Retour
Menu utilisateur
Menu

Correspondance entre tri et mono phasé.

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 125 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Charente
Bonjour à tous.

Je suis alimenté par EDF en triphasé pour ma PAC. Je dois à présent alimenter un local qui servira d'atelier. Il m'y aura pas de grosses machines Seulement du petit matériel: touret, scie pendulaire, en poste fixe, et perceuse, etc. en électroportatif, et donc pas utilisé en même temps ! Et le tout en mono.

Pour ne pas tout tirer sur une seule phase de la maison, je voudrais me faire un petit tableau avec 1 disjoncteur par phase, bien entendu, en tri. Ma question:

En mono phasé, je devrais, je pense m'alimenter en 2 x 4 mm² ou 2 x 6 mm², soit pour une puissance de 5.7 à 9.2 kW.

En tri, si je me réfère à des tableaux de correspondance, du 3 x 1.5 mm² + N absorberait une puissance de 11 kW.

Donc: Est-ce que je peux raisonnablement et sans danger alimenter mon local en 3 x 2.5 mm², équilibrée, naturellement, entre les prises en 2.5 et l'éclairage en 1.5 pour une puissance donnée de 13.8 kw?

Merci de me dire si c'est bon, ou si mon raisonnement est faux.
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous ne parlez pas de la longueur de la liaison, cela peut changer la donne.

Si vous n'avez pas besoin de plus de 4,5kW sur une phase, ce 2,5² peut suffire.

Attention toutefois au courant d'appel au démarrage de vos machines.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Charente
Merci pour votre réponse.

La distance de tableau à tableau est <20m. La distance max en 2.5 mm² sous 4.5 kW, c'est dans les 180 m, je crois.

Les machines sont équipées d'origine en 1.5 mm², pour une puissance maxi de 2 000 W.

Question parallèle, mais j'hésite à ouvrir un autre post pour ça. Quelle est la différence entre une norme NYY-J et une norme U1000R2V? Sur les descriptions, ça semble vraiment très proche.
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

180m ? Non W00t

La distance maxi pour l'alimentation en 2,5² d'un tableau divisionnaire  en tri déséquilibré est de 13m (hypothèse de 2% de chute de tension maxi).

Néanmoins si vous tirez 2kW maxi par phase, cela passera. Mais vous n'aurez pas de marge.

Le cordon en 1,5² n'est pas dimensionné pour les longues distances.

Pour 20m je passerais a minima un 5G4² qui ne coutera qu'une cinquantaine d'euros en plus et vous donnera une installation plus évolutive


Je ne connais pas la norme NYY-J.
L'usage habituel est le U1000R2V
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Charente
Bonjour.

- Concernant le cordon d'alimentation des outils, il ne s'agissait pas du tout de justifier une longue distance, mais simplement de confirmer des puissances absorbées, même au démarrage, faibles.

- Effectivement, je vais suivre votre conseil et passer en 5G4². Comme précisé, je vais poser un tableau en tri, avec un interrupteur différentiel par phase etc.., en essayant d'équilibrer au mieux.

Merci pour votre aide.. éclairée Biggrin
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si c'est seulement pour quelles circuits, mettre plutôt un unique interrupteur différentiel tetra.
Vous inspirer d'une partie de ceci (j'ai mis des réf en Legrand, mais il y a l'équivalent dans d'autres marques) :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Charente
Merci pour cette idée. En effet, le local ne sera pas chauffé, donc pas de radiateurs, et pas de grosses machines. Juste un éclairage et des PC pour l'éléctro-portatif et les chargeurs.Smile
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 23h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir