Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement d'un four électrique et d'une plaque gaz sur un circuit 32A

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,
En rénovation en appartement et en installation d'un nouvelle cuisine, je dois raccorder un four électrique et une plaque cuisson gaz.
Dans la cuisine il y a en existant une arrivée 32A (fils 6²), une arrivée pour le LV et une arrivée pour l'emplacement du frigo (qui alimente aussi 2 autres prises du couloir).
J'ai tenté de passer une aiguille dans chacune des gaines de ces circuits depuis le coffret électrique mais ça bloque.
Donc je n'ai pas la possibilité de tirer un circuit dédié pour le four électrique. (pour tendre vers la norme)
Les prises Four et Plaque de cuisson sont environ placées à 2 mètres de l'arrivée du circuit 32A.

Je prévois de reprendre le circuit tel que : 

Le disjoncteur sera remplacé par un 20A tant que la plaque est en cuisson gaz.
Et si dans le futur la plaque cuisson gaz est remplacée par une cuisson induction je placerai un disjoncteur 32A. 
Merci d'avance de vos réponses constructives.
Hervé.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, un disjoncteur ne protège pas les appareils, mais la ligne électrique !
Une plaque de cuisson gaz n'a pas besoin de circuit en 6mm

Vous pouvez donc brancher votre four, et votre plaque directement sur l'alimentation en 32A. Et oui, " personnellement,"  je changerais quand même le disjoncteur par un 20 A.
pour votre circuit prises et hotte c'est ok
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Isere
Je suis d'accord pour le disjoncteur de 20A pour protéger le 2,5², et aussi les câbles
des équipements.
Je suis d'accord aussi que la plaque cuisson gaz n'a pas besoin d'un 6², mais en prévision d'une future installation d'une plaque électrique induction le 6² serait déjà présent.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
aucun souci ^pour raccorder ces  appareils sur une ligne 32A et sur cette lignes dans le futur tu pourra raccorder le four et la plaque de cuisson
on ne protège pas les appareils mais la ligne, uniquement la ligne
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 03 novembre 2024 à 07h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir