Retour
Menu utilisateur
Menu

Remplacement d’un détecteur de mouvement intérieur par module Dio on/off + 2 inter

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 100 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour, j’espère que vous allez bien?
J’ai besoin de votre aide concernant le branchement de mon module DIO.
J’ai remplacé mon détecteur de mouvement intérieur qui gérait des spots led dans mon couloir par un module DIO et deux interrupteurs sans fil.
Le module semble alimenté et j’arrive à éteindre et allumer les spots en appuyant du le bouton du module mais les interrupteurs  pourtant appairés, ne font par leur job.

Qu’est ce que je peux faire pour remédier à cela?


Merci d’avance

Antho

Ci dessous le branchement avant après.

Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Bonjour, 

je vous partage un ancien topic sur le même sujet 👇

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-424886-bran[...]io-interrupteur-fil.php
Antho57140 a écrit:Bonjour, j’espère que vous allez bien?
J’ai besoin de votre aide concernant le branchement de mon module DIO.
J’ai remplacé mon détecteur de mouvement intérieur qui gérait des spots led dans mon couloir par un module DIO et deux interrupteurs sans fil.
Le module semble alimenté et j’arrive à éteindre et allumer les spots en appuyant du le bouton du module mais les interrupteurs  pourtant appairés, ne font par leur job.

Qu’est ce que je peux faire pour remédier à cela?


Merci d’avance

Antho

Ci dessous le branchement avant après.

Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Il faudrait la référence du détecteur de mouvement ou la notice afin de retrouver la correspondance de chaque fil.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Moselle
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Il faudrait la référence du détecteur de mouvement ou la notice afin de retrouver la correspondance de chaque fil.

 Bonjour,
merci pour votre retour, je joins ci-dessous la référence du produit avec la notice:


https://tibelec.fr/579410-detecteur-de-mouvement-infrarouge-[...]ge-360-a-encastrer.html


la référence du module Dio est 55855.

ci dessous la notice.


merci d’avance pour votre aide.
Antho
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Il prendre le fil bleu (neutre), le mettre dans un Wago et prendre 2 bout de fil (bleu) et les raccorder aux 2 bornes N1 et N2
Antho57140 a écrit:
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Il faudrait la référence du détecteur de mouvement ou la notice afin de retrouver la correspondance de chaque fil.

 Bonjour,
merci pour votre retour, je joins ci-dessous la référence du produit avec la notice:


https://tibelec.fr/579410-detecteur-de-mouvement-infrarouge-[...]ge-360-a-encastrer.html


la référence du module Dio est 55855.

ci dessous la notice.


merci d’avance pour votre aide.
Antho
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Merci pour les photos
Le bleu serait le neutre N. Le rouge la phase et le vert/jaune la lampe (retour phase).
Donc pour moi vous avez inversé v/j et rouge. J'espère pour vous que ne module ne soit pas "claqué"
Je ne pense pas que l'on soit obligé de faire un pont pour les neutres N1 N2, sur leur schéma il n'y en a pas. la liaison doit être interne au module
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Au niveau du module jeune, il faut aussi vérifier au multimètre qu'il y a bien 230 volts entre le fil bleu et le fil rouge 
Citation:
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Il faudrait la référence du détecteur de mouvement ou la notice afin de retrouver la correspondance de chaque fil.

 Bonjour,
merci pour votre retour, je joins ci-dessous la référence du produit avec la notice:


https://tibelec.fr/579410-detecteur-de-mouvement-infrarouge-[...]ge-360-a-encastrer.html


la référence du module Dio est 55855.

ci dessous la notice.


merci d’avance pour votre aide.
Antho
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Moselle
hexamatic a écrit:Bonjour,
Merci pour les photos
Le bleu serait le neutre N. Le rouge la phase et le vert/jaune la lampe (retour phase).
Donc pour moi vous avez inversé v/j et rouge. J'espère pour vous que ne module ne soit pas "claqué"
Je ne pense pas que l'on soit obligé de faire un pont pour les neutres N1 N2, sur leur schéma il n'y en a pas. la liaison doit être interne au module

Bonsoir,

merci pour votre retour à tous, j’ai fais le branchement comme indiqué en faisant également le pont avec le wago sur le neutre et la le relais ne fonctionne plus du tout, avant le bouton poussoir permettait d’allumer et d’éteindre le système et la plus rien.
il a sûrement claqué à un moment ou un autre.
je n’ai pas de 230v entre le bleu et le rouge, je pense que le problème vient la.
merci encore pour votre aide.

bonne soirée à vous
Antho
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Il faut voir du coté de votre tableau électrique si vous avez 230 V en aval du disjoncteur éclairage
Antho57140 a écrit:
hexamatic a écrit:Bonjour,
Merci pour les photos
Le bleu serait le neutre N. Le rouge la phase et le vert/jaune la lampe (retour phase).
Donc pour moi vous avez inversé v/j et rouge. J'espère pour vous que ne module ne soit pas "claqué"
Je ne pense pas que l'on soit obligé de faire un pont pour les neutres N1 N2, sur leur schéma il n'y en a pas. la liaison doit être interne au module

Bonsoir,

merci pour votre retour à tous, j’ai fais le branchement comme indiqué en faisant également le pont avec le wago sur le neutre et la le relais ne fonctionne plus du tout, avant le bouton poussoir permettait d’allumer et d’éteindre le système et la plus rien.
il a sûrement claqué à un moment ou un autre.
je n’ai pas de 230v entre le bleu et le rouge, je pense que le problème vient la.
merci encore pour votre aide.

bonne soirée à vous
Antho
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Il faut obligatoirement du 230v entre le rouge et le bleu, et ceci indépendamment du fonctionnement du DIO. Comme déjà dit, voir le disjoncteur du tableau ou le branchement des fils sur le WAGO.
Le poussoir ? C'est quand il est connecté en s1 s2, c'est ça ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 21h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir