Bonsoir Tout le monde ,

Aprés une 15 années ou j'ai effectué l'installation électrique de ma villa ( grace à un membre de ce forum ) , j'aimerai bien de l'aide pour la répartition du tableau électrique d'une villa d'environ 100 m2 de mon fils .

Je vous décris la composition de la maison :

Une pièce de vie ( cuisine , salon , séjour de 50 M2 )
3 chambres de 10m2
1 sdb
1 dressing
1 cellier
1 térasse exterieure

il y aura un chauffage par bouche d'air au plafond ( PAC )
1 chauffe-eau ( normal ou thermo)
7 volets roulant
Tous les eclairages des pieces par spots au plafond
Previson portail elec

Pour ne pas ètre embétè , je prévois un tableau 4 rangées de 13 modules

Merci d'avance pour votre aide .
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous mettez 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A.

Vous répartissez les circuits comme vous voulez avec seulement pour contrainte :
- 8 disjoncteurs maxi par ID
- circuits prises répartis sur au moins 2 ID
- circuits éclairages répartis sur au moins 2 ID

Vous mettez 1 interrupteur différentiel a minima 40A 30mA type AC pour l'extérieur :
- terrasse
- éclairage extérieur
- prises extérieures
- portail...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Merci Carminas , je vais potasser tout ceci en esperant rien oublier et vous me direz
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Bonjour ,

Donc, je partirai la-dessus:

ID 30mA 63A type A :
disj 16A : 1 seche serviette sdb en 2.5mm
disj 16A : prises couloir ,cellier , dressing
disj 16A ; 12 prises pour ch 1 , 2 , 3
disj 10A ; lumieres spot ( 3 ch + couloir + sdb + dressing )
disj 16A ; seche linge dressing
disj 2A ; VMC

ID 30mA 63A type A:
disj 32 A plaque cuisson
disj 16 A lave vaisselle
disj 16A four
disj 16A frigo
disj 16A prises cuisines
disj 10A eclairage spots cuisine

ID 30mA 63A type A :
disj 10A : M A Laver
disj 16A frigo cellier
disj 16A prises salon /coin repas
disj 16A eclairage spots salon

ID 30mA 40A type AC

disj 10A ecl terasse exterieure 2 points
disj 10A ecl hall ext + allée
disj 16A prise terrasse
disj 10A : portail ( previsionel )

Reste à placer si vous pouvez m'aider s'il vous plait ? ; La Pack , les 7 volets , le chauffe-eau , prevision piscine
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

4 prises en moyenne par chambre, c'est trop peu (même si normativement correct) si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).
De plus 12 prises sur un seul circuit, cela vous oblige à câbler en 2,5² ce qui a peu d'intérêt pour des chambres.

Dans la même logique 6 prises pour la cuisine c'est un peu juste, d'autant qu'avec le petit électroménager très consommateur les multiprises sont à bannir.


Pour les VR faire 2 circuits en 1,5² 10A que vous mettez 2 ID différent
Pour le Chauffe-eau 2,5² 16A/20A que vous mettez sur le 3ème ID
Quand à la PAC, il faudrait connaitre ses caractéristiques.

Pour la piscine je suppose qu'il y aura un tableau divisionnaire, donc juste prévoir un disjoncteur 32A ou 40A à mettre hors ID.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Bonjour


Pour le Chauffe-eau 1,5² 16A/20A que vous mettez sur le 3ème ID

bonjour,
sans doute une coquille vu l'auteur 2.5mm2
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui effectivement, une faute de frappe Blush

J'édite pour éviter les confusions

Merci pour la rectif Smile
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
ID 30mA 63A type A :

disj 16A : 1 seche serviette sdb en 2.5mm
disj 16A ; 8 prises: ch1 + couloir (1.5)
disj 10A ; lumieres spot ( 3 ch + couloir + sdb + dressing )
disj 10A ; 4 Volets en 1.5
disj 16A ; seche linge dressing
disj 2A ; VMC

ID 30mA 63A type A:

disj 32 A plaque cuisson
disj 16 A lave vaisselle
disj 16A four
disj 16A frigo
disj 16A 8 prises cuisines (1.5)
disj 10A eclairage spots cuisine
disj 20A 12 prises ch 2 et 3 (en 2.5)

ID 30mA 63A type A :

disj 20A chauffeau
disj 10A MALaver
disj 16A frigo cellier
disj 16A 8 prises salon /coin repas (1.5)
disj 16A eclairage spots salon


ID 30mA 40A type AC

disj 10A ecl terasse exterieure 2 points
disj 10A ecl hall ext + allée
disj 16A 2 prises terrasse
disj 10A : portail ( previsionel )

Bonsoir Carminas et Steph ,

J'ai refait le tableau mais j'ai oublié encore :

la PAC : se sera un disj: 16 ou 20 ou 32 ( courbe D )
le Congel (dans cellier)
Sonette ou visiophone
parafoudre
prises GTL
La hotte et micro-onde = comprises dans 8 prises cuisines ?
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les prises cuisine, c'est obligatoirement en 2,5² avec 6 prises maxi.

La hotte et le micro-onde peuvent être sur le circuit des prises cuisines.

Chez moi j'ai 2 circuits :
- micro-onde, radio, grille pain, nespresso, dolce gusto, bouilloire, cafetière
- hotte, blender, proximité plaque (mixer), machine à pain, 2 libres (pour robots, batteurs...)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
ID 30mA 63A type A :

disj 16A : 1 seche serviette sdb en 2.5mm
disj 16A ; 8 prises: ch1 + couloir (1.5)
disj 10A ; lumieres spot ( 3 ch + couloir + sdb + dressing )
disj 10A ; 4 Volets en 1.5
disj 16A ; seche linge dressing
disj 2A ; VMC

ID 30mA 63A type A:

disj 32 A plaque cuisson
disj 16 A lave vaisselle
disj 16A four
disj 16A frigo
disj 16A 6 prises cuisines (2.5)
disj 10A eclairage spots cuisine
disj 20A 12 prises ch 2 et 3 (en 2.5)

ID 30mA 63A type A :

disj 20A chauffeau
disj 10A MALaver
disj 16A frigo cellier
disj 16A 8 prises salon /coin repas (1.5)
disj 16A eclairage spots salon


ID 30mA 40A type AC

disj 10A ecl terasse exterieure 2 points
disj 10A ecl hall ext + allée
disj 16A 2 prises terrasse
disj 10A : portail ( previsionel )
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
ID 30mA 63A type A :

disj 16A : 1 seche serviette sdb en 2.5mm
disj 16A ; 8 prises: ch1 + couloir (1.5)
disj 10A ; lumieres spot ( 3 ch + couloir + sdb + dressing )
disj 10A ; 4 Volets en 1.5
disj 16A ; seche linge dressing
disj 2A ; VMC

ID 30mA 63A type A:

disj 32 A plaque cuisson
disj 16 A lave vaisselle
disj 16A four
disj 16A frigo
disj 16A 6 prises cuisines (2.5)
disj 10A eclairage spots cuisine
disj 20A 12 prises ch 2 et 3 (en 2.5)

ID 30mA 63A type A :

disj 20A chauffeau
disj 10A MALaver
disj 16A frigo cellier
disj 16A 8 prises salon /coin repas (1.5)
disj 16A eclairage spots salon


ID 30mA 40A type AC

disj 10A ecl terasse exterieure 2 points
disj 10A ecl hall ext + allée
disj 16A 2 prises terrasse
disj 10A : portail ( previsionel )
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Et le reste , je le place ou à votre avis ?

pour la PAC : se sera un disj: 16 ou 20 ou 32 ( courbe D )
le Congel (dans cellier)
Sonette ou visiophone
parafoudre
prises GTL
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Où vous voulez
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Carminas a écrit:Où vous voulez

bonjour ,  s'est à dire ? et avec quel disj s'il vous plait ?
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous ai donné les seules contraintes normatives que vous ayez :
"Vous répartissez les circuits comme vous voulez avec seulement pour contrainte :
- 8 disjoncteurs maxi par ID
- circuits prises répartis sur au moins 2 ID
- circuits éclairages répartis sur au moins 2 ID"
Vous avez juste cela à respecter.

Pour les calibre des disjoncteurs
- Congélateur : disj 10/16A
- Sonnette : disj 2A ou se reprendre sur un circuit éclairage
- parafoudre : prendre un modèle auto protégé, donc pas de disjoncteur
- prises GTL : 16A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Merci bien le retour rapide Carminas .

pour le congel , s'est un disj dedié obligatoire ?
pour le chauffeau , il y a seulement un disj 20A à mettre ?
Que me conseilleriez-vous comme boutique s'il vous plait pour l'achat du materiel ?


ID 30mA 63A tdiype A :

disj 16A : congel cellier
disj 16A : 1 seche serviette sdb en 2.5mm
disj 16A ; 8 prises: ch1 + couloir (1.5)
disj 10A ; lumieres spot ( 3 ch + couloir + sdb + dressing )
disj 10A ; 4 Volets en 1.5
disj 16A ; seche linge dressing
disj 2A ; VMC

ID 30mA 63A type A:

disj 32 A plaque cuisson
disj 16 A lave vaisselle
disj 16A four
disj 16A frigo
disj 16A 6 prises cuisines (2.5)
disj 10A eclairage spots cuisine
disj 20A 12 prises ch 2 et 3 (en 2.5)

ID 30mA 63A type A :

disj 20A chauffeau buenderie
disj 10A MALaver
disj 16A frigo cellier
disj 16A 8 prises salon /coin repas (1.5)
disj 16A eclairage spots salon


ID 30mA 40A type AC

disj 10A ecl terasse exterieure 2 points
disj 10A ecl hall ext + allée
disj 16A 2 prises terrasse
disj 10A : portail motorisé( previsionel )
disj 2A : sonette ou videophone
disj 16A: prises GTL
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Evitez de mettre les prises GTL (là où la box sera raccordée) avec les circuits extérieurs

S'il y a une emplacement dédié au congel, oui circuit spécialisé congel à prévoir

Pour le chauffe-eau : disj 2A et contacteur J/N si vous envisagez un tarif HC.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Ok Carminas , mais pourquoi ? "Evitez de mettre les prises GTL (là où la box sera raccordée) avec les circuits extérieurs ".
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Parce que les circuits extérieurs sont plus souvent sujet à défaut à cause de l'humidité et que ce n'est pas top d'avoir sa box qui saute, parce le luminaire extérieur a pris l'eau.

En plus dans la norme l'ID extérieur, doit être dédié aux circuits extérieurs, même si c'est du confort et que personne n'ira rien vous dire si vous ne le faites pas.
"10.1.4.7.3 Protection complémentaire contre les contacts directs
Tous les circuits terminaux de l’installation, quel que soit le schéma des liaisons à la terre de l'alimentation, doivent être protégés par des dispositifs différentiels à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA dont le nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le Tableau 10-1G.
...
La protection des circuits extérieurs alimentant des installations et des matériels non fixés au bâtiment doit être distincte de celles des circuits intérieurs."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Ok , merci pour l'info Carminas , mais actuellement chez moi je n'ai pas la box de branchée sur une GTL .
D'ailleur , elles servent à quoi ces fameuses prises dans la gaine technique ?
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Elles servent à alimenter les équipements du tableau de communication : box, switch, ampli TV, NAS...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Carminas a écrit:Elles servent à alimenter les équipements du tableau de communication : box, switch, ampli TV, NAS...

Bonjour ,

merci pour l'info .

Concernant la PAC , j'opterai pour un groupe qui fera 8.5 kw , donc il me faudrait un disj 40A courbe D seulement ?
que je pourrait placer sur le 1er ID ?
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous etes sûr que c'est 8,5kW de puissance absorbée ? C'est énorme W00t

Si c'est le cas et qu'il vous faut un disjoncteur 40A, je vous conseille de lui dédier un différentiel 40A, que vous mettez sur la même rangée que le différentiel extérieur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Voilà des infos que j'ai
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Bonsoir ,

J'aimerai etre renseigné s'il vous plait sur le type de tableau de com necessaire pour une villa neuve ?
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis aujourd'hui à 04h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir