Protection lave-linge ID 30mA type A

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 96 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Var
Bonjour à tous,

Est-il possible d'installer un ID 30mA type A au plus près d'une machine à laver ?
La ligne concernée alimentant le lave-linge est protégée par un porte fusible (3P, 20A) Merlin-Gerin 15656 connecté à un ID tétra 30mA MG 23196 40A.

Le DB tri est calé sur 60A, mon abonnement tri à 9 kVA.

A terme, tous les ID seront passés à 63A et les PF changés en disjoncteurs.

Merci pour vos conseils.
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 8 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est possible, mais pourquoi ne pas changer l'ID concerné par un type A ?

Si vous etes en tri et que votre DB est un 10/30A des ID 40A suffisent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Var
Merci Carminas pour votre réponse.

La raison est que je n'ai pas encore refait le tableau général et que je voudrais protéger au maximum quitte à rapatrier l'ID dans le tableau à terme.

Par ailleurs, quel ampérage choisir pour ce type de différentiel ? J'ai lu 20A max, ce qui semble dur à trouver...

Merci.
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non c'est l'inverse.
S'il y a un seul disjoncteur derrière cet ID, il faut que son courant assigné soit supérieur ou égal au calibre du disjoncteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Var
Merci.

Donc 63A et je suis tranquille (règle de l'amont) ?

Mon abonnement est à 9kVA voire 12 si jamais je vois que c'est trop juste. Mais le DB est calibré sur 60A. Du coup qui prévaut : le linky ou le DB?
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour appliquer la règle amont : DB
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 03 février 2025 à 01h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir