Bonjour à tous,

un artisan est en train d'installer des Velux chez moi (un pour l'instant installé) et j'ai un doute sur la taille du chevêtre réalisé.

Le Velux est un SK01 (largeur 114 cm, hauteur 70 cm).

mon toit est constitué (de l'intérieur vers l'extérieur) de panneaux sandwich PU, lambourdes, Panneaux sous tuiles (PST), tuiles canal collées.
=> voir photo https://ibb.co/YBxg5MP

L'artisan a réalisé un chevêtre au niveau des lambourdes. Le velux est fixé sur ce chevêtre (je vois l'équerre du haut fixé sur la partie haute du chevêtre).

Le chevêtre réalisé fait 112 cm x 67 cm en dimensions intérieures.

Dans le manuel, la largeur du cadre sur lequel est fixé le velux est X+ 40-60mm en largeur et Y + 45 mm en hauteur donc je m'attendais à un chevêtre de 118-120 x 74,5

On voit sur la photo que le chevêtre est à ras de la rainure du velux qui servira pour l'habillage placo.
=> voir photo https://ibb.co/D7xtrry

 Donc en soit cela passe mais je me demande quelles pourraient être les conséquences (hormis le fait que je ne pourrais évidemment pas avoir d'habillage placo évasé).

Si j'avais plus d'espace, j'imagine que je pourrais isoler l'intérieur du chevêtre (entre le bois et le placo) sur quelques cm alors que là l'habillage placo serait collé au chevêtre. Et j'ai peur de la condensation ... (derrière le chevêtre, on arrive dans le vide entre le panneau sandwich et les PST).[url=https://ibb.co/D7xtrry][/url]

Qu-en pensez vous ? merci pour vos avis !
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour,
"un artisan est en train d'installer des Velux chez moi (un pour l'instant installé) et j'ai un doute sur la taille du chevêtre réalisé."

Vous avez convenu quoi à la base avec votre artisan ? le mieux serait plutôt de discuter avec lui ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
jeandulux a écrit:Bonjour,
"un artisan est en train d'installer des Velux chez moi (un pour l'instant installé) et j'ai un doute sur la taille du chevêtre réalisé."

Vous avez convenu quoi à la base avec votre artisan ? le mieux serait plutôt de discuter avec lui ?


bonjour,

nous avons convenu que ce Velux serait posé pour un habillage placo droit (non évasé). L’artisan n’a pas souhaité prendre le cadre BDX qui permet une isolation clé en main entre le dormant et le chevêtre en me disant qu’il réaliserait l’isolation périphérique lui même.


En voyant la réalisation je vois qu’il n’y aura pas la place d’isoler entre le chevêtre et le placo.

je vais bien sûr en discuter avec lui Lundi mais j’aurai aimé avoir les idées claires.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Pour répondre à ta question, je pense qu'il y aura un bon pont thermique avec certainement de la condensation à l'intérieur..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
jeandulux a écrit:Pour répondre à ta question, je pense qu'il y aura un bon pont thermique avec certainement de la condensation à l'intérieur..


oui c’est aussi mon avis. 
je pense lui demander de refaire le chevêtre à la bonne dimension et peut être de mettre le cadre bdx pour assurer.

en même temps, même avec les préconisations Velux, on ne peut mettre que 2 à 3 cm d’isolant entre chevêtre et placo , c’est déjà un point faible de l’isolation…
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
2-3 cm c'est toujours mieux que rien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
jeandulux a écrit:2-3 cm c'est toujours mieux que rien


C'est ce qu'à convenu l'artisan après discussions. Il va reprendre le chevêtre pour l'élargir. Merci pour votre aide !
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 22h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir