Retour
Menu utilisateur
Menu

Elements obligatoire dans le tableau pour le consuel ?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.760 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour, je vais bientot commencer mon electricité chez moi, j'ai été electricien il y a longtemps et depuis, les normes ont evoluées donc je suis un peu perdu Rolleyes

Donc quels sont les composant obligatoire?

Voila ce que je sais:

Dans ma region (le 33) le parafoudre est obligatoire
Pour un surface de plus de 100 M² il faut 4 differentiels 30mA ( 3 AC et 1 A)

J'ai entendu dire que les differentiels doivent etre des disjoncteurs, les inter differentiel ne sont plus accepté !

Il parait aussi que dans le tableau il doit y avoir obligatoirement des disjoncteurs pour le Lave Linge, le Seche Linge, la VMC, les plaques (32A), ... Meme si on en a pas !

J'aimerai y voir un peu plus clair, donc ce serait bien de regrouper clairement dans ce post les composants obigatoires d'un tableau electrique.

Merci par avance pour votre aide Cool
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Marty McFLY a écrit:
Dans ma region (le 33) le parafoudre est obligatoire
Pour un surface de plus de 100 M² il faut 4 differentiels 30mA ( 3 AC et 1 A)

oui c'est le minimum
Marty McFLY a écrit:
J'ai entendu dire que les differentiels doivent etre des disjoncteurs, les inter differentiel ne sont plus accepté !

non, les 2 c'est bon
Marty McFLY a écrit:
Il parait aussi que dans le tableau il doit y avoir obligatoirement des disjoncteurs pour le Lave Linge, le Seche Linge, la VMC, les plaques (32A), ... Meme si on en a pas !

oui, même
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
tu devrais lire la norme : NF C15-100, ou son résumé.

Fait une recherche sur le forum ou sur google, tu trouveras de la doc.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
Voici un lien avec un extrait de la NF 15-100
http://www.schneider-electric.fr/reglementation-M167-R321.html
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
En parlant des composants obligatoires je me pose une question: il est demandé de mettre par exemple un disjoncteur de 32A pour les plaques de cuisson... Il me parait normal de prevoir ce branchement meme si on prevoit pas d'en mettre mais puis je ou dois je mettre un disjoncteur plus faible car je serais en triphasé, et comme je vais souscrire un abonnement de 12Kw, je n'aurais pas plus de 20 A par phase, alors dois je mettre un disjoncteur qui pourra disjoncter avec man abonnement(du style 16A) ou un 32A?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour jeg,

ID 30 mA type A, tétra (3 phases + neutre) et Disj div 20 A tri (prise 32 A tri sans neutre) ou tétra (prise 32 A tri + neutre).
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
salut jeg

dans le même cas que toi, j'ai mis un tétra 16A, pas de remarque du consuel, il te faut bien par contre un circuit 5*2.5.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
ok et merci, mais moi je veux reste en mono sur sur prises....
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
hein ?
bah écoute c'est pas dur, soit tu passe 3*6² avec un disjoncteur 32A mono, soit c'est un 5*2.5 avec 20A max tetra, qui te permettra de faire du mono.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
Pour etre plus clair, je pense mettre un disjoncteur mono devant ma prise de plaque electrique, mais pour moi il ne servira jamais car je n aurais jaimais plus de 20 A sur cette ligne a cause de mon abonnement... Pour moi il servira a rien ce disjoncteur.... c'est pour cela que je pensais en mettre un de 16 A? Ai je tord? Unsure
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
faut voir
il y a le consuel et ce que tu fais après : il te faut ce circuit cuisson, soit 3*6², soit 5*2.5² avec disjoncteur approprié pour le consuel.

Ensuite je vois pas vraiment ce que tu veux faire, désolé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
je suis bien d accord pour mettre 3x6mm2 pour alimenter ma prise "plaque", car si un jour je change d abonnement faudrait pas que ces fils soient trop petits! mais pour le disjoncteur c est different non?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 03h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir