Problème de consommation Noirot Amaroc Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 97 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Somme
Bonjour, J'ai remplacé mes anciens radiateurs à convection par des radiateurs à inertie Noirot Amaroc afin de baisser la consommation de chauffage. Malheureusement depuis la consommation a plus que doublé (150Kwh en 2023 contre 400Kwh en 2024 pour la même période)... Pour info, il s'agit d'une maison mitoyenne, avec isolation moyenne, 60m² en deux niveaux et pour 2 occupants, chauffage à 19 en bas et 18 en haut (chambre).
 
J'ai un boitier sur le Linky qui me permet de voir la consommation en direct, j'ai remarqué des pics de consommation qui dure 1 à 2 secondes toutes les 40 secondes environ lorsque les radiateurs sont en marche. Phénomène que j'ai confirmé avec les VA inscrit sur le Linky.

En creusant je me suis aperçu que si la pièces est plus froide que la consigne du radiateur, les radiateurs chauffent, les VA augmentent et restent stables, jusque la je trouve ça normal.

Quand la pièce est plus chaude que la consigne, les radiateurs ne chauffent pas, les VA sont bas et restent stables, ok aussi.

Mais lorsque la température de la pièce est sensiblement la même que la température consigne, les VA augmentent pendant 1 à 2 secondes puis redescendent et ça toutes les 40 à 50 secondes, c'est très régulier.

J'ai essayé de couper radiateur par radiateur directement au tableau électrique pour isoler le radiateur défaillant mais j'ai l'impression que le problème est présent sur tous les radiateurs, les pics de VA sont toujours présents, moins fort au fur et a mesure que je coupe les radiateurs mais toujours là. 

J'ai comme l'impression que lorsque la température consigne est tout juste atteinte, les radiateurs arrêtent de chauffer, puis se remettent à chauffer pendant 1 à 2 secondes (tous en même temps ???) et ça toute les 40-50 secondes.

Pour info, je n'ai pas de thermostat d'ambiance, les radiateurs ne sont pas relié les un aux autres, chaque radiateur à son propre thermostat intégré.

Avez vous déjà eu un cas similaire ? Et est-ce que ces pics sont réellement la cause de l'augmentation de consommation ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Quelle période ?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Somme
Bonjour, la période en question du 15/09 au 15/10 2023 et 2024
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 800 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Tous les radiateurs électriques ont un rendement de 1 ou 100%. Qu'ils soient des grilles pains ou des trucs ultra sophistiqués . Donc changer les radiateurs électriques ne rapporte au mieux qu'a la marge, par une meilleur régulation . Cet apport peut être améliore quand le radiateur rayonne plus et, a confort identique permet de baisser un peu la consigne. mais n'esperez pas gagner plus que quelques % . Si vous voulez gagner bcp, il n'y a qu'une clim utilisé en mode chauffage car le rendement passe à 400%.

Ensuite vous comparez la chèvre et le choux . 2O23 avait eut un automne trés chaud , sans besoin de chauffage. En 2024 c'est le contraire, l'automne est froid et humide , et beaucoup ont déjà allumé le chauffage très tôt, dés fin septembre. Donc ce que vous constatez par votre surconsommation 2024 c'est que la rigueur de l'automne 2024 est plus grande que la rigueur de la même période en 2023. La surconsommation n'est donc pas le fait direct des radiateurs mais celui d'une météo moins clémente.

Pour ce qui est des pics de consommation, c'est juste les appels de puissance des radiateurs. Un radiateur elect , quel que soit le pilotage, est un systeme binaire: chauffe à fond /arrêt, un régulateur électronique régulant plus précisément le temps qu'un mécanique . Ce que vous observez ce sont des pics regulés en durée par l'électronique ( temps court ou temps long). Quand vous augmentez la consigne, vous faites face à un pic qui dure et va durer le temps que le pièce atteigne la température demandée.

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Somme
Bonjour, donc les radiateurs fonctionnent correctement ? 
Ces appels puissance consomme tout de même, même si elle ne dure que quelques secondes, mises bout à bout ça fait quand même beaucoup. Des pics de 2000w pendant 2-3 secondes toute les 40 secondes..
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 800 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour
il me semble que vos radiateurs fonctionnent bien
un radiateur ne sait pas avoir une sortie proportionnelle, il obtient sa propotionalité par le temps de chauffe sur le temps total.
Si vous avez 3 secondes toutes les 40 seconde, c'est que le radiateur fonctionne a 3 /40 soit 7,5% de sa puissance maximale.
Cette incapacité à la modulation explique que les maisons à chauffage electrique soit souvent équipées de délesteur pour eviter un abonnement haute puissance. le delesteur coupe certains radiateurs si trop d'entre eux sont en chauffe simultanément.

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Somme
Donc si je comprend bien, si tous les radiateurs se mettent à réguler, toute les 40 secondes et pendant 3 secondes, on va arrondir a 5 secondes de régulation toutes les  minutes :
-(4x1000w)+1500w = 5500w pendant 5 secondes, toutes les minutes ça donne 5 minutes / heures, soit 0.458 KWH par H.

Donc pour 24H = 10.99 KWH / jours, soit 340 KWH / mois. Juste pour de la régulation, juste pour maintenir le radiateur à température.

Ca me parait énorme non ?
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Alexhbt a écrit:
Donc pour 24H = 10.99 KWH / jours, soit 340 KWH / mois. Juste pour de la régulation, juste pour maintenir le radiateur à température.

Ca me parait énorme non ?


Bonjour,

Ce n'est pas énorme, les radiateurs fournissent exactement ce qu'il faut comme chaleur pour compenser les déperditions de le maison.
Ce ne sont pas les radiateurs que vous maintenez à température, mais la maison.

Comme cela a été dit, un radiateur électrique classique (à effet Joule) a un rendement strictement égal à 1. Toute l'éléctricité consommée est intégralement transformée en chaleur. Votre seul levier d'économie, c'est de baisser la température intérieure (consigne et programmation). Ou alors diminuer les déperditions de la maison en isolant.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 18h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir