Auto-installation PAC Daikin Altherma 3M

Ce sujet comporte 134 messages et a été affiché 820 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Finistere
Bonjour,


J'avais ouvert un précédent sujet pour tenter de trouver la panne de ma PAC actuelle mais je dois finalement me résoudre à la remplacer.

Mon choix s'est porté sur une Daikin Altherma 3M réversible 16Kw avec résistance de 3Kw.
S'agissant d'une monobloc, l'installation est facilitée et nul besoin de faire appel à un installateur.

Par contre, tous vos conseils et suggestions seront les bienvenus.

Pour précision, l'ancienne PAC ne sera pas démontée dans le moment, peut-être dans un second temps.
Je dispose de suffisamment d'espace et l'emplacement ne sera pas le même.

A noter, la première PAC était installée en relève de chaudière fioul et je conserve la chaudière, utilisée pour la production d'eau chaude sanitaire et sur les jours rouge (contrat tempo).

Ci-dessous, la liste des références que je pense commander.
Ai-je omis quelque chose  ou me conseillez-vous d'autres références ?



Enfin, pouvez-vous me préciser, dans le cas d'une installation avec ballon tampon, comment doit agir le thermostat :
- sur  la machine elle même ?
- sur le circulateur du circuit radiateurs ?
- sur une vanne mélangeuse ?

Merci d'avance de vos retours et commentaires
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Finistere
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour.
Sincèrement, à moins que vous ayez des compétences au moins en plomberie, et des équipements pour installer la nouvelle PAC ( compétence frigoriste), je vous vois mal parti. Moi je ne suis pas un génie loin de là, je bricole pas mal, mais quand je vois l'installation de ma PAC, je me dis que j'ai bigrement bien fait de la faire installer et surtout régler par une personne compétente.
Pensez aussi à la garantie.
Mon commentaire ne pas vous aider, vous m'en voyez désolé. Combien de personnes viennent sur ce forum avec une ribambelle de problèmes et pourtant cela concerne des PAC installés par des gens soit-disant professionnels.. !!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Finistere
Bonsoir,

Effectivement, j'ai également rencontré des problèmes avec l'installation de ma précédente PAC, réalisée par un professionnel, et je ne veux pas absolument pas renouveler l'expérience.
Raison pour laquelle mon choix s'est porté sur une monobloc, ce n'est pas vraiment plus compliquée que l'installation d'une PAC de piscine, nul besoin de compétence frigoriste puisque les raccordements à réaliser sont hydrauliques et électriques.
Il s'agit juste de ne rien oublier et tous les conseils et suggestions sont les bienvenus que ce soit d'utilisateurs de ce modèle ou d'auto-installateurs de PAC monobloc.

En plomberie pas de problème, l'ensemble des radiateurs aciers et tuyaux de cuivre a été installé par nos soins, nous étions en chauffage électrique avant.
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Finistere
Vu la puissance de votre PAC de 16 kW, la résistance d'appoint de 3 kW ne me semble pas très pertinente, la régulation de température de votre maison devra  se faire sur la vanne mélangeuse en sortie de votre BT, ce sera une régulation proportionnelle classique.
Avec un delta T°C assez important sur votre loi d'eau, vous éviterez les oscillations de cours cycles.
Pourquoi prendre une PAC réversible, le climat Breton ne me semble pas nécessiter une climatisation durant l'été, cela vous fera des économies vu le prix du kW.
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Gard
Il me semble nécessaire de présenter le schéma d’installation projeté pour mieux comprendre comment celle-ci pourra être régulée

J’ai relevé cette schématèque https://www.proreno.fr/documents/schematheque-pompes-a-chaleur
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 200 message Finistere
Ummolae a écrit:Vu la puissance de votre PAC de 16 kW, la résistance d'appoint de 3 kW ne me semble pas très pertinente, la régulation de température de votre maison devra  se faire sur la vanne mélangeuse en sortie de votre BT, ce sera une régulation proportionnelle classique.
Avec un delta T°C assez important sur votre loi d'eau, vous éviterez les oscillations de cours cycles.
Pourquoi prendre une PAC réversible, le climat Breton ne me semble pas nécessiter une climatisation durant l'été, cela vous fera des économies vu le prix du kW.

Je vous avais justement envoyé un mail pour vous donner le lien vers ce nouveau post mais vous avez été plus réactif !

Je discutais justement de cette résistance avec @jeanailoupé et il m'indiquait que son installateur lui a précisé qu'elle était indispensable, elle a notamment été sollicitée à la première mise en service.

Le modèle de PAC est le même à l'exception de la puissance (16 vs 14).

Effectivement, vous avez raison, notre climat ne nécessite pas nécessairement une PAC réversible mais la différence de prix est en fait ridicule voire même inexistante entre le modèle réversible et chaud seul.

Donc simplement prévoir plusieurs degrés de différence entre l'entrée et la sortie pour éviter les courts cycles ?
Qu'entendez-vous par assez important ?
Le confort n'en sera pas affecté ?
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Gard
Une des première question qui peut se poser : ballon tampon à 2 piquages ou 4 piquages ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 200 message Finistere
jeanailoupé a écrit:Une des première question qui peut se poser : ballon tampon à 2 piquages ou 4 piquages ?

Sur le modèle que j'ai sélectionné ci-dessus, il est précisé :

Nombre de piquages par côté : 4

Vous pensez que ce n'est pas adapté ?
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Gard
Je ne sais pas. Je pose la question...
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 200 message Finistere
jeanailoupé a écrit:Je ne sais pas. Je pose la question...

Et je vous en remercie car cela permettra de rien laisser au hasard.
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Finistere
Pour adhl2, la résistance d'appoint n'a rien d'obligatoire, certaine régulation la font démarrer en priorité car elle peut être nécessaire dans les régions froides pour éviter de congeler l'échangeur durant les dégivrages, c'est peut etre pour cela  que l'installateur de Jean Loup l'a recommandée.

Faire tourner une PAC en rafraichissement est une grosse bétise avec des radiateurs ou un plancher chauffant, cela risquera de faire des flaques d'eau par terre, car cela condensera avec l'air humide que nous avons en Finistère. Seuls des ventilo-convecteurs pourront être utilisés en climatisation.
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Gard
Je suis également étonné de votre désir de possibilité de rafraichissement !

  • D'une part je doute que l'on puisse rafraichir un grand volume à partir du refroidissement de quelques m² métalliques
  • D'autre part, si je regarde votre climatologie (infoclimat.fr) l’occurrence de jours > 30 °C/an  reste bien faible...
  • Si on se réfère au 08/06/23 (apparemment une référence en matière de pic de "chaleur"  ) le taux d'humidité était tel que ce risque de condensation est bien réel ( le diagramme de l'air humide montre qu'un air à 30°C et 80 % d'HR présente un point de rosée situé aux alentours de 20°C). Il est quasi certain de créer des condensations : gouttes au sol => flaques, tâches, risque d'altération des murs derrière les radiateurs...
Pour ma part je profite d'un rafraichissement 2 à 3 semaines/an parce que :
  • Il est plus facile de rafraichir avec une très grande surface d'échange - la totalité du sol -
  • L’occurrence de jours > 30 °C/an est plutôt de 80 à 95. On vit chaque année une période de forte chaleur avec également des nuits chaudes où nous cherchons à limiter la t° intérieure à 26/27 °C max
  • Ecartons le record du 22/08/23 et prenons pour exemple 10/07/23 : l'HR était de 60 %. A 35°C, le point de rosée se situait aux environs de 18°C. Il alors envisageable de faire circuler une eau à 19 ou 20°C
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 200 message Gard
A propos du ballon, hormis la schématèque que je signalais plus haut, je relève ce schéma issu de la présentation technique succincte et commerciale ALTHERMA 3M :



On voit un ballon - appelé bouteille de découplage - 4 piquages utilisé en 2
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 200 message Finistere
Bonjour,


En fait, j'ai simplement retenu le principe "qui peut le plus peut le moins".
Comme je le précisais, il n'y a pas vraiment d'écart de prix entre chaud seul et réversible avec résistance, ce n'est pas logique mais peut-être que la demande étant plus importante, les prix sont plus compétitifs.
A tarif égal, vous pensez que je dois rester sur chaud seul sans résistance ?

Vous pensez qu'au niveau électronique ou mécanique, le risque de panne sera moindre ?

Je vais renvoyer un mail pour lui demander s'il peut avoir ce modèle et à quel prix.

Il est vrai que sur le modèle actuel, nous avions tous trois la résistance et le rafraichissement sauf erreur.
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Gard
A ce que j'ai compris à travers d'autre fils de ce forum ou d'un autre c'est l'électronique (et certainement aussi l'existence d'une vanne 4V comme sur notre RZQ ?) qui varie d'un modèle réversible ou non.

Résistance 3 kW : je crois qu'elle génère un surcoût de l'ordre de 500 € (à vérifier)
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 200 message Finistere
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Finistere
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Finistere
Bonjour j'ai trouvé la documentation assez complète,sauf qu'il n'y a aucune information sur le fonctionnement du compresseur, celui semble être piloté par thermostat, donc TOR, je pense que le ballon tampon assurera un plus grande inertie thermique et amortira les oscillations périodiques du système.Il faudra voir le fonctionnement de ce type  d'installation sur des températures négatives et comment il réagira.

Faire de l'ECS me semble contre productif et risque de limiter la durée de vie du compresseur en faisant fonctionner l'installation toute l'année alors qu'un système de chauffage peut se limiter dans nos régions tempérées, à une durée de fonctionnement de 4/5 mois.

c'est l'option que j'avais prise il y a maintenant 18 ans et qui semble avoir été le bon choix, ma RZQ ronronne comme au premier jour, j'espère tirer cet equipement encore quelques années si possible alors que je ne trouve personne pour changer un pressostat HP défaillant.

Je vais surveiller vos installations avec soins si vous continuez à donner leurs graphiques de fonctionnement.

Merci Jean Loup pour la référence du compresseur, mais je n'ai trouvé aucune information le concernant.
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Finistere
Je ne comprends cependant pas pourquoi elle fonctionne en tout ou rien alors qu'il s'agit d'un modèle inverter. Ce n'est pas ainsi qu'elle devrait fonctionner et cela risque d'avoir une incidence sur sa longévité.
Pas d'eau chaude sanitaire me concernant non plus mais elle a malgré tout rendu l'âme et j'ai l'impression que c'est le cas de pas mal de ces PAC installées en même temps que les nôtres.
Vous savez ce qu'il en est par exemple pour elf ou reigua de Chaleur Terre ?
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Finistere
Les régulations en TOR sont beaucoup plus simples à réaliser qu'en proportionnelle, sur mon installation, j'ai refait la régulation pour éliminer le maximum d'oscillations de fonctionnement, ce n'était pas le cas de Reiga et d'Elf.

La fameuse loi d'eau est une hérésie sur ce type de machine, mais tellement plus simple à mettre en oeuvre. J'ai été beaucoup critiqué sur Chaleur/terre avec ma loi d'air !!

Neanmoins, je ne m'avance pastrop sur ces nouvelles machines dont je ne connais pas grand chose mis a part les graphes de JL qui semble donner une réponse.
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Gard
En TOR ?

Je viens de ressortir mes enregistrements du 1er mois de fonctionnement de mon ALTHERMA (8 mars au 8 avril). L'enregistrement au pas de 10 mn de la consommation électrique de la PAC montre qu'elle a fonctionné par paliers de puissance espacés d'environ 200 W.

J'ai ainsi relevé une douzaine de paliers de 400 à 1350 W
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 200 message Finistere
C'est donc peut être la raison pour laquelle la vôtre tourne toujours et pas la nôtre...

Sur nos machines, il y avait une sonde intérieure, ici ce n'est apparemment pas le cas.
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Gard
Je pense qu'à défaut de loi d'air ou d'ambiance, on doit pouvoir duper la loi d'eau en modifiant la valeur rapportée par la sonde de t° de retour d'eau. A tester tout au moins....
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 200 message Finistere
Apparemment, il est possible de réaliser un désemboueur artisanal.
Beaucoup d'infos et de vidéos sur le net.

https://urgence-plombier-toulouse.fr/chauffage/desembouage-circuit-chauffage-central/




Je ne sais pas si j'ai sélectionné les meilleurs infos mais cela donne une idée.
Cela pourrait permettre de le faire plus régulièrement car comme je l'ai indiqué, ça n'a jamais été fait sur notre installation, je n'en avais en fait jamais entendu parler...
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour.
Bien sûr que c'est une bonne info qui ne date pas d'hier..!! J'ai rajouté une petite vanne 4 voies pour inverser le sens de circulation. Ce que je peux vous dire, c'est que ça débouche.... !! Je limite à 2,5 bars, et j'évite de désambouer la PAC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Bonjour,

De ce que je vois, ce que vous souhaitez commander semble cohérent.

Je ferais malgré tout attention et je prendrais le modèle avec la résistance électrique. Il me semble que les Daikin Altherma 3 M sans résistances sont surtout faîtes pour permettre l'ajout de résistance encore plus puissante (6 ou 9 kW).

Donc si vous n'avez pas besoin de la fonction réversible, je resterais sur Chaud seul + résistance en Taille 16.

Pour l'ECS, j'ai toujours fonctionné en séparant ECS et PAC. Soit via un cumulus quand je n'ai pas le choix, soit un ballon thermodynamique. (Thermor ou Airwell en fonction des prix dispos).
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 200 message Finistere
Bonsoir à tous,


Un grand merci de vos retours !

Concernant la PAC altherma 3M 16 Kw

- chaud seul sans résistance : 5945,95 €
- chaud seul avec résistance 3 Kw : 6249 €
- réversible avec résistance 3 Kw : 6249 €

Donc comme je l'indiquais pas de différence de prix entre réversible et chaud seul.
J'ai interrogé le site à ce sujet :

Citation: Concernant une chaud seul avec résistance, le prix est le même que la réversible avec résistance, car il s'agit d'une simple bride de paramétrage qui n'impacte pas le prix de la machine.


Et concernant la résistance, à la différence de ma PAC actuelle, il est possible que la résistance ait son rôle à jouer dans le fonctionnement de la PAC Altherma 3M car les indications de Chiraka08 abondent dans le sens des informations données par l'installateur de jeanailoupé.

Compte tenu de ces éléments, ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux partir sur une réversible avec résistance 3 Kw ?
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Gard
Je serais mal placé pour dire autre chose Wink
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 100 message Finistere
De toutes façons, les deux modèles sont réversibles,car même en mode chaud seul, la machine va inverser son fonctionnement lors de ses dégivrages,je pense en conséquence, qu'il ne doit pas avoir de différence entre les deux, cela doit se résumer à un simple relais de commande de la vanne 4V.

Je ne vois toujours pas l'intérêt de la résistance d"appoint dans notre région Bretonne, sauf à faire baisser le COP global de la machine, avec 16 kW thermique de votre future machine elle doit pouvoir fournir la puissance nécessaire sans artifice.
Perso ma machine fonctionne depuis 18 ans sans résistance d'appoint et aucun problème lié à son absence pour une surface à chauffer de 170 m² en Finstère  Sud.
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Finistere
Ummolae a écrit:De toutes façons, les deux modèles sont réversibles,car même en mode chaud seul, la machine va inverser son fonctionnement lors de ses dégivrages,je pense en conséquence, qu'il ne doit pas avoir de différence entre les deux, cela doit se résumer à un simple relais de commande de la vanne 4V.

Je ne vois toujours pas l'intérêt de la résistance d"appoint dans notre région Bretonne, sauf à faire baisser le COP global de la machine, avec 16 kW thermique de votre future machine elle doit pouvoir fournir la puissance nécessaire sans artifice.
Perso ma machine fonctionne depuis 18 ans sans résistance d'appoint et aucun problème lié à son absence pour une surface à chauffer de 170 m² en Finstère  Sud.

Bonjour Ummolae,

Donc a priori, autant partir sur le modèle réversible, le modèle chaud seul étant le même modèle mais bridé.

J'ai l'impression compte tenu des informations recueillies que cette PAC a besoin d'une résistance pour fonctionner, peut-être juste au lancement mais ce ne serait pas juste une option comme sur les nôtres.

Au pire, elle ne servira pas et si c'est le cas tant mieux car le compteur n'aimera pas trop et dans le cas contraire, la PAC au moins aura tous les éléments requis pour son bon fonctionnement.

Qu'en dites-vous ?
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Finistere
Chiraka08 a écrit:Bonjour,

De ce que je vois, ce que vous souhaitez commander semble cohérent.

Je ferais malgré tout attention et je prendrais le modèle avec la résistance électrique. Il me semble que les Daikin Altherma 3 M sans résistances sont surtout faîtes pour permettre l'ajout de résistance encore plus puissante (6 ou 9 kW).

Donc si vous n'avez pas besoin de la fonction réversible, je resterais sur Chaud seul + résistance en Taille 16.

Pour l'ECS, j'ai toujours fonctionné en séparant ECS et PAC. Soit via un cumulus quand je n'ai pas le choix, soit un ballon thermodynamique. (Thermor ou Airwell en fonction des prix dispos).

Bonjour,


Vous avez donc déjà procéder à des auto-installations de PAC ?

Dans l'affirmative, avez-vous des conseils ou suggestions ?
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Gard
Je me rappelle qu'à la toute première mise en service de ma PAC, l'installateur m'avait fait remarquer le panneau de commande où s'est affichée la "mise en route" de la résistance avant le démarrage du compresseur. La résistance s'est alors débranchée.
D'où la réflexion, ou tout au moins ce que j'en ai compris, d'un réchauffage du compresseur à la première utilisation... Mais c'est peut être faux... ou pas.
J'ai un petit compteur d'énergie modulaire : il faudra que je le mette dans le circuit pour constater les éventuelles sollicitations de la résistance
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 100 message Finistere
Il y a effectivement un préchauffage de l'huile du compresseur mais il se fait par l'intemédiaire d'une résistance généralement installée en bas du carter.

Voila ce que dit Copeland pour les compresseurs Scroll :

5.11 Temps minimum de fonctionnement

Un nombre maximal de 10 démarrages par heure est recommandé. Il n’existe aucun temps
d’arrêt minimum, car les compresseurs Copeland Scroll™ démarrent à vide même s’il existe des
écarts de pression au sein du système. La considération la plus critique est le temps minimal de
fonctionnement requis pour assurer le retour d’huile au compresseur après le démarrage. Afin
d’établir le temps minimal de fonctionnement, il faut se procurer un compresseur échantillon
muni d’un tube / voyant (disponible via Emerson Climate Technologies) et l’installer avec les
tuyauteries les plus longues approuvées pour l’installation. Le temps minimal de fonctionnement
devient le temps requis pour que l’huile perdue lors du démarrage du compresseur retourne au
carter d’huile du compresseur et rétablisse un niveau d’huile minimal au voyant. L’utilisation du
compresseur pendant une durée plus courte, par exemple pour maintenir un contrôle très précis
de la température, peut provoquer une perte progressive d’huile et endommager le
compresseur.

Dans nos machines, il existe un Oil Recovery sur le même rythme que les dégivrages.

La résistance d'appoint ne sert que dans les régions froides pour éviter  le gel de l'échangeur de chaleur sur les PAC Air/Eau lors de la séquence de dégivrage qui puise ses calories dans le circuit hydraulique.

Deux cas de figure, la Pac a été calculée a 80% des besoins, la résistance est nécessaire, si elle est calculée a 100%, elle n'a pas d'utilité., c'est sans doute pourcela qu'elle est optionnelle.

Si cette résistance d'appoint était indispensable au bon fonctionnement, elle serait incluse systématiquement.
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Finistere
jeanailoupé a écrit:Je me rappelle qu'à la toute première mise en service de ma PAC, l'installateur m'avait fait remarquer le panneau de commande où s'est affichée la "mise en route" de la résistance avant le démarrage du compresseur. La résistance s'est alors débranchée.
D'où la réflexion, ou tout au moins ce que j'en ai compris, d'un réchauffage du compresseur à la première utilisation... Mais c'est peut être faux... ou pas.
J'ai un petit compteur d'énergie modulaire : il faudra que je le mette dans le circuit pour constater les éventuelles sollicitations de la résistance

Bonsoir,

Si vous avez la possibilité d'infirmer ou de confirmer grâce à ce petit compteur, ce serait top !
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Finistere
Bonsoir,



Concernant le thermostat, j'ai un doute concernant les possibilités du Madoka qui semble recommandé pour ce modèle :

https://geoplanete.fr/2204-thermostat-altherma-3-madoka-chauffage-noir.html

Je souhaite pouvoir modifier les réglages la nuit, en journée si nous sommes présents ou absents et idem le week-end mais ce dernier ne semble pas permettre une programmation aussi poussée, qu'en pensez-vous ?

Celui-ci par contre, semble offrir plus de possibilités :

https://geoplanete.fr/2237-thermostat-d-ambiance-filaire-ekrtwa.html

Et le boitier de commande de ma PAC actuelle pourrait-il être compatible :

https://geoplanete.fr/2203-t%C3%A9l%C3%A9commande-cabl%C3%A9[...]A9e-daikin-brc1d52.html


Vous remerciant par avance de vos retours et commentaires
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Gard
Macoda : je ne crois pas que ce thermostat permette une programmation horaire

Ekrtwa : permet une programmation mais n'est ni intuitif ni même convivial. C'est celui que j'ai mais n'utilise pas la programmation. Je préfère un automatisme qui provoque (pour l’instant) l'arrêt ou non de la PAC (demain peut être une modification de la loi d’eau ? )

Brc1d52 : je doute de sa compatibilité
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 200 message Finistere
jeanailoupé a écrit:Macoda : je ne crois pas que ce thermostat permette une programmation horaire

Ekrtwa : permet une programmation mais n'est ni intuitif ni même convivial. C'est celui que j'ai mais n'utilise pas la programmation. Je préfère un automatisme qui provoque l'arrêt ou non de la PAC

Brc1d52 : je doute de sa compatibilité

Vous pouvez développer concernant cet automatisme ?

Le modèle Ekrtwa serait plus compliqué que le Brc1d52 ? Vous utilisiez sa programmation avec la précédente PAC ?
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Gard
Concernant l'AJTECH, je n'utilisais pas la programmation horaire mais un automatisme de mon cru (modification de la consigne de chauffe selon les périodes tarifaires Tempo en leurrant la sonde de température intérieure).

Quant à la comparaison de commodité d'usage entre les 2 modèles proposés, je pense que ce doit être kif kif
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 200 message Finistere
Bonsoir,


Quelle est l'utilité d'un filtre à tamis sur une installation comme celle-ci ?
Apparemment, il peut s'installer sur le retour de la PAC avant la soupape antigel.
Est-ce indispensable ? Superflu ?

Merci d'avance de vos retours
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Gard
Bonjour,

Filtre à tamis ? sur le circuit d'eau de chauffage je suppose ... Parce que le reste  : c'est une machine monobloc donc avec son circuit d'échange préinstallé, prééquipé et prêt à l'emploi. De plus vous verrez que y mettre quelque chose de plus ne serait chose aisé compte tenu de la compacité de la machine.

Quant à l'utilité de filtrer l'eau du circuit du circuit de chauffage, vous comprendrez au moment du désembouage ! Par contre la préconisation DAIKIN (page 81/304 du guide de référence installateur) est :

Je vous invite à ne pas mégoter sur la qualité et le dimensionnement de ce filtre : il y a quelques années j'avais installé un séparateur SPIROTECH MB3. Même s'il a montré son utilité on peut lui reprocher un tamis intérieur non visitable et une partie magnétique extérieure au corps de laiton.
Je pense que le modèle qui m'a été installé est plus pertinent avec sa tige aimantée au sein du liquide. Il lui manque peut-être un tamis...
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 200 message Finistere
Bonjour,


Merci de ce retour.
Voici les informations trouvées quant à l'utilité du filtre à tamis :

Un filtre à tamis est un accessoire conçu pour pré-filtrer l'eau de votre pompe à chaleur, en capturant les impuretés afin de protéger l'équipement.

Le filtre à tamis a pour rôle de protéger l'échangeur thermique, prolonger la durée de vie de votre pompe à chaleur en optimisant son efficacité, et réduire les coûts d'entretien en prévenant les interventions dues à l'encrassement des composants.

En avez-vous un sur votre installation ?


Je pense sinon partir sur ce filtre magnétique :

https://geoplanete.fr/2288-filtre-eliminator-vortex-500-1.html

Qu'en pensez-vous ?

Concernant le désembouage, j'ai prévu tous les éléments listés dans le lien posté plus haut, il ne reste plus qu'à l'assembler et procéder au nettoyage.
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Gard
Oui je vous en avais envoyé une photo... quasi le même (rebadgé simplement?) que celui que vous proposez
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 200 message Finistere
Bonjour,


Pour précision, l'interface utilisateur avec les deux boutons et l'écran, ne se trouve pas directement sur la PAC ?

Peut-elle être par exemple installée dans la maison avec le thermostat ?
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Gard
L'interface est effectivement éloignée de la PAC. Pour moi dans le garage.
Elle pourrait vraisemblablement être installée dans le volume habitable mais mieux vaut la garder à l'abri de toute manipulation indésirable. Ce n'est tout de même la chose sur laquelle on intervient tous les jours...
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 200 message Finistere
Bonsoir,


Commande passée ce jour.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des prochaines étapes.
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir