Retour
Menu utilisateur
Menu

Remettre aux normes une installation électrique

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 77 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Bonjour à tous.

J'ai besoin de vos avis car le grand Bazard côte de mon installation électrique afin de remettre au propre et aux normes mon tableau électrique monophasé.

Ma maison date de 1976, il s'agit donc d'une rénovation à base d'existant.
Je dispose actuellement de 2 coffrets : le n°1 de 3 rangées et le n°2 de 1 rangée, de marque Schneider, sur une GTL.

Si j'ai bien compris la norme actuelle, j'ai déjà un premier souci : on ne peut pas avoir plus de 8 disjoncteurs par différentiel, ce qui n'est pas mon cas, et mes différentiels ne sont pas tous en 63A.

J'envisage donc de refaire tout au propre côté câblage, mais aussi côté sécurisation de mon installation.
J'ai actuellement 42 disjoncteurs en tout et je prévois de me faire installer une borne IRVE de 7k.
Mes câbles arrivent essentiellement par le haut de ma gaine GTL.
Et c'est là que j'aimerais avoir vos avis avant de me lancer.

Je prévois d'acheter 2 nouveaux coffrets NU :
- N°1 - 4 rangées : chaque rangée avec 2 différentiels
- N°2 - 2 rangées : chaque rangée avec 1 différentiel
Soit 10 différentiels de 63A contre 4 actuellement (3x40A + 1x63).

Suis-je sur la bonne approche pour la répartition et le nombre de différentiels ?
J'ai un câble de 16mm² entre mon tableau et le disjoncteur de branchement.
Dois-je tout passer en câblage 16mm entre mes borniers et mes différentiels ?

Je vais devoir raccorder 10 différentiels, est-il possible de cascader des borniers entre eux ? Car chez Schneider, je n'ai pas trouvé de bornes qui disposent de plus que ce modèle (Schneider Resi9 Bornier Phase et Neutre 1X35 + 6X16 mm²).
C'est le grand Bazard aujourd'hui côté câblage, j'ai une très grosse densité sur le haut avec des câbles qui passent par des tubes IRO coulés dans la dalle en béton, ainsi que des ajouts qui arrivent par le haut (à gauche et à droite de la GTL) (cf photo).

Que pourriez vous me conseiller pour aérer au maximum et faire quelque chose de propre ?
Un grand merci à vous.











me conseiller pour aérer au maximum et faire quelque chose de propre ?
Un grand merci à vous.
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour.

Citation: Si j'ai bien compris la norme actuelle, j'ai déjà un premier souci : on ne peut pas avoir plus de 8 disjoncteurs par différentiel, ce qui n'est pas mon cas, et mes différentiels ne sont pas tous en 63A.

On s'en fiche, c'est une évolution récente de la norme et la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car il faudrait refaire toutes les installations de France à chaque fois qu'elle bouche.
La limite à 8 c'est du confort afin qu'en cas de coupure de le l'ID un nombre raisonnable de circuits soit HS
Quand aux différentiels 40A, on suppose qu'à l'époque ils ont bien été dimensionné.

Perso je ne vois pas bien pourquoi vous voulez refaire cette installation qui m'a l'air correcte.
Mais admettons que vous décidiez cela


Citation: Soit 10 différentiels de 63A contre 4 actuellement (3x40A + 1x63)
Suis-je sur la bonne approche pour la répartition et le nombre de différentiels ?

Pourquoi autant ?
Avec 42 circuits, 6 suffiraient en respectant la règle des 8 et 4 suffiraient en ne la respectant pas mais en restant raisonnable.


Citation: Dois-je tout passer en câblage 16mm entre mes borniers et mes différentiels ?

Non on câble les différentiels en 10², sauf s'il font l'objet d'un repiquage ou si vous utilisez un peigne vertical (ce que je vous conseille).


Citation: Que pourriez-vous me conseiller pour aérer au maximum et faire quelque chose de propre ?

Ne rien faire ils me semblent très bien votre tableau.
Le vrai danger ce sont les fils apparents en haut à gauche, pas le tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 08h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir