Bonsoir,


J'arrive à la fin de mon installation, vraiment merci beaucoup à ce forum et aux personnes merveilleuses qui m'ont permis d'apprendre énormémement.

Le problème que j'ai maintenant ce sont les fils entrant et sortant du répartiteur triphasé qui ne me permettent pas d'utiliser tout l'espace disponible sur la deuxième rangée du tableau. Avez-vous des astuces pour câbler un distributeur triphasé?

J'ai essayé plusieurs emplacements pour le répartiteur mais c'est le plus logique pour éviter d'avoir trop de croisements de fils surtout en 10mm2. Suis-je obligé de déplacer tous les modules de la deuxième rangée vers la droite ? C'est ballot de ne pas pouvoir utiliser toutes l'espace disponible...

Voici un photo et merci d'avance

Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
je ne vois pas où est le problème, il ne devrait pas y avoir trop de fils sur ce répartiteur puisqu'il alimente que les protections différentielles (3 mono et 1 tétra)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Alpes Maritimes
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
je ne vois pas où est le problème, il ne devrait pas y avoir trop de fils sur ce répartiteur puisqu'il alimente que les protections différentielles (3 mono et 1 tétra)


Bonjours, les fils qui rentre dans la rangee basse du repartiteur touchent contre la partie haute de l'ID dans la deuxième rangée. J'ai aussi le parafoudre et un autre ID a relier. Donc pour le neutre sont 6 fils 10mm + 1 fil 16mm2 plus le reste pours les phases. Je peux a 90 degree les fils souples de 10mm2 et 16mm2? 
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 08h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir