Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Eure
Bonjour,

Je vais bientôt faire viabiliser mon terrain et j'ai besoin de faire passer un câble électrique sur une distance de 200 mètres.

D'après les calculs, il est nécessaire d'utiliser un câble cuivre de section 120 mm² pour garantir une chute de tension de 2% avec une puissance de 12 kVA.

Même si je commence avec un abonnement de 6 kVA, il est préférable de poser un câble capable de supporter 12 kVA pour anticiper une éventuelle augmentation de puissance à l'avenir, sans avoir à refaire des travaux.

Cependant, le coût d'achat d'un câble de 120 mm² sur 200 mètres est très élevé, d'autant plus qu'il est difficile de trouver du 2 x 120 mm² RV2 cuivre.

Plan du terrain 
J'ai envisagé plusieurs options pour réduire le coût d'achat du câble :

Option 1 : Accepter une chute de tension de 3% et réduire la section du câble en cuivre de 120 mm² à 70 mm².

Option 2 : Toujours avec une chute de tension de 3%, utiliser un câble en cuivre de 100 m de 35 mm² connecté à un coffret extérieur, puis prolonger avec un autre câble de 100 m depuis ce coffret, également en 35 mm², vers le tableau du studio de jardin, totalisant ainsi 200 m de câble en 35 mm².

Option 3 : Appliquer les options 1 ou 2, mais en remplaçant le cuivre par de l'aluminium.

Le coût diminue drastiquement selon l'option choisie, quasiment 60-70%. Est-ce que ces options sont possibles ? Auriez-vous d'autres solutions à me suggérer ? 

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Il faut probablement prendre un câble en aluminium, c'est plus gros, mais finalement moins cher.

Un électricien va bientôt passer ici pour dire quelle section il faut choisir, et où on peut en trouver.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Eure
Mais est-ce que l'on peut appliquer les 3% de chute de tension ? car cela réduit la taille de la section de 120 à 70 mm2 ( en cuivre ) pour une longueur de 200m
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Bonjour, je ne comprends pas la solution 2 : quel intérêt de mettre 2 câbles de 100m et 35mm2 bout à bout plutôt qu'un seul de 200m ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Ou peut-être voulais-tu dire 2x35mm2 de 100m ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour even27 le calcul de chute de tension doit obligatoirement se faire sur 2% et sur 60A, c'est la norme, et pas vous qui choisissez.

Regardez un de mes anciens posts ici, c'est un peu le même problème que le vôtre.

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-482238-sect[...]s-electrique-embout.php

En alu il vous faudrait du 240mm
Vous pouvez aussi partir sur du triphasé en 95mm
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Eure
mikadoo a écrit:Bonjour, je ne comprends pas la solution 2 : quel intérêt de mettre 2 câbles de 100m et 35mm2 bout à bout plutôt qu'un seul de 200m ?


à 3% de chute de tension, je peux avoir un câble de 200m avec une section de 70mm2 (2x70mm2 RV2 cuivre). 

Pour réduire d'avantage la section, je prends une longueur de câble de 100m,  du coup avec les calculs, je passe à une section de 35mm2 (câble 2x35mm2 RV2 cuivre de 100m).

Donc si je raccorde mon premier câble 2x35mm2 RV2 cuivre de 100m du coffret Enedis à mon coffret extérieur situé à 100m plus loin, je peux facilement repiquer depuis mon coffret extérieur avec un autre câble de 100m 2x35mm2 RV2 cuivre vers le tableau tableau du studio de jardin.

Par conséquent, au lieu d'avoir un câble de 200m avec une section de 70mm2, je prends les 2 câbles de 100m avec une section de 35mm2 (2x35mm2 RV2 cuivre) qui me reviennent à moins cher.


Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Le moins cher c'est de passer sur du câble alu. Mais là j'imagine que vous serez sur du 240mm², peut-être du 185mm².
Même en alu, ça va être une tannée à tirer, on est pas loin du 1kg/ml de câble, donc 200kg de câble à tirer (x2) ... prévoyez bien une chambre de tirage tous les 50m, et à tous les virages, et une GROSSE gaine pour les tirer (le 240mm² fait quasiment 3cm de diamètre, et il en faut 2). Une gaine de Ø90mm voire plus ce ne serait pas du luxe. Vous en serez à 3000€ environ de câble (pour du 240mm²), plus les 4 fouets pour les raccorder de chaque côté (et encore le réducteur de section qui prends du 240mm² coûte 135€ pièce, et il a une câblette en 50mm² ... donc il faut encore un réducteur 50 > 25).

Franchement je serais vous ... je le ferais faire !

Sinon en 2x70mm² cuivre il y en aurait pour 6300€ (sans compter les 4 réducteurs de section), en 4x35mm² cuivre il y en aurait pour 6800€ (ici encore, sans compter les 8 réducteurs de section). Franchement le 35mm² cuivre, hormis vous aider un peu pour le tirer, ça ne fait que vous coûter plus cher. Et la solution cuivre est 2 fois plus chère que l'alu.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Eure
Bonjour Woofy,

Finalement, j'en suis arrivé à la même conclusion : opter pour un câble en aluminium et les 8 fouets.

D'après mes calculs, je devrais partir sur une section de 185mm² pour mes 200m de câble. J'ai trouvé en ligne du U1000 AR2V 1x185mm² à 6,72 € TTC le mètre. Je vais donc prendre deux longueurs de 210 mètres, ce qui fait un total de 6,72 x (2 x 210) = 2 821,39 €.

Quant aux fouets, les 95-240/50mm² coûtent 540,00 € pour les 4, et les 50-150mm²/25mm² reviennent à 464,40 € pour les 4, soit un total de 1 004,40 €.

L'addition reste tout de même élevée : 3 825,79 €.

PS : c'est pas donné les fouets ! lol
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Oh oui, ça fait mal ! W00t Blush
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Validez quand même qu'on peut mettre 2 fouets l'un à la suite de l'autre.
Et pour tirer ...C'est déjà compliqué avec un câble de 15kg sur 30m, alors 180kg sur 210m (x2 ...), va falloir être équipé, à plusieurs, avec du yellow et tout et tout ! Et prévoir les chambres de tirage hein.

Et amener les 2 bobines (180kg chacune) sur place, ça risque d'être drôle également !
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Il faudra au moins un Tir-Vit, ou un TirFor, ou un treuil électrique.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour,

Avez vous songez à passer en triphasé?
Ça réduit les chutes de tension donc les sections de câble pour un tirage plus facile.
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 500 message Saone Et Loire
Petite remarque qui pourrait réduire un petit peu le coût : pourquoi ne pas tirer droit depuis votre habitation ?
Cela réduira la longueur de cette portion de 25% et éviter de créer un angle droit.
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 20h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir