Bonjour,
pac
intérieur EHBH16C3V
extérieur ERLQ014CV3
 
J'ai eu récemment une erreur sur les ventilateurs de bloc extérieur. 
Mon chauffagiste a trouvé un fusible cramé sur l'unité extérieur. 
Depuis, on a une autre erreur U2-00 : Defaut  de tension alimentation


Mon chauffagiste a constaté qu'il y a aussi une tache sur la carte bloc extérieur : 


Initialement, tout au début avec le soucis ventilateur on avait trouvé une petite souris morte : 


Mon chauffagiste a appelé la hotline, qui lui ont indiqué qu'il faut changer la carte du bloc intérieur, puis éventuellement du bloc extérieur.
Je suis un peu perdu. Que faire ? des idées ?
Je trouve ces conseils pour ce type de problème :
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Salut. Ce code revient même après avoir coupé l alimentation module intérieur et extérieur aux disjoncteurs?
En attendant, il doit être possible de passer en mode secours avec les résistances du module interne.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Exocet a écrit:Salut. Ce code revient même après avoir coupé l alimentation module intérieur et extérieur aux disjoncteurs?
En attendant, il doit être possible de passer en mode secours avec les résistances du module interne.

Salut, 
Merci d'avoir pris le temps de répondre. 
Oui, il revient meme après avoir coupé les disjoncteurs. 
Effectivement, je suis en mode résistance mais ça doit couter cher à terme. 
Je me demande si il est possible de changer d'abord le composant cramé dans la carte du bloc extérieur. 
Voir la photo. https://files.forumconstruire.com/images/sc/screenshot-2024-10-04-at-13-00-07-png-stor-66ffcad2b04a5155176.jpg
Et pour moi s'il y a une carte à changer, ça serait celle du bloc extérieur d'abord. 
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,
Est-il possible qu'un électronicien vous remplace le composant (ou les composants) avant de changer la carte? Je dis ça parce quand on regarde le prix de la moindre carte de Daikin, c'est boum.
Quoique si c'est un microprocesseur chargé d'un microcode inconnu, c'est râpé.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour,
Ou je compte bien faire ça avant.
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 12h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir