Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d'aide mise en sécurité tableau et diagnostic panne

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 282 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour à tous,

Je dois procéder à la mise en sécurité du tableau chez mes parents par l'ajout d'un interrupteur différentiel.
Le tableau est équipé de disjoncteurs unipolaires (je ne suis pas habitué à ce montage). Ci-dessous une photo du tableau.



Tout d'abord, concernant l'interrupteur différentiel. Etant donné qu'il sera le seul ID au tableau, dois je choisir un type A ou un type AC ? Je devrais réaménager un peu le tableau pour pouvoir lui faire un peu de place mais cela devrait passer.

Ensuite, si j'ai bien compris, je dois alimenter l'ID (bipolaire) depuis le compteur électrique (je dois encore identifier les deux fils correspondant, c'est un deux deux blancs qui alimente les disjoncteurs, c'est du 6mm²), alimenter la phase de mes disjoncteurs unipolaires (fils rouge de 6mm²) et connecter le neutre de l'ID sur la barrette qui reprend tous les neutres. C'est bien cela ?

En voulant identifier les différents circuits, j'ai eu un souci sur une prise. Il s'est créé un petit arc dans la prise et le disjoncteur a déclenché (tout dernier disjoncteur à droite sur le tableau). La ligne ne fonctionne plus. Souci supplémentaire, un autre circuit de prise ne fonctionne plus (4ème disjoncteur en partant de la gauche) alors que ces deux circuits sont indépendants en tout cas dispose de leur propre disjoncteur. Le circuit qui alimente la chaudière ne fonctionne plus non plus, malheureusement je n'avais pas encore eu le temps de l'identifier au tableau. La chaudière devrait être alimentée par un circuit indépendant mais seule ces deux circuits n'ont plus d'alimentation en aval du disjoncteur. A noter, le circuit sous le 4ème disjoncteur ne fonctionne plus mais le disjoncteur ne déclenche pas.

Je vais donc commencer par remplacer la prise qui est en défaut. C'est une très vieille prise avec un fusible (ce dernier est fonctionnel) qui présente pas mal de traces d'oxydation. Dois je obligatoirement prendre une prise à griffes compte tenu de la vétusté de l'installation, je ne pourrais pas poser une prise à vis. Voici à quoi ressemble les prises / interrupteurs. Ici c'est un interrupteur mais les prises sont du même type.



Ensuite, avez vous une piste sur ce qui aurait pu mettre l'autre circuit en défaut alors qu'ils sont censés être indépendants ? Comment puis je tester cette ligne ?
Je peux tester le disjoncteur mais faut il que je le démonte sachant que le circuit dysfonctionne ?

D'avance merci du temps que vous m'accorderez et désolé pour la tartine, j'ai essayé d'être exhaustif

Belle journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

GROS chantier

il faut tout revoir, tout refaire

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour RFCO,

Aïe .... Une mise en sécurité ne serait pas suffisante dans un premier temps ? Je parle du tableau bien entendu. Je peux changer toutes les prises sans souci.
Une installation unipolaire ne convient pas ?

Merci du temps que vous m'accordez.
Belle soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
C'est le seul tableau?
en tri ou anciennement en tri

voir le DB (capot du bas enlevé)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonsoir,
Oui c'est le seul tableau. Non c'est du monophasé. D'après mon père, il n'a jamais été en triphasé. Je n'ai pas accès au disjoncteur d'abonné. Mes parents ne sont plus sur place et je suis à une heure de route mais je pourrai vérifier d'ici une semaine.
Je suppose que ce sont les fils non raccordés qui arrivent au tableau qui vous amènent à cette déduction.
En fait, il existe une prise Lave Linge dans la SDB qui n'a jamais été raccordée car le lave linge se trouve dans une autre pièce. Trois fils correspondent donc à cette ligne d'après mon père. Sur le tableau, il y a un 32A qui n'alimente rien, j'en déduis que c'était pour cette ligne mais un 32A pour une machine à laver ....
La prise est une prise 32 comme celle-ci



Les fils me semblent en 6mm², je ne sais pas si vous parvenez à voir sur ma première photo (du tableau).

Encore merci de temps que vous m'accordez.
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour répondre à votre question du début, si vous ne mettez qu'un seul différentiel dans le cadre d'une mise en sécurité, il dit être de type A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour Carminas, bonjour à tous.
Merci pour votre réponse. Très bien pour le type A. Votre réponse peut elle me laisser supposer que je peux mettre cette installation en sécurité ou je dois vraiment tout refaire comme le suggère Rfco ?
Puis je faire un test de continuité sur les disjoncteurs des circuits problématiques avec les disjoncteur montés (arrivée générale de courant coupée bien entendu) ou faut il absolument déposer les disjoncteurs pour vérifier leur bon fonctionnement mécanique ?
D'autres suggestions pour identifier la panne et mettre l'installation en sécurité ou faut il vraiment refaire toute l'installation ?

Encore merci pour votre aide à tous.
Belle journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour, je me permet de relancer un peu le sujet.
Est ce que je peux mettre en sécurité cette installation ou je dois tout refaire comme vous le suggérez RFCO ?

D'avance merci.
Belle journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour,
Je suis retourné chez mes parents et j'ai pu faire quelques vérifications.
Vous aviez vu juste Rfco et mon père semble perdre la mémoire, c'est du triphasé.



J'ai remplacé la prise défectueuse mais cela n'a rien arrangé.
Courant coupé au général, j'ai fait un test de continuité sur les disjoncteurs des deux lignes défectueuses. Pas de continuité, j'en déduis donc que les deux disjoncteurs sont HS. Difficile de retrouver les mêmes disjoncteurs en unipolaire, des Merlin Gerin F32. Et surtout, la chaudière ne fonctionne toujours pas. J'ai alimenté mes 1 circuits de prises défectueux à partir d'un autre disjoncteur (juste pour le test) et les lignes fonctionnent sauf .... la chaudière. Ce qui m'ennuie le plus est que c'est deux disjoncteurs n'ont probablement pas grillé par hasard.

Ah peut être une autre question, la chaudière est alimenté par un interrupteur mais je ne connais pas, c'est un simple interrupteur ou il contient une protection ?




Que me conseillez vous ? Tout refaire ? Dans ce cas il me faut 3 ID pour chacune des phases je suppose et un tableau assez grand malgré que la maison ne compte actuellement que 11 lignes ?

D'avance merci à ceux qui me liront et pourront m'aider.
Belle journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour les disjoncteurs prenez plutôt des classiques unipolaire+neutre et ne raccordez que la borne de phase. Mais c'est plutôt surprenant qu'un court-circuit ait mis 2 disjoncteurs HS.

Je vous déconseille 3 ID mono.
Sur une vieille installation tri comme la votre, il est fort probable que vous ayez des circuits à neutre commun et vous ne pourrez donc pas forcément appairer phase et neutre correctement.
De plus vous n'avez que 12 circuits.

Mettez un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête de l'installation (40A si le DB est un 10/30A, 63A si c'est un 30/60A).
Pour les disjoncteur raccordez le neutre sur les couples phase/neutre que vous aurez réussi à appairer et uniquement la phase en laissant le neutre sur le bornier s'il y a des neutres communs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour Carminas, et merci beaucoup de votre aide.
C'est très clair. Je vais faire les travaux et je posterai des photos. D'ici là j'aurai peut être d'autres questions mais déjà un très grand merci.

Belle journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonsoir à tous,
Je viens bientôt commencer la rénovation du tableau électrique dont il est question dans ce post mais je me pose encore une question.
Je vais placé un interrupteur différentiel 30 mA Tetra en 40A (disjoncteur d'abonné est en 10/30) mais j'ai un doute quant à la protection des neutres communs (ceux que je ne serai pas parvenu à appairer avec leur phase).
J'ai vu deux schémas de Carminas pour la mise en sécurité d'un tableau en neutre commun mais ils sont légèrement différents. Dans un premier cas, la barrette des neutres communs est directement protégée par l'inter différentiel. Dans un second cas, un disjoncteur (placé lui même sous l'interrupteur différentiel) vient protéger les neutres communs. Lequel de ces montages est le plus pertinent dans mon cas ? Les deux schémas ci-dessous sont d'illustration d'installations monophasées mais il me semble que la protection des neutres communs se fera de la même manière dans mon cas.





D'avance merci de votre aide.

Belle soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On va dire que le 1er est un peu moins "Sécur" car le risque de surcharge dans le neutre existe si jamais il y a neutre commun.
Mais cette installation a sans doute fonctionner sans problème pendant des dizaines d'années, le fait d'ajouter un différentiel, ne fait que sécuriser un peu plus (même si imparfaitement).

Dans le second la protection du neutre commun est fait par le disjoncteur placé en amont.


De votre côté vous etes en tri, où le risque de surcharge sur les neutres commun est proche de zéro.
Donc le premier schéma est sans doute suffisant
Je ne sais pas combien de circuits sont concernés.
Une solution est faire comme en bas à droite de celui-ci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Perso, dans ce cas je relie les neutres en aval de chaque protection, ainsi quand on coupe toutes ces protections, il n'y a rien sur le neutre commun
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour et merci à tous les deux.

En fait Carminas, l'installation est en tri mais aucune prise n'est en triphasé, tout est en monophasé. Je vais préparer un schéma de l'existant et vous soumettre ce que je pourrais faire sur la base de vos recommandations. @Rfco, je ne suis pas certain de bien comprendre, je vais essayer de représenter ce que vous proposez par un schéma. Mais peut être qu'avant cela, je dois déjà commencer par appairer mes circuits et identifier mes neutres communs pour vous soumettre un schéma au plus juste. je reviens vers vous dès que c'est fait.
Encore merci de votre aide sans laquelle je ne pourrais rien faire.
Belle journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
GregoryP a écrit:En fait Carminas, l'installation est en tri mais aucune prise n'est en triphasé, tout est en monophasé.

J'ai bien compris, et ce que je vous ai proposé va dans ce sens
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour Carminas,

Aïe alors c'est moi qui n'ai pas bien compris.
Voilà mon tableau actuel.



Et voici ce que je comptais faire compte tenu de vos précédentes indications. Je suis parti de l'hypothèse que mes neutres communs étaient déjà identifiés, ce qui n'est le cas, je dois encore réaliser ce travail. Mais le principe restera le même je pense. Je comptais donc placer un ID Tetra 40A 30mA. Alimenter mes 3 "rangées", groupe de disjoncteurs avec une phase. Le neutre de l'ID protège les disjoncteurs et donc les circuits pour lesquels j'ai pu appairer la P et le N. Pour les circuits non appairés, j'ai placé un disjoncteur de 20A en amont pour protéger le neutre commun. Mon tableau actuel ne compte qu'une rangée et je le remplacerai par un tableau deux rangées pour gagner un peu de place (je ne l'ai pas représenté sur le schéma).




Cela peut convenir ou il me faut obligatoirement passer par de l'appareillage en triphasé comme sur votre dernière proposition ? Je ne suis pas très à l'aise avec une installation avec des disjoncteurs tétrapolaire, comme sur votre dernier schéma. Je ne sais pas vraiment ce que je peux mettre dessous. Sur votre schéma, les prises et les lumières sont câblés en 1.5² ce qui ne sera pas mon cas. Les prises sont en 2.5² er les éclairages en 1.5². Je suis donc globalement moins à l'aise avec ce montage sauf si vous me dites que c'est la seule solution qui tienne la route ...

@Rfco. Je n'ai pas bien compris "je relie les neutres en aval de chaque protection".

Encore merci du temps que vous m'accordez
Belle fin de journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
GregoryP si par exemple un neutre sert pour deux circuits je relie les neutres de ces deux circuits en aval de leur protection respective
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans pareil cas, il n'y a pas qu'une solution, il faut trouver le meilleure compromis.

Sur votre schéma on a l'impression que tous les neutres communs sont issus d'une seule et même phase.
Est-ce bien le cas ?
Si oui je ne vois pas ce qui vous empêche d'utiliser des ID monos.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Merci Carminas, c'est rassurant même si .... j'en perds mon latin

L'existant c'est mon premier schéma. Mon idée de départ était de protéger chaque phase avec un ID mono mais vous me l'avez déconseillé compte tenu du fait qu'il y avait des neutres communs.

Carminas a écrit:

Je vous déconseille 3 ID mono.
Sur une vieille installation tri comme la votre, il est fort probable que vous ayez des circuits à neutre commun et vous ne pourrez donc pas forcément appairer phase et neutre correctement.
De plus vous n'avez que 12 circuits.

Mettez un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête de l'installation (40A si le DB est un 10/30A, 63A si c'est un 30/60A).
Pour les disjoncteur raccordez le neutre sur les couples phase/neutre que vous aurez réussi à appairer et uniquement la phase en laissant le neutre sur le bornier s'il y a des neutres communs.


J'ai donc suivi votre suggestion avec l'ID tetra. En creusant un peu, j'ai vu que vous préconisiez de placer un disjoncteur en amont des neutres communs c'est mon second schéma.



J'espère bien pouvoir appairer les circuits et identifier les neutres communs. Ce faisant, je peux regrouper tous mes circuits à neutre commun sous une même phase. Je me trompe ?
Aussi vous me suggérez désormais ce montage ?



Quelle est selon vous la meilleure solution ou la moins mauvaise ?

Encore merci du temps que vous m'accordez.
Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous ai conseillé de ne pas mettre des ID mono, si les neutres communs sont sur des phases différentes.
Mais s'ils sont tous sous la même phase comme dans votre dernier schéma, cela se joue

Attention évitez de trop modifier la répartition des phases entre circuits car cela peut créer des déséquilibres et une surcharge du neutre commun.

C'est un détail, mais pour les ID, c'est des types, pas des courbes.

Pourquoi un seul circuit sous la phase 2 ? Sous un type A, on peut mettre n'importe quel circuit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Je viens de me rendre compte de mon erreur en lisant un de vos autres posts.
En fait, je ne sais pas si les neutres communs sont sur la même phase. Je pensais que c'était toujours le cas mais je comprends en lisant votre autre post que c'est même plutôt l'inverse dans la pratique. En triphasé, le neutre commun est souvent entre plusieurs phases ... Je ne suis pas certain de pouvoir appairer tous mes circuits et pour être honnête, je me demande si je peux y parvenir de façon fiable. J'avoue manquer un peu d'expérience.
Dans ces conditions, serait il possible d'imaginer ce type de montage ? Serait ce satisfaisant ?



Ici je ne modifie pas la répartition des phases entre circuits.
Les neutres communs sont protégés (pour chacune des phases) par un disjoncteur. D'ailleurs le calibre choisi il est pertinent ?
Pourquoi un seul circuit sous la Phase 2 ? Dans la mesure ou j'avais mis un ID 40A 30mA Type A, je n'avais mis que la machine à laver sur ce circuit mais je comprends que j'aurais pu mettre d'autres circuits. Dans me dernière proposition avec l'ID Tetra, je garde exactement le même équilibrage des phases que l'installation actuelle.
Désolé pour l'erreur de sémantique courbe / Type mais vous avez raison de le signaler, j'ignore pourquoi j'utilise toujours ce terme de courbe

Encore merci de votre patience et du temps que vous m'accordez.
Belle soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tant qu'à faire autant appairer tout ce qui est possible (comme dans votre 1er schéma : four, LL...)
C'est toujours mieux que le disjoncteur coupe le neutre si c'est possible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Très bien Carminas. Je vais essayer de voir si je peux appairer mes circuits de manière fiable. Je reviendrai vers vous avec un schéma définitif.
Belle soirée.
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 08 février 2025 à 23h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir