Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau électrique qui brule ( disjoncteur différentiel ) et pannes à répétition

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 120 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Somme
Bonjour,

Depuis quelques semaines ( hasard ou non) mes appareils électriques dysfonctionnent ou tombent en panne: PC ( un DD mort), Poêle à pellet ( alimentation mise en sécurité), TV Led (alimentation).

Puis Vendredi soir , plus de courant dans toute une section de la maison. Sur le tableau aucun disjoncteur ou interrupteur baissé. Je "reset" le général et ça repart 1h ou 2.

Voyant la panne je me dis que le disjoncteur différentiel est HS ( tableau non ouvert). J'en achète un de remplacement et voici ce que je trouve une fois le tableau déshabillé :








sur cette section ( derrière le différentiel) il n'y a que 2 interrupteurs : un pour les prises du salon ( poele et tv) et la chambre ( 1 seule prise).

L'autre pour la motorisation de garage, un éclairage led extérieur et les 2 prises extérieurs.( karcher, taille haie).

J'ai essayé d'y brancher 1 fois une tesla 3, mais elle m'a indiqué une charge trop lente ( 3A) et s'est mise en sécurité. ( il y a 2 mois environ).

Hier le disjoncteur différentiel de la ligne du dessus a fait des siennes également ( pas baissé, mais la ligne n'était plus alimentée). J'ai appuyé sur le bouton test et c'est reparti.

la tesla est branché 4 jours par semaine sur une prise directement sur le tableau qui a son propre disjoncteur et interrupteur, elle charge en 13A. Aucun soucis sur cette ligne
Messages : Env. 60
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Avant la Tesla tu étais enquiquiné? Purée ça craint l état du disjoncteur
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Certainement un défaut de serrage

j'ai pas réussi à reconnaitre la marque du différentiel : une chinoiserie?

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Somme
Tout est en Siemens. Avant la Tesla non, mais après non plus (ça c'est déclaré plusieurs semaines après). Un orage pendant mes vacances c'est possible ?
Messages : Env. 60
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Pour moi comme pour Rfco. Le point de chauffe à lieu sur la connexion, donc fil non serré dans la cage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 600 message Vendee
Bonjour,
Coupez le général et Ouvrez votre tableau, vérifiez tout les serrages.
Vérifiez qu'il n'y pas de serrage sur isolant.
Il y a juste un risque d'incendie... donc si vous voulez venir poster encore un moment faites le, ça vous prendra une petite demi heure mais au moins vous serez sur.
Vérifiez aussi qu'aucuns autre disjoncteur n'est du noir, en cas de soucis de câble fondu ou autre ne lésinez pas changez le disjoncteur et remettez le câble en le serrant correctement.

Perso pour ma voiture elec, chargeur à 11kW en triphasé, j'ai apposé de la graisse neutre et serré à 2,5Nm, une fois deux charge quasiment complète j'ai coupé le courant et resserré au couple, le neutre avait un peut pris du jeu les phases moins mais un peut aussi. Donc toujours vérifiez les serrages ne pas tout écraser comme un ours mais serrer fortement si vous avez pas de tournevis ou de clef dynamo.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

J'avais envisagé cet appareil pour détection de tout début d'incendie dans le tableau, ça a un coût, 200€ (le moins cher sur le net), mais c'est envisageable étant donné le bénéfice. Le seul problème rédhibitoire c'est qu'il faut en plus acheter une passerelle Schneider ou un PowerPanel et ça non..j'ai déjà trop de bridges et hub de toutes sortes pour différents appareils dans la maison.
Sinon, ça me semble utile.


https://www.se.com/fr/fr/product-range/38501657-powerlogic-h[...]logic-heattag/#products
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
totonenabou a écrit:
j'ai apposé de la graisse neutre et



Bonjour,
C'est quoi de la graisse neutre ? à quoi ça sert ? n'est-ce pas un risque supplémentaire avec cette graisse sur les contacts en cas de chauffe potentielle ? Merci
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
gnangnan1er a écrit:
totonenabou a écrit:
j'ai apposé de la graisse neutre et



Bonjour,
C'est quoi de la graisse neutre ? à quoi ça sert ? n'est-ce pas un risque supplémentaire avec cette graisse sur les contacts en cas de chauffe potentielle ? Merci

salut
C'est une graisse spécifique que l'on met sur les bornes de serrages avec des câbles alu, jamais utilisé sur du cuivre 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Ne vous embarquez pas avec des histoires de graisse neutre
La graisse neutre n’améliore PAS les contacts , elle les empêche de se dégrader dans des atmosphères humides ou avec une pollution agressive ,ce qui n’est pas pareille 
Vous avez un problème de serrage et la graisse n’y fera rien , la graisse ne sait pas se servir d’un tournevis ou d’une clef
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir