Sections de fils différentes sur une même ligne ? Résolu

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 182 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Aveyron
Bonjour 

Est-il possible de prolonger en section 1,5 mm un circuit de 3 prises en section 2,5 mm ?

J’ai besoin de créer un point lumineux (simple) pour éclairer une petite niche entre les placards de la cuisine. Et un mètre au dessous, sur cette même cloison, il existe une prise de courant (en 2,5 mm).

Ce serait très commode de tirer 3 fils en 1,5 pour relier cet interrupteur et la lumière depuis la prise de courant.

Je vous remercie par avance pour le temps que vous voudrez bien m’accorder pour une réponse.
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est pas conforme à la norme qui demande séparation des circuits prises et éclairage, mais dans votre cas d'usage, ce n'est pas essentiel.

Cela reste sécurisé si disjoncteur 16A maxi au départ.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Savoie
Salut,

Perso je mettrai un 10A si une partie du circuit est en 1.5mm². De toute façon avant de tirer 2200W sur une prise, il y a un peut de marge

A plus

Nono
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Merci pour vos réponses.
Sur la dernière prise (celle qui précède l'alimentation lumière) il y aura un frigo encastré tout simple sans congélateur.
Sur les 2 prises situées avant la dernière il y aura occasionnellement un appareil type aspirateur ou pourquoi pas une lampe type chevet. Est-ce qu'il vaut mieux du 16A ?
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Carminas a écrit:Bonjour

Ce n'est pas conforme à la norme qui demande séparation des circuits prises et éclairage, mais dans votre cas d'usage, ce n'est pas essentiel.

Cela reste sécurisé si disjoncteur 16A maxi au départ.

Il me vient une idée du coup. Est-ce que je peux alimenter cet interrupteur et cette lampe en 2,5 mm si cela est plus sûr ?
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A partir du moment où vous avez 16A maxi, pas de soucis.

Galère de raccorder luminaire et inter en 2,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Savoie
Salut,

Pour moi non ce n'est pas plus sur, c'est le contraire.
Plus ton fil est petit, plus ton disjoncteur est petit, plus l'énergie de court circuit est faible, moins tu as de risque d'incendie.

Si tu mets du 2.5mm², tu vas mettre un 16A, soit une coupure a 5fois l'intensité nominal donc 80A soit 18 000W
Même calcul avec 1.5, soit 10A soit 50A de coupure soit 11 500 watt

Je te laisse faire le calcul sur un 32A de plaque de cuisson.

Le vrai problème des câbles, vient des raccordements qui sont très souvent le lieux des surfchauffes... C'est le point a surveiller en serrage.

A plus

Norbert
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Carminas a écrit:A partir du moment où vous avez 16A maxi, pas de soucis.

Galère de raccorder luminaire et inter en 2,5²

D’accord, c’était prévu en 16A donc c’est parfait.

Un grand merci pour vos réponses 
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Nono 73 a écrit:Salut,

Pour moi non ce n'est pas plus sur, c'est le contraire.
Plus ton fil est petit, plus ton disjoncteur est petit, plus l'énergie de court circuit est faible, moins tu as de risque d'incendie.

Si tu mets du 2.5mm², tu vas mettre un 16A, soit une coupure a 5fois l'intensité nominal donc 80A soit 18 000W
Même calcul avec 1.5, soit 10A soit 50A de coupure soit 11 500 watt

Je te laisse faire le calcul sur un 32A de plaque de cuisson.

Le vrai problème des câbles, vient des raccordements qui sont très souvent le lieux des surfchauffes... C'est le point a surveiller en serrage.

A plus

Norbert

Ok. J’ai un peu de mal à suivre mais ce qui est sûr c’est que je pense n’avoir jamais 11500 watts sur cette ligne. Si j’ai 1200 ou 1500 w voire 2000 se sera un maximum. 

Par contre je dois préparer la ligne pour une plaque de cuisson et j’ai vu qu’il me fallait 32A en Disjoncteur. Là où j’ai un doute c’est la section des fils. Est-ce ce que dois vraiment mettre du 6 mm ? (Je vais avoir environ 7 mètres entre le tableau et la plaque)
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Nono 73 a écrit:Salut,

Pour moi non ce n'est pas plus sur, c'est le contraire.
Plus ton fil est petit, plus ton disjoncteur est petit, plus l'énergie de court circuit est faible, moins tu as de risque d'incendie.

Si tu mets du 2.5mm², tu vas mettre un 16A, soit une coupure a 5fois l'intensité nominal donc 80A soit 18 000W
Même calcul avec 1.5, soit 10A soit 50A de coupure soit 11 500 watt

Je te laisse faire le calcul sur un 32A de plaque de cuisson.

Le vrai problème des câbles, vient des raccordements qui sont très souvent le lieux des surfchauffes... C'est le point a surveiller en serrage.

A plus

Norbert

La norme autorise les circuits d'éclairage en 1,5² avec un disjoncteur 16A.
En plus pour une lampe LED qui va tirer 10W : 0 risques.
Par contre effectivement soigner les serrage, mais que ce soit pour cela ou autre chose, c'est pareil.

Trop baisser le calibre augmentera certes la marge de sécurité, mais pourrait ne pas être suffisant pour l'usage des prises.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Très bien je vais revoir les serrages de fils pour m'assurer qu'il n'y a pas de souci. Merci
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Si les prises sont à vis je serrai d'avis de changer la dernière pour le repiquage afin de mettre une prise à bornes automatiques. Faire cohabiter 2 fils de sections différentes sur un même serrage relève de l'exploit. Essayer après serrage de tirer sur le plus petit.
Steph
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Ah oui merci pour cet élément technique important.
J'ai mis des bornes automatiques en prises Schneider donc se sera bien.
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

En fait le danger principal que je vois, c'est si 20 ans plus tard un nouveau propriétaire voit dans le tableau un fil de 2,5mm² avec un disjoncteur de 10 ou 16A, et se dit qu'il peut en mettre un plus gros car le fil est suffisament gros.
Mais si c'est la prise (reliée en 2,5mm²) qui tire beaucoup, je ne pense pas que le fil en 1,5mm² (sur lequel il y a une lampe LED) crame. Et si un jour quelqu'un décide de mettre une prise à la place de cette lampe LED, il devrait voir qu'il y a des fils en 1,5mm².
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Woofy a écrit:Bonjour,

En fait le danger principal que je vois, c'est si 20 ans plus tard un nouveau propriétaire voit dans le tableau un fil de 2,5mm² avec un disjoncteur de 10 ou 16A, et se dit qu'il peut en mettre un plus gros car le fil est suffisament gros.
Mais si c'est la prise (reliée en 2,5mm²) qui tire beaucoup, je ne pense pas que le fil en 1,5mm² (sur lequel il y a une lampe LED) crame. Et si un jour quelqu'un décide de mettre une prise à la place de cette lampe LED, il devrait voir qu'il y a des fils en 1,5mm².

Oui effectivement c’est un risque. Mais comme tu dis ce sera une petite lampe led type barrette ou spot donc ça ne va pas faire chauffer les fils. 
Quant aux prises à part le frigo je ne vois pas ce qui pourrait faire chauffer les fils puisque j’ai plancher chauffant et Clim réversible. Donc pas besoin d’un chauffage d’appoint ou appareil qui consomme fort. 
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Je ne parle pas pour maintenant ni pour vous
Mais pour le prochain propriétaire. Mais effectivement risque limité quand même.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Merci beaucoup à vous tous pour ces explications constructives et rapides.
Bonne journée. Smile
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 14h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir