Protection lave-linge ID 30mA type A

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 88 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Var
Bonjour à tous,

Est-il possible d'installer un ID 30mA type A au plus près d'une machine à laver ?
La ligne concernée alimentant le lave-linge est protégée par un porte fusible (3P, 20A) Merlin-Gerin 15656 connecté à un ID tétra 30mA MG 23196 40A.

Le DB tri est calé sur 60A, mon abonnement tri à 9 kVA.

A terme, tous les ID seront passés à 63A et les PF changés en disjoncteurs.

Merci pour vos conseils.
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est possible, mais pourquoi ne pas changer l'ID concerné par un type A ?

Si vous etes en tri et que votre DB est un 10/30A des ID 40A suffisent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Var
Merci Carminas pour votre réponse.

La raison est que je n'ai pas encore refait le tableau général et que je voudrais protéger au maximum quitte à rapatrier l'ID dans le tableau à terme.

Par ailleurs, quel ampérage choisir pour ce type de différentiel ? J'ai lu 20A max, ce qui semble dur à trouver...

Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non c'est l'inverse.
S'il y a un seul disjoncteur derrière cet ID, il faut que son courant assigné soit supérieur ou égal au calibre du disjoncteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Var
Merci.

Donc 63A et je suis tranquille (règle de l'amont) ?

Mon abonnement est à 9kVA voire 12 si jamais je vois que c'est trop juste. Mais le DB est calibré sur 60A. Du coup qui prévaut : le linky ou le DB?
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour appliquer la règle amont : DB
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 22h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir