Vérification raccordement prise green up Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 107 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour,
Je souhaite installer une prise Green UP. J'ai acheté le kit Access avec le disjoncteur différentiel fourni.

Est-ce que je peux partir directement des borniers de mon tableau électrique pour alimenter mon disjoncteur avec des fils en 16mm2 ? (Voir photo)
J'ai vu des vidéos de personnes qui rajoutent des bouts a sertir pour le bornier, est ce obligatoire ?



Merci d'avance 
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Inutile de mettre du 16²
Du 2,5² suffit
Pas besoin d'embouts si c'est du fil rigide.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ci vous utiliser du fil rigide oui, avec du fil multibrin, il vous faut les embouts
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Une fois de plus grillé par Carminas . Bien vu pour la section des fils !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci pour vos réponses
Oui il s'agit du fil rigide
J'avais prévu du 16 seulement pour les borniers jusqu'au disjoncteur et ensuite je passe en 2,5 pour la prise
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'intensité est la même en tout point d'un circuit.
C'est donc la même intensité avant et après le disjoncteur.
Donc si du 2,5² suffit après, il suffit également avant.
C'est d'ailleurs ce que dit l'Annexe E du Titre 10 de la NF C15-100.

Mais si vous voulez mettre plus gros rien ne vous en empêche (il me semble que la NF C16-600 norme des diagnostiqueurs préconise du 10²)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour a tous ! J'avais déjà acheté mon 16mm2 pour l'amont du disjoncteur. Alors j'ai voulu le mettre ...mais quelle galère !
J'ai vraiment galéré à plier les fils, et du coup ils ont frotté sur le rail et ça a abîmé un petit peu l'isolant.
De plus je trouve que c'était une galère a bien fixer le câble dans le disjoncteur différentiel, et j'ai peur que le fil de neutre (qui en est tension a cause de sa rigidité) sorte de la vis de fixation. Pensez-vous que c'est un risque avéré ? Que pensez vous du montage ?
Je joins quelques photos, merci d'avance !


Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 10 message Haut Rhin
Le fil bleu de droite est celui que j'ai rajouté, il est pas mal amoché et le fil rouge est celui que j'ai rajouté aussi (le cuivre dépasse)
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

16² c'est beaucoup trop et cela ne sert à rien, vous avez galéré pour rien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Pour être honnête je voyais que du 16 carré sur les borniers d'alimentation et du coup j'avais acheté du 16 carré mais je regrette
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 19h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir