Retour
Menu utilisateur
Menu

Composition tableau electrique

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 54 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Je suis actuellement en rénovation d'un atelier en appartement. L'appartement est divisé en 2 zones, afin de pouvoir le divisé en 2 appartements dans le futur (peut être).
L'arrivée est en triphasé. Le triphasé est reparti via bornier.
Une des phases alimentent la première zone.
Les 2 autres vont alimenter la deuxième zone.
Mon problème est que le nombre de module sur cette deuxième zone me semble énorme ( notamment lié aux circuits spécialisés) :
-plaque cuisson 32a
- Clim 20a
- Chauffe eau 20a
-Radiateurs 20a
-  congel 20a
- seche linge 20a
- lave vaisselle 20a
- prise cuisine 20a
- four 20a
-lave linge 20a
- radiateur 16a
-prise 16a
-prise 16a
- lumiere 16a
- lumiere 16a
- seche serviette 10a
- vmc 2a

Ce qui avec la regle de l'aval nous amène à 190a. Soit 4 rangées de 63a

Est ce que mon tableau vous semble correcte ?
Quel diametre de fil dois je prendre pour les phases 2 et 3 entre le compteur et le bornier de répartition ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On s'en fiche de vos 190A et de la règle aval
De toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A
Donc mettez 2 (ou 3) interrupteurs différentiels 30mA 63A type A et tout ira très bien (règle amont).

Si votre DB est un 10/30A, vous pouvez même mettre des 40A.

Vous pouvez également baisser le calibre des disjoncteurs : 16A pour les prises spécialisées ou non et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant et cela augmente la marge de sécurité.

Pour le câble entre DB et borniers :
- 10² si DB 10/30A
- 16² si DB 30/60A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Ok, merci. Je faisais tout via l'aval. Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Privilégiez la règle amont, nettement plus fiable et plus facile de mise en oeuvre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 14h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir