bon au niveau des assurances. 

Mon compteur EDF est déjà installé et mon ancien tableau se trouve au dessus du compteur à plus de 180 cm (trop haut pour la norme). Le tout se trouve dans l'entrée de la maison. La largeur est de 45/50 cm et je n'ai pas d'autre endroit pour mettre le compteur si ce n'est de le déplacer dans le salon. 





Est-ce mon installation pourra être validée par le consuel même si le tableau est à plus d'1m80 et n'a pas les 60cm ? 
Avoir le disjoncteur général entre 90 cm et 180cm est suffisant au niveau de la réglementation dans la rénovation sans redistribution des cloisons ?

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je pense que vous parlez de tableau et pas de compteur (le compteur c'est le Linky en vert qui compte votre consommation).

Les assurances ne vous demandent nullement une attestation du consuel.

En général une installation est conforme à la norme de sa réalisation et la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car sinon il faudrait refaire toutes les installations de France à chaque fois qu'elle bouge).

Si vous avez acheté récémment un DPE avec un diag électricité a du vous être remis.
Vous avez pu constaté que la hauteur du tableau n'est pas point qui est mentionné (contrairement à la norme pour une installation neuve).

Enfin, si vous tenez vraiment au consuel, sachez que l'on peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d'une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d'une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d'une partie d'installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d'un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l'installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.

Donc difficile de répondre à votre question.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour Carminas, merci beaucoup pour votre réponse !

Le compteur Linky sera changé par ENEDIS d'ici 15 jours pour passer de triphasé en monophasé.
L'électricité n'est plus du tout aux normes, donc nous refaisons l'ensemble du réseau, tableau compris. Nous déposons l'entièreté de l'ancienne installation.
Sauf qu'aujourd'hui nous n'avons pas la place dans l'entrée pour mettre notre tableau à moins d'1m80, sauf si avec le changement de Linky nous gagnons de la hauteur.
Comme nous refaisons nous même l'électricité je pense qu'il est préférable de faire passer le Consuel ?

Faut-il prévoir de déplacer le compteur dans le salon pour être à la bonne hauteur ou le Consuel prend en compte les contrainte du bâtiment existant et est ok pour mettre le tableau à + d'1m80, du moment que l'on puisse couper le courant grâce au compteur Linky qui est à une hauteur accessible ?

En vous remerciant par avance,
bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous cochez : rénovation totale, il y a des chances que le consuel demande un tableau à bonne hauteur.

Vous ne pouvez pas le mettre sur la paroi de gauche, là où il y a les portes manteau ?

Un Linky ne permet pas de couper, mais le disjoncteur de branchement placé au dessus : oui.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Saone Et Loire
Si bien sûr, mais je n'ai pas les 60cm de largeur pour la Gaine technique logement...
Peut-on se procurer la liste des éléments contrôlés par le Consuel, ce qui est "facultatif" et "obligatoire" car sur certaines discussions de ce forum j'ai cru comprendre que la GTL n'était pas obligatoire en cas de rénovation sans redistribution des cloisons ?
Idem pour le coffret de communication, je crois qu'en rénovation il n'est pas obligatoire ?
Pensez-vous que je peux contacter le Consuel pour poser ces questions ?





En vous remerciant par avance,
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'ETEL n'est pas obligatoire en rénovation sauf réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, ce qui n'est pas votre cas.

Le consuel se borne aux points essentiels de sécurité, mais il n'y a pas de liste officielle.

Vous avez néanmoins Fiche d'autocontrôle dans l'annexe D du Titre 10 de la NF C15-100, mais qui ne précise pas la notion d'obligation.

Le plus simple c'est de ne pas faire passer le consuel, mais de faire faire un DPE diag électrique, comme pour louer ou vendre un logement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour d'accord merci ! en faisant l'électricité soi-même cela a la même "protection" en cas de sinistre au niveau des assurances avec un diagnostique électrique ?
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les assurances ne demandent rien.
Ce n'est pas la peine de leur fournir une attestation de conformité ou un diag électrique.
Si vous faites ces contrôles c'est uniquement pour vous rassurer vous.

En cas de sinistre l'expert de l'assurance ira voir s'il y a eu des malfaçons et ce n'est pas une attestation qui datera éventuellement de quelques années et dont on n'a aucune certitude que l'installation n'a pas évolué depuis qui prouvera quoi que ce soit.

Mais si vous avez un doute, demandez à votre assureur s'ils veulent un tel document ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir