Bonjour à tous,

J'ai fait pas mal de recherches sur le forum, mais je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème. Voici la situation :

Nous avons terminé la construction de notre maison cette année et avons fait installer une PAC de 8 kW avec un plancher chauffant au rez-de-chaussée et au 1er étage. Le plancher chauffant et la PAC ont été installés par deux sociétés différentes.

Nous avons reçu un plan lors de l'installation du plancher chauffant. Sur celui-ci figurent plusieurs informations concernant l'installation, notamment les débits pour chaque boucle. Après la mise en service de la PAC, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs zones froides dans la maison et que la température mettait du temps à monter, alors qu'il ne faisait pas encore très froid dehors (environ 10°C).

J'ai contacté l'installateur, mais il m'a assuré que tout était correctement installé et paramétré. J'ai donc cherché une solution de mon côté et j'ai constaté que les valeurs indiquées sur les débitmètres n'étaient pas les mêmes que celles sur le plan du plancher chauffant.

J'ai recontacté l'installateur de la PAC pour lui demander si c'était normal, et il m'a expliqué que les débits figurant sur le plan avaient été calculés pour une chaudière de 15 kW, et qu'il fallait donc appliquer un "facteur correctif" de 0,63 pour la PAC de 8 kW. J'ai lu cette information sur un forum et je pense donc qu'il n'a pas complètement tort, mais le problème est que si j'applique ce facteur, je me retrouve avec des débits relativement bas.

Par exemple, le débit indiqué sur le plan pour la cuisine est de 1,7 L/min. Si j'applique ce facteur correctif, j'obtiens un débit de 1,071 L/min. Je comprends son raisonnement, mais cela me semble très faible pour assurer une bonne circulation de l'eau dans les boucles.

J'ai vérifié le circulateur externe, qui est réglé au maximum.
Donc le problème ne vient pas de la ou alors il n'est pas assez puissant.

Même en fermant à moitié les autres boucles, je n'arrive pas à dépasser 1 L/min de débit.

Pouvez-vous me dire si un plancher chauffant peut fonctionner avec des débits inférieurs à 1 L/min, et si cela pourrait expliquer mes problèmes de zones froides et de lente montée en température ?

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 10
De : Brabant Wallon
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Brabant Wallon
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Perso, j ouvrirai tout a fond. Puis éventuellement réduire petit a petit si trop chaud.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,

Quelques infos que vous devez prendre en compte.
- Un plancher chauffant ça s'allume en début de saison et s'éteint en fin de saison, même pour une absence d'une semaine on ne régule pas.
- jamais d'abaissement nocturne ou journalier.
- Fonctionnez uniquement sur loi d'eau.
Ne pas respecter ces recommandation est source d'inconfort et est susceptible d'augmenter la consommation annuelle.
En accord avec Exocet, ouvrez à fond toutes les boucles et réduisez la où c'est nécessaire par au max un 1/4 de tour par 24h.
Il vous faudra quelques mois pour affiner ces réglages mais après c'est définitif à surface et isolation de maison constante.
Suis moi-même sur double plancher chauffant (rdc et R1) avec une PAC;
Questions surface de l'habitation et localisation ?
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Brabant Wallon
Bonjour, merci pour vos réponses.

@Exocet: Je vais commencer par ca et voir ce que cela donne.

@Kitus: Je ne savais pas que cela devait tourner en continue. L'installateur l'a programmée a 21°c en journée et a 18°c la nuit.
Je dois simplement le mettre en manuel et laisser sur 20 ou 21°c par exemple?
En ce qui concerne la loi d'eau, sur combien je dois régler celle ci? Le réglage est-il différent pour chaque PAC?

Mis a part ces réglages la, pensez vous qu'il est normal d'avoir un débit si faible?


J'ai une surface de +- 180m2 a chauffeur.

J'habite en Belgique a 20 km de Bruxelles.

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
De : Brabant Wallon
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Comme le dit Kitus, faire de la régul sur PC est une aberration.
Ah oui 8kw pour 180m2, je m interroge un peu. Sauf si isolation au top.
Certains diront que ta PAC va bastonner pour suivre et d autres diront qu elle tournera pas en mode sur dimensionnement.

Comme je te le propose, ouvre tout a fond et mets ton thermostat a 20 en H24 et on fera le bilan à la fin de l année.

Enfin ma philosophie, oublie ta PAC etrégle la une fois pour toute.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Brabant Wallon
Merci pour ta réponse.

Je vais stopper la programmation et laisser en continue.

En effet je vois qu'une 8KW est conseillé pour des surface max de 160m2.

Après c'est une nouvelle construction avec une bonne isolation donc je ne sais pas si avec cela la puissance est suffisante. Surtout que la PAC fait aussi ECS...
Messages : Env. 10
De : Brabant Wallon
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 200 message Moselle
Bonjour,

J'ai une 8kw pour 137m² dans l'Est de la France. Maison de 2020 avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Elle fait aussi l'ECS; à ce jour, pas de souci, elle arrive à suivre le rythme pour une consigne de 21°C.

Elle est réglée en fonctionnement continu sans abaissement la nuit.
J'ai ouvert tout à fond et j'ai baissé légèrement dans les pièces où il faisait trop chaud (dans deux chambres).

Mon seul problème provient d'une chaleur qui peut vite augmenter dans le séjour quand le soleil tape fortement avec une base de départ de 21°C (j'ai entre 20.7 et 21.3°C avec une consigne de 21°C sans soleil entre le matin au réveil et le milieu de journée).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
B_BE a écrit:Merci pour ta réponse.

Je vais stopper la programmation et laisser en continue.

En effet je vois qu'une 8KW est conseillé pour des surface max de 160m2.

Après c'est une nouvelle construction avec une bonne isolation donc je ne sais pas si avec cela la puissance est suffisante. Surtout que la PAC fait aussi ECS...



Je pense que ca va le faire. T inquiete pas trop et donne des news. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Brabant Wallon
Jeul67 a écrit:Bonjour,

J'ai une 8kw pour 137m² dans l'Est de la France. Maison de 2020 avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Elle fait aussi l'ECS; à ce jour, pas de souci, elle arrive à suivre le rythme pour une consigne de 21°C.

Elle est réglée en fonctionnement continu sans abaissement la nuit.
J'ai ouvert tout à fond et j'ai baissé légèrement dans les pièces où il faisait trop chaud (dans deux chambres).

Mon seul problème provient d'une chaleur qui peut vite augmenter dans le séjour quand le soleil tape fortement avec une base de départ de 21°C (j'ai entre 20.7 et 21.3°C avec une consigne de 21°C sans soleil entre le matin au réveil et le milieu de journée).



Je suis dans la meme configuration que toi; Juste la maison qui est un peu plus grande.

Je vais faire pareil et voir ce que cela donne dans quelques jours.

Merci
Messages : Env. 10
De : Brabant Wallon
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Brabant Wallon
Exocet a écrit:
B_BE a écrit:Merci pour ta réponse.

Je vais stopper la programmation et laisser en continue.

En effet je vois qu'une 8KW est conseillé pour des surface max de 160m2.

Après c'est une nouvelle construction avec une bonne isolation donc je ne sais pas si avec cela la puissance est suffisante. Surtout que la PAC fait aussi ECS...



Je pense que ca va le faire. T inquiete pas trop et donne des news. 


Je vous donnerai des news d'ici quelques jours. 
Après ce sera peut etre pas très concluant vu que les températures sont assez clémentes pour l'instant dans ma région.
Messages : Env. 10
De : Brabant Wallon
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Jeul67 a écrit:Bonjour,

Mon seul problème provient d'une chaleur qui peut vite augmenter dans le séjour quand le soleil tape fortement avec une base de départ de 21°C (j'ai entre 20.7 et 21.3°C avec une consigne de 21°C sans soleil entre le matin au réveil et le milieu de journée).

Si comme moi, une maison orienté plein sud, la prise en compte de l'ensoleillement (comme toute source de chaleur intermittente autre que la PAC) n'est pas ou peu prise en compte uniquement par la loi d'eau, et peut conduire à une surchauffe temporaire.
Je ne pense pas que mes sondes d'ambiances qui agissent sur la régulation et permettent de moduler plus ou moins les températures de départ PAC, soit une source d'inconfort ou de surconsommation.
Tout cela dépend de l'isolation, du mode de vie, de l'exposition, de l’appréciation de chacun de l'inconfort et de l'aptitude de l'utilisateur à effectuer un réglage approprié de la loi d'eau et un équilibrage des circuits.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,

Au sujet des débits, avez-vous dans le menu de la PAC accès au mode installateur ? il permet en plus du réglage de la vitesse du circulateur, de connaitre le débit général de ton P.C.
La marque et modèle de La PAC ?
De mon côté pour une habitation de 1989 plutôt bien isolée, 133 M² avec une PAC de 5.5KW, produisant aussi l'ECS et chauffage sur P.C mais en Bretagne où l'hiver est à priori moins rigoureux mais aussi humide, c'est largement suffisant.
Alors votre 8KW devrait parfaitement assurer le job
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Brabant Wallon
kitus a écrit:Bonjour,

Au sujet des débits, avez-vous dans le menu de la PAC accès au mode installateur ? il permet en plus du réglage de la vitesse du circulateur, de connaitre le débit général de ton P.C.
La marque et modèle de La PAC ?
De mon côté pour une habitation de 1989 plutôt bien isolée, 133 M² avec une PAC de 5.5KW, produisant aussi l'ECS et chauffage sur P.C mais en Bretagne où l'hiver est à priori moins rigoureux mais aussi humide, c'est largement suffisant.
Alors votre 8KW devrait parfaitement assurer le job


Bonjour Kitus,

Je sais que j'ai accès au paramètres avancés mais je ne pense pas que ce soit la que je dois aller car il n'y a pas beaucoup de réglages. 

Je vais voir si j'ai un accès au mode installateur.

La PAC est une ATAG compact M80 avec ballon d'eau chaude.
Messages : Env. 10
De : Brabant Wallon
Ancienneté : + de 1 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir