Bonjour, 

Je prévois d'installer dans une maison (rénovation) un four combiné avec des plaques de cuissons (1 plaque électrique et 3 plaques au gaz ) marque Brandt modèle KMP1015W. 

Cet ensemble viendra en remplacement d'un modèle tout gaz et qui n'avait donc pas de ligne électrique dédié.

Ma question est la suivante, puis-je brancher le four et la plaque de cuisson sur le même départ ou faut il les différencier , et dans les deux cas quels sont les calibres a respectés ? La norme a l'air de dire 32A et câbles en 6mm2 (dans le cas ou je branche tout sur le même réseau)  mais je ne suis pas sur.

Quelqu'un pourrait m'aiguiller svp !! ?
Messages : Env. 10
Dept : Cantal
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Nouveau membre Env. 30 message Puy De Dome
Bonjour, 
Il est interdit d'encastrer une alim EDF, imaginez que vous planter un clou ou percer, bonjour les yeux au minimum. Le réseau edf, c'est pas du bricolage, si vous planter un tournevis dedans y'a plus de tournevis, surtout en aérien. 
Si vous êtes en phase de négociations, voir le prix en souterrain pour négocier, si il en prend 50%, ça en vaut peut-être le coup. 
Giulia_rox a écrit:Bonjour à tous les bricoleurs !

Je suis en train de chercher une solution pour cacher une saignée où passe l'alimentation électrique de ma maison. J'ai besoin de caches qui soient démontables en cas d'intervention sur le réseau, et je souhaite que la solution soit discrète. Les caches classiques en relief ne me conviennent pas car je cherche quelque chose de plat, étant donné que les câbles sont dans la saignée.

Auriez-vous des recommandations ou des idées pour une solution élégante et pratique ? Vos retours d'expérience et astuces seront grandement appréciés !

Merci d'avance pour votre aide ! %uD83D%uDE4F

Edit: Je viens là pour chercher de l'aide ou des conseils. Je me retrouve avec ça, j'ai juste envie d'ajuster la chose.

Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 4000 message Rouen - Le Havre (76)
Lalou63 il y a comme un problème, cette réponse ne convient pas dans ce sujet et encore moins la photo Laugh
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Rouen - Le Havre (76)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Nouveau membre Env. 30 message Puy De Dome
Bonjour,
Il faut 1 départ dédié pour chaque. 
 Donc 32 A et 6mm*
Pour ma part, je ne pose pas prise+fiche, mais une plaque sortie de câble sur boîte encastrée(ou apparente suivant la place) 

Si vous changer votre plaque un jour pour une toute elec, vous devrez recommencer. Certaines font 7000w..idem pour le four. 
Cdlt


GDRFFFJ a écrit:Bonjour, 

Je prévois d'installer dans une maison (rénovation) un four combiné avec des plaques de cuissons (1 plaque électrique et 3 plaques au gaz ) marque Brandt modèle KMP1015W. 

Cet ensemble viendra en remplacement d'un modèle tout gaz et qui n'avait donc pas de ligne électrique dédié.

Ma question est la suivante, puis-je brancher le four et la plaque de cuisson sur le même départ ou faut il les différencier , et dans les deux cas quels sont les calibres a respectés ? La norme a l'air de dire 32A et câbles en 6mm2 (dans le cas ou je branche tout sur le même réseau)  mais je ne suis pas sur.

Quelqu'un pourrait m'aiguiller svp !! ?
Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 30 message Puy De Dome
Bonjour,
Il faut 1 départ dédié pour chaque. 
 Donc 32 A et 6mm*
Pour ma part, je ne pose pas prise+fiche, mais une plaque sortie de câble sur boîte encastrée(ou apparente suivant la place) 

Si vous changer votre plaque un jour pour une toute elec, vous devrez recommencer. Certaines font 7000w..idem pour le four. 
Cdlt


GDRFFFJ a écrit:Bonjour, 

Je prévois d'installer dans une maison (rénovation) un four combiné avec des plaques de cuissons (1 plaque électrique et 3 plaques au gaz ) marque Brandt modèle KMP1015W. 

Cet ensemble viendra en remplacement d'un modèle tout gaz et qui n'avait donc pas de ligne électrique dédié.

Ma question est la suivante, puis-je brancher le four et la plaque de cuisson sur le même départ ou faut il les différencier , et dans les deux cas quels sont les calibres a respectés ? La norme a l'air de dire 32A et câbles en 6mm2 (dans le cas ou je branche tout sur le même réseau)  mais je ne suis pas sur.

Quelqu'un pourrait m'aiguiller svp !! ?
Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il s'agit d'une cuisinière, donc raccordement sur le circuit 6² 32A prévu à cet effet.

Extrait de la NF C15-100 :
"10.1.3.4 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
- un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
- trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du
type :
. lave-linge ;
. lave-vaisselle ;
. sèche-linge ;
. four."


Si vous aviez plaques seules d'un côté et four de l'autre, il faudrait effectivement 2 circuits.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Lalou63 a écrit:Bonjour, 
Il est interdit d'encastrer une alim EDF, imaginez que vous planter un clou ou percer, bonjour les yeux au minimum. Le réseau edf, c'est pas du bricolage, si vous planter un tournevis dedans y'a plus de tournevis, surtout en aérien. 
Si vous êtes en phase de négociations, voir le prix en souterrain pour négocier, si il en prend 50%, ça en vaut peut-être le coup. 
Giulia_rox a écrit:Bonjour à tous les bricoleurs !

Je suis en train de chercher une solution pour cacher une saignée où passe l'alimentation électrique de ma maison. J'ai besoin de caches qui soient démontables en cas d'intervention sur le réseau, et je souhaite que la solution soit discrète. Les caches classiques en relief ne me conviennent pas car je cherche quelque chose de plat, étant donné que les câbles sont dans la saignée.

Auriez-vous des recommandations ou des idées pour une solution élégante et pratique ? Vos retours d'expérience et astuces seront grandement appréciés !

Merci d'avance pour votre aide ! %uD83D%uDE4F

Edit: Je viens là pour chercher de l'aide ou des conseils. Je me retrouve avec ça, j'ai juste envie d'ajuster la chose.



hello,

La photo semble avoir été supprimée du sujet d'origine
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 30 message Puy De Dome
Je ne comprend pas ce qui c'est passé 🤔
gilles2776 a écrit:Lalou63 il y a comme un problème, cette réponse ne convient pas dans ce sujet et encore moins la photo Laugh
Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le lundi 25 novembre 2024 à 04h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques