Retour
Menu utilisateur
Menu

Repiquage terre chaudière pour liaison équipotentielle ?

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 157 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Schiltigheim (67)
Bonjour à tous,

dans mon diagnostique électrique il était noté que la liaison équipotentielle des tuyaux de chauffage était absente.
Etant donné qu'il s'agit d'une chaudière électrique avec une arrivée en 16mm² en direct depuis le tableau principal, est-il possible de partir du bornier de terre de la chaudière (en 6mm² par ex) pour aller sur les colliers des tuyaux de chauffage juste à côté ou dois-je obligatoirement re-tirer un fil de terre qui parte du répartiteur de liaison équipotentielle principale ?

D'avance merci à tous.
Messages : Env. 30
De : Schiltigheim (67)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Bonjour, ce que vous appelez chaudière électrique est certainement une pompe à chaleur.


pour la liaison équipotentielle des tuyaux, oui c'est du fil 6 mm2 jusqu'au tableau électrique
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Woody le coach travaux él a écrit:Bonjour, ce que vous appelez chaudière électrique est certainement une pompe à chaleur.


pour la liaison équipotentielle des tuyaux, oui c'est du fil 6 mm2 jusqu'au tableau électrique

Hello 

La LEP c'est 10mm²

Et pourquoi ce ne serait pas une chaudière électrique ??

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Pardon je me suis mal exprimé

la liaison équipotentielle principale doit être de même section que le fil de terre principal 10mm2 ou 16mm2

La liaison équipotentielle secondaire (coté tuyau de chauffage) doit être de 6 mm2

je ne connaissais pas les chaudière électriques
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Woody le coach travaux él a écrit:Pardon je me suis mal exprimé

la liaison équipotentielle principale doit être de même section que le fil de terre principal 10mm2 ou 16mm2

La liaison équipotentielle secondaire (coté tuyau de chauffage) doit être de 6 mm2

je ne connaissais pas les chaudière électriques

non,
544.1 Conducteurs d'équipotentialité principale
Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la moitié
de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l'installation, avec un minimum
de 6 mm². Toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm² s'ils sont en cuivre ou à la valeur
équivalente s'ils sont en un autre métal.

Donc 10mm²

On ne parle pas ici de L.E.S.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Aucun de nous deux à tort sur la section car non inférieure à 6 mm2.
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Woody le coach travaux él a écrit:Aucun de nous deux à tort sur la section car non inférieure à 6 mm2.


relis bien

DB 60A donc terre en 16mm² donc LEP en 10mm²
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Ben ........   non woody

Si on est dans une installation domestique normale le """ conducteur de protection de la plus grande section de l'installation"""" est celui qui vient de la barrette de terre 
donc 16mm² si isolé il en découle que la moitié est 8 mm² comme cela n'existe pas on prend 10mm².........
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Poiluu, j'ai mal interprété la loi
sur ce coup, ça va puisque ça ne va pas dans le sens contraire de la sécurité.

ça ne fait pas de moi un mauvais électricien pour autant
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 2000 message Loire
Personne n'a dit mauvais , moi je dirais juste un peu "jeune" , mais ..... nous allons voir à "l'usage"
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Poiluu, c'est compliqué de juger quand on ne connais ni l'âge et l'expérience de la personne. Je connais les débats sans fin entre les différentes générations d'électriciens.
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Woody le coach travaux él a écrit:Poiluu, c'est compliqué de juger quand on ne connais ni l'âge et l'expérience de la personne. Je connais les débats sans fin entre les différentes générations d'électriciens.



Pourquoi dire 
Citation: Poiluu, j'ai mal interprété la loi
sur ce coup, ça va puisque ça ne va pas dans le sens contraire de la sécurité.

ça ne fait pas de moi un mauvais électricien pour autant


alors que juste avant j'avais cité l'article de la norme donnant la juste réponse?
et surtout pourquoi ne pas me citer également?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
La norme, c'est un texte, ensuite chaque électricien l'interprète. C'est pour cela qu'entre les différentes générations d'électriciens, on est rarement d'accord
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Woody le coach travaux él a écrit:La norme, c'est un texte, ensuite chaque électricien l'interprète. C'est pour cela qu'entre les différentes générations d'électriciens, on est rarement d'accord


Là, selon le texte il n'y a aucune interprétation possible 
Le texte est on ne peut plus clair
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Des liaisons équipotentielles réalisés avec du fil de section 2,5 mm2, j'en ai vu dans pleins de logements

c'est pire
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Woody le coach travaux él a écrit:Des liaisons équipotentielles réalisés avec du fil de section 2,5 mm2, j'en ai vu dans pleins de logements

c'est pire

 ce sont des liaisons équipotentielles secondaires (L.E.S.) certainement pas des liaisons équipotentielles principales (L.E.P.)

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Non non, c'était bien des LEP (tuyaux d'eau)
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Woody le coach travaux él a écrit:Non non, c'était bien des LEP (tuyaux d'eau)

sais tu vraiment ce qu'est une L.E.S. ??

J'en doute fortement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Schiltigheim (67)
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.

Il s'agit bien d'une chaudière électrique avec de "bêtes" résistances pour une puissance totale de 9kW que je pourrait si besoin utiliser en backup de ma chaudière fioul vieillissante.

Je me rend compte que je me suis mal exprimé, désolé, la question ne porte pas tant sur la section mais plutôt sur le fait de faire un repiquage de la terre de la chaudière pour mettre mes tuyaux à la terre.

Avec un petit schéma ça sera peut-être plus clair :



La partie en violet est-elle autorisée ou dois-je retirer un câble vert/jaune de 16mm² qui va au final longer le 1er pour aller directement aux tuyaux ?

D'avance merci.
Mat
Messages : Env. 30
De : Schiltigheim (67)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
C'est la liaison équipotentielle secondaire doit relier tous les éléments métalliques de la salle de bain.

les fils de 2,5mm2 que j'ai vu étaient reliés à une borne de terre d'une prise
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Non c'est Interdit , il faut tirer un fil de 10 mm2 de la prise de terre aux tuyaux de chauffage et poser un collier sur le tuyau ALLER et un collier sur le tuyau RETOUR
Mat67 a écrit:Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.

Il s'agit bien d'une chaudière électrique avec de "bêtes" résistances pour une puissance totale de 9kW que je pourrait si besoin utiliser en backup de ma chaudière fioul vieillissante.

Je me rend compte que je me suis mal exprimé, désolé, la question ne porte pas tant sur la section mais plutôt sur le fait de faire un repiquage de la terre de la chaudière pour mettre mes tuyaux à la terre.

Avec un petit schéma ça sera peut-être plus clair :



La partie en violet est-elle autorisée ou dois-je retirer un câble vert/jaune de 16mm² qui va au final longer le 1er pour aller directement aux tuyaux ?

D'avance merci.
Mat
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Schiltigheim (67)
OK merci beaucoup.

Electriquement parlant c'est un peu ridicule vu que les câbles partiront presque du même endroit pour arriver à 30 cm près au même endroit mais bon, la norme c'est la norme.
Il n'y a plus qu'à tirer Biggrin
Messages : Env. 30
De : Schiltigheim (67)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Non non ce n'est pas ridicule car on veut éviter qu'un courant de fuite se ballade dans les tuyaux.

ça serait dommage de se prendre une châtaigne, alors qu'on se croit en sécurité 
Mat67 a écrit:OK merci beaucoup.

Electriquement parlant c'est un peu ridicule vu que les câbles partiront presque du même endroit pour arriver à 30 cm près au même endroit mais bon, la norme c'est la norme.
Il n'y a plus qu'à tirer  Biggrin
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Mat67 a écrit:Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.

Il s'agit bien d'une chaudière électrique avec de "bêtes" résistances pour une puissance totale de 9kW que je pourrait si besoin utiliser en backup de ma chaudière fioul vieillissante.

Je me rend compte que je me suis mal exprimé, désolé, la question ne porte pas tant sur la section mais plutôt sur le fait de faire un repiquage de la terre de la chaudière pour mettre mes tuyaux à la terre.

Avec un petit schéma ça sera peut-être plus clair :



La partie en violet est-elle autorisée ou dois-je retirer un câble vert/jaune de 16mm² qui va au final longer le 1er pour aller directement aux tuyaux ?

D'avance merci.
Mat


Bonjour, pour moi c'est bon votre câblage. Y'a pas de problème de sécurité !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Pas de soucis pour utiliser le fli de terre du 3G16 pour servir pour mettre les tuyaux sur la LEP (ne pas oublier l'eau)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Schiltigheim (67)
Merci à tous mais du coup maintenant j'ai encore plus le doute.  
Messages : Env. 30
De : Schiltigheim (67)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Mat67 a écrit:Merci à tous mais du coup maintenant j'ai encore plus le doute.  

bonjour,
Pas de soucis gardez en tête que le dernier message de Rfco, il n'y a pas d'équivoque.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 18h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir