Vérification raccordement prise green up Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 113 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour,
Je souhaite installer une prise Green UP. J'ai acheté le kit Access avec le disjoncteur différentiel fourni.

Est-ce que je peux partir directement des borniers de mon tableau électrique pour alimenter mon disjoncteur avec des fils en 16mm2 ? (Voir photo)
J'ai vu des vidéos de personnes qui rajoutent des bouts a sertir pour le bornier, est ce obligatoire ?



Merci d'avance 
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Inutile de mettre du 16²
Du 2,5² suffit
Pas besoin d'embouts si c'est du fil rigide.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ci vous utiliser du fil rigide oui, avec du fil multibrin, il vous faut les embouts
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Une fois de plus grillé par Carminas . Bien vu pour la section des fils !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci pour vos réponses
Oui il s'agit du fil rigide
J'avais prévu du 16 seulement pour les borniers jusqu'au disjoncteur et ensuite je passe en 2,5 pour la prise
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'intensité est la même en tout point d'un circuit.
C'est donc la même intensité avant et après le disjoncteur.
Donc si du 2,5² suffit après, il suffit également avant.
C'est d'ailleurs ce que dit l'Annexe E du Titre 10 de la NF C15-100.

Mais si vous voulez mettre plus gros rien ne vous en empêche (il me semble que la NF C16-600 norme des diagnostiqueurs préconise du 10²)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour a tous ! J'avais déjà acheté mon 16mm2 pour l'amont du disjoncteur. Alors j'ai voulu le mettre ...mais quelle galère !
J'ai vraiment galéré à plier les fils, et du coup ils ont frotté sur le rail et ça a abîmé un petit peu l'isolant.
De plus je trouve que c'était une galère a bien fixer le câble dans le disjoncteur différentiel, et j'ai peur que le fil de neutre (qui en est tension a cause de sa rigidité) sorte de la vis de fixation. Pensez-vous que c'est un risque avéré ? Que pensez vous du montage ?
Je joins quelques photos, merci d'avance !


Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 10 message Haut Rhin
Le fil bleu de droite est celui que j'ai rajouté, il est pas mal amoché et le fil rouge est celui que j'ai rajouté aussi (le cuivre dépasse)
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

16² c'est beaucoup trop et cela ne sert à rien, vous avez galéré pour rien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Pour être honnête je voyais que du 16 carré sur les borniers d'alimentation et du coup j'avais acheté du 16 carré mais je regrette
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 07h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir