Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Bonjour, 

j'aurai besoin de votre avis car je vais prochainement me faire un installer une borne IRVE à mon domicile, et j'ai de gros doutes concernant la section actuelle de mon câblage électrique qui relie mon disjoncteur d'abonné et mon tableau principal (je précise que ma maison date de 1976) et autant le tableau principal a été refait mais autant ce câble de liaison est d'origine.

Je dispose actuellement de 4 rangées et je vais donc avoir un autre tableau dédié pour la borne IRVE (installation sera réalisée par EDF Izzy). J'ai vu sur ma commande qu'EDF va tirer un câble de 10mm² entre la borne et leur ''nouveau tableau''. 

Je n'arrive pas vraiment à voir si mon câble (disjoncteur d'abonné <-> tableau principal) est un 10 ou 16 mmm².

Selon vous faut-il que je dispose d'un câble de 10 ou 16 mm² dans mon cas ? Il est fort possible aussi que je sois obligé de changer de puissance d'abonnement (actuellement 9KVA pour passer en 12KVA).

Je vous joins une photo prise en dessous du disjoncteur d'abonné.

comment puis je vérifier et être certain de la section de mon câble actuel ?

Je profite aussi pour vous demander, mon disjoncteur et linky sont installé sur un coffret en bois (qui était la d'origine). A qui appartient ce coffret ? 


Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec une simple photo, difficile de deviner la section.

Le mieux est de mesurer le diamètre, soit du cuivre (et d'utiliser la formule PI x d² /4 soit, soit avec l'isolant (vous devriez trouver 6mm pour du 10² ou 6,7mm pour du 16²)

Votre DB est un 30/60A, si les choses ont été faites dans les règles de l'art, cela devrait être du 16², mais est ce le cas ?

Tant que vous êtes en 9kVA, il n'y a pas de risque avec du 10².

La panneau bois appartient à ENEDIS avec tout ce qui est dessus, interdit d'y toucher : DANGER DE MORT. La seule chose à laquelle vous avez accès, c'est le capot du bas du disjoncteur de branchement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Carminas a écrit:Bonjour

Avec une simple photo, difficile de deviner la section.

Le mieux est de mesurer le diamètre, soit du cuivre (et d'utiliser la formule PI x d² /4 soit, soit avec l'isolant (vous devriez trouver 6mm pour du 10² ou 6,7mm pour du 16²)

Votre DB est un 30/60A, si les choses ont été faites dans les règles de l'art, cela devrait être du 16², mais est ce le cas ?

Tant que vous êtes en 9kVA, il n'y a pas de risque avec du 10².

La panneau bois appartient à ENEDIS avec tout ce qui est dessus, interdit d'y toucher : DANGER DE MORT. La seule chose à laquelle vous avez accès, c'est le capot du bas du disjoncteur de branchement.


bonsoir merci pour votre retour.

Je vais prendre le temps de mesurer au pied a coulisse le diamètre extérieur.

Ok pour le coffret bois, pas touche. 

Seul hic, si jamais mon câble n'était d'une section suffisante et qu'il doive être changé, il passe dans ce coffret bois, remonte par le haut du tableau vers un tube PVC rigide qui semble avoir être coulé dans la dalle. 
Ca veut dire que je devrais faire appel à un électricien si je dois le changer ou ENNEDIS ?
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Bon je viens de mesurer je pense que c'est du 10mmm² mais c'est vraiment pas facile à voir. Pour le coup, dois je faire changer ce câble entre mon DB et mon tableau electrique en vue de l'installation de ma borne IRVE ?
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous envisagez un abonnement 12kVA oui.
Mais c'est à vous de le faire, ou à un électricien que vous mandaterez.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Carminas a écrit:Bonjour

Si vous envisagez un abonnement 12kVA oui.
Mais c'est à vous de le faire, ou à un électricien que vous mandaterez.


ah d'accord c'est plus en rapport avec la puissance de l'abonnement, je pensais qu'il y avait une règle qui impose d'avoir une section de câble supérieure, entre le disjoncteur d'abonné et le tableau ET les câbles de liaisons vers les différentiels 30 mA ?

Et pour le coup, si je vise de le faire moi même avec mon histoire de coffret en bois que je ne dois pas ouvrir car dangereux comme vous me l'avez indiqué, comment puis je passer de nouveaux câbles en section 16mm² ? 

j'ai regardé en vitesse mais je doute de pouvoir aiguiller par le tube IRO actuel, je pensais donc plutôt repasser un câble neuf mais comment faire si je ne peux pas ouvrir le coffret bois ? On peut imaginer que je passe par le bas en faisant un petit trou au foret bois ? 
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il y a la norme et l'usage

Votre DB est un 30/60A, vous devriez donc avoir une liaison entre le DB et le tableau en 16².
Mais c'est juste pour pouvoir accepter tous les types d'abonnement possibles permis par ce type de DB (donc jusqu'à 12kVA).
Mais dans les faits, tant que vous ne souscrivez pas un abonnement supérieur à 9kVA, il n'y a pas de risque avec du 10²

Quelque soit le calibre du DB, la liaison entre les bornier du tableau et les ID se fait en 10² (sauf usage d'un peigne vertical et sauf ID faisant l'objet d'un repiquage). Voir Annexe E du Titre 10 de la NF C15-100.


Pour changer vos fils vous pouvez tenter d'aiguiller.
Perso avant j'agrandirai les trous sous le capot du bas en faisant un trou oblong, comme les DB actuel.

Si l'aiguillage ne fonctionne pas, vous pouvez aussi percer le panneau bois par le dessous, vous serez juste à proximité de la sortie du DB et peu probable que d'autres fils passent par là.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Carminas a écrit:Il y a la norme et l'usage

Votre DB est un 30/60A, vous devriez donc avoir une liaison entre le DB et le tableau en 16².
Mais c'est juste pour pouvoir accepter tous les types d'abonnement possibles permis par ce type de DB (donc jusqu'à 12kVA).
Mais dans les faits, tant que vous ne souscrivez pas un abonnement supérieur à 9kVA, il n'y a pas de risque avec du 10²

Quelque soit le calibre du DB, la liaison entre les bornier du tableau et les ID se fait en 10² (sauf usage d'un peigne vertical et sauf ID faisant l'objet d'un repiquage). Voir Annexe E du Titre 10 de la NF C15-100.


Pour changer vos fils vous pouvez tenter d'aiguiller.
Perso avant j'agrandirai les trous sous le capot du bas en faisant un trou oblong, comme les DB actuel.

Si l'aiguillage ne fonctionne pas, vous pouvez aussi percer le panneau bois par le dessous, vous serez juste à proximité de la sortie du DB et peu probable que d'autres fils passent par là.


Vous parlez d'agrandir quels trous en fait je ne pige pas ?


Mais pour le coup, je ne risque rien si je dois percer le panneau bois par le dessous (j'ai vérifié le câble actuellement arrive bien par le haut) ?
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je parle d'agrandir le trou sous le capot bas du DB, là où les 2 fils sortent.
Sinon vous aurez du mal à attraper les nouveaux.

Le risque n'est pas nul, mais très faible vu que tout semble arriver par le haut.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Je comprends bien, il y a tjrs un risque. Vous conseillez de proteger le 16mm par un tube IRO qui arriverait collé au tableau par exemple ?
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le risque est quand vous percez le tableau bois, on n'est pas certain de ce qu'il y a derrière
Allez y doucement à la main, sans outil mécanique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Carminas a écrit:Le risque est quand vous percez le tableau bois, on n'est pas certain de ce qu'il y a derrière
Allez y doucement à la main, sans outil mécanique.

Merci bcp pour votre aide et conseils.
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 16h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir