Bonjour à tous,

J'habite dans une maison nouvellement construire aux normes re2020 de 80m2
Le vide sanitaire est non accessible d'une hauteur de 65cm
Il y'a présence d'une nappe phréatique en hiver.
Le vide sanitaire possède 4 bouches aération traversante de 100mm chacune

J'habite dans le nord de la gironde

Il n'y a aucune condensation sur les fenêtres intérieures de la maison et aucune tache d'humidité sur le placo ni dans la sdb

J'ai acheté dernièrement un petit hygromètre histoire de connaitre le taux d'humidité de la maison et du vide sanitaire

Pour la semaine dernière:
- Dans la maison elle oscille entre 65% et 71%
- Dans le vide sanitaire aux alentours de 85%

Pour ces relevés l'air extérieur était de 77% environ

Le vide sanitaire possède une dalle de 15cm avec hourdis en polystyrène + une chappe de 12 cm avec 8cm de tms
Ciment hydrofuge sur les parois de soubassement et arase étanche
Les murs en placo sont eux posés sur la dalle et non sur la chappe

Je me pose la question de savoir si cette humidité un peu trop élevée provient d'une mauvaise ventilation du vide sanitaire, de la vmc mal réglée ou de mon hygromètre ou bien que les murs intérieurs de la maison ne sont pas encore bien secs ou encore que j'ai 3 plantes intérieures ou de la nappe phréatique qui ne serait pas ventilée dans le vide sanitaire

La maison est sous ccmi et avec garantie décennale
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, En ce moment l'hygrométrie extérieure est forte, donc rien de surprenant.

Rien ne vous empêche de faire une petite ouverture dans le vide sanitaire pour voir. ou alors, vous fixez une lampe de poche au bout d'une tige en bois, vous la passez par un des orifices et vous regardez si vous pouvez, vous faites une photo.
On ne devrait pas faire des vides sanitaires enterrés lorsque les terrains sont humides et que la phréatique n'est pas loin. Il faudrait les faire hors sol et la maison un peu surélevée.

Où que l'on se trouve, on est influencé par le climat et le taux d'hygrométrie extérieur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Tarn
Bonjour,

idem chez mes parents...
nous avons (mon père et moi) fait un trou de 1m de profondeur, rempli avec des boisseaux de 50*50cm et installé une pompe vide cave automatique et hop fin du lac sous la maison !
Bon, il est vrai que creuser un trou dans un espace de vide sanitaire n'est pas le plus facile même plutôt horrible, je vous raconte pas l’état de nos éventements !!!
Nous avons essayé d’être au plus proche de l’entrée du "puits" pour pouvoir accéder à la pompe si besoin.
le tuyau d’évacuation part lui  dans le regard pluvial de la gouttière la plus proche et voila.

bon courage si tu dois creuser
Messages : Env. 70
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonjour,
Merci pour vos réponses,

J'ai agrandi les trous du vide sanitaire et j'en ai crée un autre de 14cm de diamètre, en tout j'ai 5 trous
Il reste cependant encore un peu de condensation sur les hourdis polystyrene dans le vide sanitaire mais il n'a pas plu beaucoup ces derniers temps ..

En ce moment dans la maison j'ai 49% d'humidité relative pour 21°c, mais le temps dehors est froid et sec.
Reste à voir si les trous que j'ai rajoutés seront suffisants, j'espère ne pas avoir à creuser de puisard avec pompe pour vider le vide sanitaire et que la ventilation naturelle suffira à évacuer l'humidité du v.s
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Bonjour,

Je ne comprend pas votre problème, de l'humidité dans le vide sanitaire est tout a fait normal, c'est quoi le souci ou du moins ce qui vous dérange ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonjour,

J'aurais aimé que l'hygrométrie du vide sanitaire suive un peu celle de l'extérieur
Je pense que mon plancher est bien isolé mais c'est par précaution que j'essaie de faire un peu baisser l'humidité absolue du vide sanitaire en améliorant la ventilation naturelle si possible ..
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Ah ok, c'est plus du préventif alors, pas vraiment de problème Wink

Pour ma part, je n'ai meme pas regarder l'hygrométrie du vide sanitaire, je sus actuellement à 50% en intérieur.
Et pour éviter d'avoir de l'eau qui reste dans le vide sanitaire, j'ai vu avec le terrassier, il a posé une évacuation dans l'angle au point le plus bas du vide sanitaire vers les eaux pluviales, comme ca ca reste quand même humide mais pas d'eau stagnante.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 17h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs